Rolluikschakeling klassiek in combinatie met centraal op/neer

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Kevin Kimpen
Lid vanaf: 02/01/2018
0 berichten

Beste Zelfbouwers, 

Ik heb zelf even moeten rondzoeken om tot dit schema te komen gezien er nergens een duidelijk tekening te vinden is.

Als bijlage een rolluikschema met aan elke rolluik een NIKO Start/stop rolluikschakelaar (170-05900) en dezelfde NIKO schakelaar als centrale bediening voor alles op en alles neer (zo ontstaat er geen conflict met de relais).

Vanuit de kast moet je naar elke rolluikschakelaar een 5g1.5mm² (aarding, nulgeleider, fasedraad en 2 sturingsdraden voor centrale sturing) trekken.

Ik hoop dat jullie er iets aan hebben.

 

Mvg

Kevin Kimpen

 

 

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
23430 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kan eenvoudiger, een teleruptor (met centrale op/neer-functie) per rolluik

dan heb je maar 2 kabels nodig en flexibel naar toekomst toe, naar ieder rolluik een 5G1,5

en een SVV naar alle drukknoppen

en dan kan je ook goedkopere drukknopen gebruiken tov van de duurdere rolluikdrukknoppen.

vb Eltako

https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/vl/_bedienung/EGS12Z2_2140040...