Probleem met spanning op chassis delen el. apparaten

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van DevDe
Lid vanaf: 31/10/2017
8 berichten

Heb juist nieuwe apparaten in de keuken gekregen.

Er staat spanning tussen het chassis van de micro en de oven van 140Volt. (en dat voel je bij gelijktijdige aanraking vd aparaten.)

Elk apparaat heeft een andere fase.

Aarding is aangesloten.

Weet hier iemand raad om dit op te lossen??

 

 

Reacties

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
580 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DevDe, nogmaals: als een neuter een fase raakt heb je een kortsluiting. Dit geeft zeer hoge stromen waardoor je beveiliging onmiddellijk uitschakelt. Hopelijk toch (maar zoniet merk je het wel op een andere manier).

Als de neuter een fase raakt, meet je tussen deze 2 niets zinnigs (behalve een hoge stroom met de juiste aparatuur).

Als de neuter de fase niet raakt (behalve met een verbruiker ertussen), zal je ongeveer 230V tussen deze 2 meten.

Maar als je een significante spanning tussen 2 massa's meet, heb je een aardingsprobleem.

afbeelding van DevDe
Lid vanaf: 31/10/2017
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem is gevonden.

Magnetron kapot, deze gaf de fase door aan het chasisfrown (nieuw apparaat)

Bedankt voor het meedenken.

 

mvg,

Dennis

afbeelding van VdE
Lid vanaf: 16/09/2012
395 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat zei je elektricien ivm een verliesstroomschakelaar?!

afbeelding van netdata
Lid vanaf: 25/12/2013
393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Blijf het verdacht vinden dat je diff niet afspringt.
Wat mij betreft ben ik nog niet gerust gesteld.

Als je magnetron een aardfout heeft (Dus een geleiding op het chassis toe laat) dan gaat dat 

a) of naar de aarde via de aarding
b) naar de aarde via jezelf als je het ding aanraakt.

echter in beide gevallen MOET je diff afspringen (tenzij de fout niet groot genoeg was)

afbeelding van DevDe
Lid vanaf: 31/10/2017
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb nog geen diff.

Ga er morgen een halen en monteren.

afbeelding van VdE
Lid vanaf: 16/09/2012
395 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoeveel mA ga je plaatsen?

afbeelding van DevDe
Lid vanaf: 31/10/2017
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

30ma

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De huidige wetgeving verplicht minstens 2 diff's, tenzij in speciale gevallen.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1949 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DevDe schreef:

Heb nog geen diff.

Ga er morgen een halen en monteren.

Dan klopt er nog iets niet. Die aarlekschakelaar dient niet om de aardlng  te vervangen, zeker geen 300mA model.

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
580 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nee er klopt inderdaad nog iets niet. Als er een potentiaalverschil is van 140V tussen 2 zogezegd geaarde massa's, dan is er toch iets niet in orde met minstens 1 van de 2 massa's.

En inderdaad een aardlekschakelaar dient niet om een aarding te vervangen, sterker nog:  je aardlekschakelaar werkt maar net zo goed als je aarding is uitgevoerd. De foutstroom die niet terugkeert via de differentieel en deze dus doet trippen, moet nu eenmaal via de aarde terug kunnen vloeien naar de bron. Geen aarding => geen foutstroom => geen differentieelstroom op de diff => geen uitschakeling van gevaarlijke situatie (indirecte aanraking) => contactspanning blijft aanwezig tot het mannetje zelf het (enige!) geleidende pad naar de aarde gaat vormen.