Probleem met 3-fase elektriciteit

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Verbouwer1985
Lid vanaf: 29/10/2017
2 berichten

Wij hebben twee jaar terug een huis gekocht en gerenoveerd. De elektriciteit hebben we via zelfbouw gedaan, via Easykit.
Zij hebben ons een monofase zekeringkast bezorgd maar omdat de elektriciteit die binnenkomst 3-fase is, heeft mijn buurman - een gepensioneerde elektriciën - er een driefase schakelaar ingezet.

Onlangs wilden we de schakelkast op 2 fasen zetten. Eén voor de natte zone en één voor de droge zone. Na het omzetten naar twee fasen sprong de hoofdschakelaar telkens af.
Het systeem werkte wél als we twee zekeringen in de natte zone - op één staat o.m. de droogkast -af zetten.
Zonder die twee specifieke zekeringen werkt de kast op beide fases. Ook op monofase werkt alles vanzelfsprekend.

Nu zitten we dus vast.
We - ik en mijn buurman - hebben van alles geprobeerd en bedacht maar we kunnen geen enkele logische verklaring vinden waarom de kast niet op twee fases werkt door enkel die twee zekeringen.
De rest van de zekeringen werken dus wel, en als we de boel terug op mono fase zetten dan werkt alles, er is dus geen kortsluiting of zo.

De bedoeling is om in de nabije toekomst mono fase voor de droge zone te voorzien, mono fase voor de natte zone en mono fase voor een tuingebouw achter in de tuin en alles wat tuin betreft... Maar dan moeten we natuurlijk eerst het probleem met de zekeringen oplossen.

Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?

Reacties

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8049 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Begin eerst eens met een schema te tekenen hoe alles nu aangesloten zit.

Het hele "Droge op fase 1  en natte op fase 2" verhaal ontgaat me.

Wat staat er op die 2 zekeringen AUTOMATEN?

Gelieve in detail te antwoorden.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10666 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

trek enkele foto's

normaal heb je een 4polige diff van 300ma

daar trek je dan de N en 1 fase naar de automaten.

een 2de fase  +  de N terk je dan naar de volgende diff van 30ma

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zonder deftige detailtekeningen en -schema's van hoe alles opgebouwd en aangesloten is, valt hier weinig zinnigs over te zeggen. Dus eerst de monofasige installatie in schema tekenen, en dan aangeven hoe er is omgeschakeld naar 3-fasig.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10116 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb zo een bruin vermoeden dat er hier met hoofdschakelaar op de diffe 300 gedoeld wordt, en dat dit een 3-f model is dat met doorlussen aangepast is aan mono.

En ik vermoed ook dat er daar iets mis zal gegaan zijn (bvb een fase die door 2 van de aansluitingen gaat en dus automatisch een verliesstroomefect geeft (terwijl er geen verlies is).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat lijkt er inderdaad op.

Is wel vreemd. Bij de secundaire aardlekschakelaar bestaat dit risico inderdaad als de nul accidenteel  een ander pad volgt, Bij de hoofdaardlekschakelaar moet je al bijna doelbewust fouten maken om in zo'n situatie verzeild te raken. 

afbeelding van Verbouwer1985
Lid vanaf: 29/10/2017
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In bijlage het ééndraadschema zoals door een keurder goedgekeurd en een foto van de zekeringkast.

In het rood omcirkeld de achteraf bijgeplaatste driefasige schakelaar (?).

1 is de 'droge zone' (woonkamer, slaapkamers, hal,...)

2 is de 'natte zone' (badkamer, afwasmachine, berging,...)

De situatie is nu nog altijd zoals op het ééndraadschema.

De bedoeling was vanuit de rood omcirkelde schakelaar (differentieel?) via de '1' de zones 1 en 2 apart aan te sluiten (de N blijft wel aan elkaar verbonden) en er nog een derde fase op aan te sluiten, rechtstreeks naar het tuingebouw waar een nieuwe, kleinere schakelkast zou opgehangen worden met een differentieel en een aantal automaten.

Maar er zijn dus twee automaten in de natte zone (2) die moeilijk doen, nl. 'droogkast + stopcontacten berging + badkamer' en 'boiler + stopcontact kelder'... En het vreemde is dat het enkel die twee zijn die de boel laten afspringen. En op terug gewoon 1 fase werkt alles. Laten we de twee voornoemde automaten uit, dan werkt ook alles op 2 fasen...

afbeelding van Slesseman
Lid vanaf: 17/04/2012
17 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welke netaansluiting hebt u?

2x 230 volt of 3 x 400 V + N?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe is de 4-polige automaat - die uw buurman/gepensioneerd electricien heeft bijgeplaatst - aangesloten?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10116 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

oh, dat is dus niet de diff maar een automaat. En die slaat uit?

Dan heb je zeer zeker kortsluiting. Gewoon verkeerd bekabeld.

Indien niet in de kast, dan ergens anders.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Verbouwer1985 schreef:

Na het omzetten naar twee fasen sprong de hoofdschakelaar telkens af.

Bedoelt u met "hoofdschakelaar" de automaat in de tellerkast of ...?

Nu zitten we dus vast... We - ik en mijn buurman - hebben vanalles geprobeerd en bedacht maar we kunnen geen enkele logische verklaring vinden waarom de kast niet op twee fases werkt door enkel die twee zekeringen.

En uw buurman is zijn ganse professionele leven elektricien geweest?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Verbouwer1985 schreef:
In het rood omcirkeld de achteraf bijgeplaatste driefasige schakelaar (?).

Hoe is die aangesloten?

BTW: die extra (4-polige) hoofdautomaat in het verdeelbord is overbodig, in de tellerkast staat al een (4-polige) hoofdautomaat. Welk ampèrage heeft de hoofdautomaat in de tellerkast eigenlijk? En is die ook 4-polig?

De bedoeling was vanuit de rood omcirkelde schakelaar (differentieel?) via de '1' de zones 1 en 2 apart aan te sluiten (de N blijft wel aan elkaar verbonden) en er nog een derde fase op aan te sluiten, rechtstreeks naar het tuingebouw waar een nieuwe, kleinere schakelkast zou opgehangen worden met een differentieel en een aantal automaten.

Dan zal u ook de 2-polige hoofddiff van 300mA moeten vervangen door een 4-polig exemplaar.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8049 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je spreekt van 2 automaten die problemen geven, maar op je foto ligt er maar één uit?

Volgens mij gewoon kortsluiting in die kring van die ene automaat. Alles (laten) nakijken.

Al eens geprobeerd van alle stopcontacten uit te trekken en proberen in te leggen? 

Ziet u vonken als u de automaat probeert in te schakelen met de afdekplaat er af?

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10666 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

laat gewoon even een electricien langskomen.  Wss direct opgelost.