Hoi iedereen,

Een vraagje waar ik via google niet direct een antwoord op kan vinden.

Welke schakelaar moet ik voor volgende situatie gebruiken.

De schakelaar (controle schakelaar) komt aan onze voordeur en dient om een lamp buiten aan de deur te schakelen.

Moet dit een dubbelepolige schakelaar zijn? Of mag dit een enkelpolige schakelaar zijn.

Alvast bedankt.

Reacties

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
314 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met vriendelijke groeten,

Björn

afbeelding van Plankan
Lid vanaf: 23/08/2017
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

beste,

hier een antwoord op u vraag: https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/elektriciteit/vraag/758...

Bedankt!! Dus best wel op 30mA diff zetten maar enkelpolig mag dus.