problemen met Eandis ombouw 2 naar 3 fasen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Peacock
Lid vanaf: 08/01/2011
5 berichten

Enkele weken terug plaatste Eandis bij ons een nieuwe meter, om de toevoer van stroom om te bouwen van 2 naar 3 fasen (als ik het goed begrepen heb).

Sinds deze ombouw slaat geregeld onze hoofdzekering (die in de meterkast) af.

We kunnen het afslaan niet koppelen aan het gebruik van bepaalde apparaten, bovendien kan ik de zekering zonder enig probleem opnieuw aanzetten, zonder een apparaat uit te schakelen of wat dan ook.

Net na het ombouwen hadden we eerst ook al problemen met onze kookplaat. Daar heeft een technieker van Eandis toen aanpassingen in gemaakt, en die werkt nu terug.

Probleem is dat ik nu niet goed weet wat ik Eandis kan vertellen. Het afslaan van de zekering gebeurt onregelmatig, en kan dus niet aan een apparaat worden toegeschreven.

Heeft nog iemand deze ervaringen?

Reacties

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Vertel ons eerst al eens welke stroomsterkte de zekering heeft die afspringt.

Is het de automaat die in de nieuwe tellerkast zit ?

Tweede zaak die ik graag bevestigd zou hebben ... de nieuwe aansluiting zal met 99% zeker 3 x 400 volt zijn , nomaliter staat dat al op en gele sticker op het elektrisch bord.

k.b.

afbeelding van Peacock
Lid vanaf: 08/01/2011
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op mijn zekeringenkast staat 3x380V + N, en het is inderdaad geen zekering die springt, maar de automaat van de tellerkast.

Eén enkele keer sprong ook één van mijn verliesstroomschakelaars, maar dat is nu al enkele weken terug, en niet meer voorgekomen.

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En wat staat er nu op deze automaat 25A vermoedelijk ?

of heeft men het gewaagd iets anders te voorzien ...

k.b.

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eandis komt dit toch niet zomaar doen, je zal dit zelf toch wel besteld hebben.

Wat is de reden van de omschakeling? Extra vermogen nodig?

Als de hoofdautomaat bij een driefazige aansluiting regelmatig uitslaat, is waarschijnlijk uw belasting niet goed verdeeld over de drie fazen of is uw aansluitvermogen te klein.

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eandis doet dit soms wel zelf hoor , in funtie van netcompatibiliteit.

Omdat men bvb de trafo wil vervangen.

Er zijn volgens mij nog een pak kleine askarel transfo's die men aan het wisselen is. Als dit zo een type is met middenaftakkingen ed en er zijn relatief weinig verbruikers dan kiest men soms voor wijziging naar 3x400 standaard op hun kosten....

Zij betalen dan alles , meterkasten ed en verdelen je fasen opnieuw ... en daar gaat het wel eens fout ...

k.b.

afbeelding van Peacock
Lid vanaf: 08/01/2011
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alvast bedankt voor jullie reakties Peter en KB, maar weet dat jullie voor mij nu chinees aan het praten zijn Smile

Antwoorden op de vragen:

- Toch wel, Eandis is deze wijziging zelf komen melden en uitvoeren. Over het aanpassen van mijn kookplaat deed men ook niet moeilijk (behalve dat men mij meldde dat ik er een uit de middeleeuwen heb, waarin een aantal aansluitingen zaten die ze nog nooit gezien hadden Lol

- Op die automaat staat L9 F20 3N (ik meen 20 Ampére te kunnen lezen?)

Helpt dat?

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eandis laten komen .....

Indien zij deze installatie in 10 keer willen correct verdelen over de fasen is dit hun keuze.

Problem is theirs ...

Man zal vermoedelijk heel vlug deze 20 vervangen door een 25 ...

De oudste electrishe zaken die ik al in bedrijf gezien heb waren zaken van eandis hoor ... niet van klanten ...

Een 20 A aansluiting bied haast geen mogelijkheid om dingen samen te doen die verwarming nodig hebben.

Electrishe boiler + electrish vuur + wasmachine + droogkast + afwasmachine + broodautomaat + strijkijzer + boilertje keuken + ...

Indien je hier 4 dingen van samen aanstaan hebt heb je gegarandeert problemen met 20 A aansluiting ... je vuur delt bovendien voor 2 (als je op alle 4 de platen tegelijk werkt of ovendeel gebruikt)

EANDIS bellen ... elke keer opnieuw ...

k.b.

afbeelding van Peacock
Lid vanaf: 08/01/2011
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt KB!

Ik ga morgen Eandis bellen en hou je op de hoogte van hun reaktie.

afbeelding van BiePie
Lid vanaf: 03/08/2010
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eandis bestaat nog maar 5 jaar, dus lijkt me sterk dat dat hun installatie is... ze hebben natuurlijk wel een erfenis!

bovendien als zij een wijziging doen op hun initiatief, zullen zij steeds minstens het bestaande vermogen terug leveren.

Feit dat hun automaat afspringt wijst veelal op probleem op de binneninstallatie. Hun automaat is vaak "gevoeliger" dan de afzekering in de verdeelkast.

Zou Eandis bellen en hun rustig expliceren wat er gaande is...

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BiePie wrote:
Eandis bestaat nog maar 5 jaar, dus lijkt me sterk dat dat hun installatie is... ze hebben natuurlijk wel een erfenis!

bovendien als zij een wijziging doen op hun initiatief, zullen zij steeds minstens het bestaande vermogen terug leveren.

Feit dat hun automaat afspringt wijst veelal op probleem op de binneninstallatie. Hun automaat is vaak "gevoeliger" dan de afzekering in de verdeelkast.

Zou Eandis bellen en hun rustig expliceren wat er gaande is...

En ... kennis electriciteit ?

Vermogen is er genoeg voorzien ... was waarschijnlijk vroeger 230 v , 40 A en nu 3 x 380 + N , 20 A.

In het erste geval kan je dus 8800 watt schakelen op je ene fase.

en nu 3 x 4400 watt. Maar als je dus een aantal toestellen hebt van meer dan 1500 watt kan je er nooit 3 tesamen op een fase gebruiken en dat is het probleem.

Nu kan men wel proberen om alles mooi te verdelen... en dat heeft men al gedaan met het vuur ... maar na een 3 tal keren geeft men dit el op...

Of gaat die man van Eandis je misshien uitleggen dat als je aardappels kookt op de grote plaat en ondertussen heb je je strijkijzer ingestoken (zodat de stoomgenerator druk opbouwt) in dat onderste stopkontakt. En Uwe man zit net in bad en heeft daar de bijverwarming opgezet. .. en nu hij warm water heeft genomen gaat de elektrische boiler in werking treden ..... AWEL DAN HE .... MAAR DAN HE ... moet ge U petatten overgieten in 2 kleine kommetjes om verder te koken ... want anders he ... gat het afspringen.

Gewoon Eandis bellen ... deze komen , zullen nog misschiem eens iets verzetten ... maar blijven volhouden ...

Het feit dat Eandis nog maar 5 jaar bestaat heeft niks te maken met de oudedom van hun installaties. Ik ken iemand van 3 weken die in een wieg ligt van 100 jaar oud :roll:

k.b.

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BiePie wrote:
Eandis bestaat nog maar 5 jaar, dus lijkt me sterk dat dat hun installatie is... ze hebben natuurlijk wel een erfenis!

Eandis heeft zelf geen "installatie", ze voeren enkel de exploitatietaken uit voor de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, welke ook de aandeelhouders zijn van Eandis. De dnb's zijn dan weer 70% van de gemeenten en 30% van Electrabel nv.

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als ze het net aanpassen van 3x230V naar 3v400V+N (wat ze geleidelijk aan overal aan het doen zijn), geven ze u normaal wel geen 3-fasige aansluiting als je daarvoor een monofasige had...

afbeelding van Stieven76
Lid vanaf: 20/04/2010
104 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ale, als ik dit zo lees sta ik er goed op met mijn 3 x 230v en 20A.

Zie http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic.php?f=35&t=77675. Zal maar al een verzwaring aanvragen :mrgreen:

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stieven76 wrote:
Ale, als ik dit zo lees sta ik er goed op met mijn 3 x 230v en 20A.

Zie http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic.php?f=35&t=77675. Zal maar al een verzwaring aanvragen :mrgreen:

Voorzichtig , dat kan genoeg zijn. Als je warm water op gas is , en je kookt op gas. Je kan daarna telkens over 1 fase je wasmachine , afwasmachine en droogkast zetten... Die kunnen dan gerust nog samen werken ...

Maar dan zal het vermoedelijk wel wachten zijn tot er iets is afgelopen om beginnen te strijken ed.

Dus als je elke dag moet gaan werken voor de kost en je wenst al je toestellen op te zetten op het moment dat het nachttarief begint ... dan ga je toch ook met een zaklamp naast U in de zetel zitten TV kijken (of een kaars)

k.b.

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2941 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

K.B. wrote:
Je kan daarna telkens over 1 fase je wasmachine , afwasmachine en droogkast zetten...

Eigenlijk zou je eens de volgende test moeten doen.

Eén 20A automaat. Hierop de bovenvermelde drie toestellen aansluiten en ze gelijktijdig starten.

Als het energiezuinige toestellen zijn ben ik quasi zeker dat je automaat geen krimp zal geven...