Oud zekeringkastje vervangen en uitbreiding

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Shrimpster
Lid vanaf: 14/05/2019
3 berichten

Hallo heren en dames,

Ik wil de leidingen die naar mijn kelder lopen verlengen naar de garage maar daarvoor moeten eerst wat wijzigingen gebeuren want het betreft een oude installatie die niet voldoet aan de nieuwe normen.

Zoals je ziet op de tekening komen de 3 fasen binnen en gaan die naar een 4-polige 20A automaat die men ingeslepen heeft in de bakeliet meter. Van daaruit vertrekken de fasen naar een klein oud bakelieten kastje met een grote hoofdschakelaar aan de zijkant. In dat kastje zitten drie 20A smeltzekeringen waar de fases door gaan. En ook 2 smeltzekeringen van 4A, een van de fasen en de N worden afgetakt naar deze twee smeltzekeringen.

De leidingen die vertrekken uit de 20A smeltzekeringen gaan naar het appartement boven waar ze toekomen op een vernieuwde kast met alles erop en eraan. Die kast is ook volledig gekeurd.

De leidingen die vertrekken uit de 4A smeltzekeringen (L en N) gaan naar de kelder voor verlichting. Deze gaan dus niet door een differentieel maar mogelijks was dit oke voor de keurder omdat dat stuk dateert van voor 1981 en er ook niets aan veranderd is. Die leidingen waren ook 1,5mm².

Nu wil ik lichten en een dubbel stopcontact in de garage. Die vanuit de hoofdkast in het appartement laten vertrekken was ideaal geweest, maar lukt niet. Vanuit de kelder lukt wel. Ik heb een XVB 3 x 2,5mm² kabel getrokken die vertrekt van  de meter, via de kelder naar de garage. De oude 1,5mm² leidingen heb ik er dus uit gehaald (vervangen). Nu wil ik dat bakeliet kastje dus in het geheel vervangen door een modern kastje en het ook volgens de regels van de kunst doen. Daarrond heb ik enkele vragen:

  • Ik moet sowieso een nieuwe differentieel beneden plaatsen aangezien de leiding naar de kelder (en garage) er momenteel geen had. Dien ik de leidingen die naar boven lopen ook door deze nieuwe differentieel te laten lopen? Lijkt mij overbodig aangezien er boven een differentieel staat? Dan heb ik voldoende aan een 2-polige 40A diffentieel ipv een 3 fase 63A?
  • Voor de leiding die naar de kelder (en garage) loopt zou ik dan een 2-polige C20 automaat zetten. Voor het licht van de kelder en de garage en het dubbel stopcontact in de garage. Is dat oke?
  • Die 20A smeltzekeringen lijken mij overbodig geworden gezien de automaat in de meter en het feit dat alles boven ook individueel afgezekerd is achter de differentieel. Dus één (of alle) fase(n) aftakken naar de nieuwe differentieel beneden en daarnaast rechtstreeks naar de van differentieel boven laten lopen? Of moet er toch terug een 4-polige C25 automaat tussen?

Minimaal heb ik dan nodig:

  • een 2-polige 300mA 40A differentieel
  • een 2-polige C20 automaat voor de leiding naar de kelder/garage
  • en wat extra materiaal om de aarding te regelen.

Worst case heb ik nodig (ruimte is beperkt dus als het kan zou ik liever een 8-module kastje zetten ipv 12-module):

  • een 4-polige 300mA 63A differentieel waar alles opnieuw door gaat
  • een 4-polige C25 automaat voor de leiding die naar boven loopt
  • een 2-polige C20 automaat voor de leiding naar de kelder/garage
  • en wat extra materiaal om de aarding te regelen.

Hopelijk kunnen en willen jullie mij verder helpen.
Alvast bedankt!

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14235 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wettelijk moet er aan het begin van een installatie een diff staan, een 3x 63A diff is dus verplicht.

Op die manier is de kabel naar je appartement ook beveiligd door de diff.

 

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
709 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom een 63A diff in de kelder je krijgt maar 20A binnen... Een 40A is ook meer dan voldoende (goedkoper dan een 20A model)

16A voor kelder dan kan je gemengde kring maken.

En dan 4p 40A voeding naar boven dan ben je safe bij eventuele verzwaring van je meter.

 

Greetz Gert

afbeelding van Shrimpster
Lid vanaf: 14/05/2019
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor jullie reacties!

 

@janus wago: Dat klinkt inderdaad logisch. En wat met die smeltzekeringen op de drie fasen, moet ik om die te vervangen opnieuw een automaat zetten? Of mag ik gewoon de differentieel van beneden en boven met elkaar verbinden? De 20A automaat in de meter zorgt wel voor afschakeling indien overbelast lijkt mij? En verder zijn alle circuits ook nog eens afgezekerd.

 

@gert.bovens: Dat klinkt ook correct. Maar boven staat er een 63A differentieel, dus kan ik die maar beter beneden ook zetten, niet? Ik zou ook gewoon de differentieel van boven naar beneden kunnen halen, mag dat, dan moet ik geen extra differentieel plaatsen... 16A automaat voor de kelder en garage zal inderdaad ook wel voldoende zijn, dan moet ik mij geen zorgen maken over de schakelaars (enkelpolig/dubbelpolig), goed idee.

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
709 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

misschien eens een foto posten van al die bakelieten toestanden?

en als het mogelijk is in dat laatste kastje al je diff te plaatsen ( al dan niet een nieuwe) + automaat C16A voor kelder, als dit tenminste niet van fluvius is.

Best in het bord boven een 20A 4P plaatsen zodat je niet altijd de kelder in moet rennen als er perongeluk een overbelasting is... tenzij de smeltveiligheden niet van die stoppen zekeringen zijn kan je deze eventueel ook vervangen door "automaten" hoewel arei voorschrijft dat je ook de N moet onderbreken.

de differentieel enkel beneden plaatsen is een discussie punt want men zegt dat de kast spanningsloos gezet moet kunnen worden met 1 handeling en meestal gebeurd dit door de differentieel (alternatief is een hoofdschakelaar maar dit is meestal duurder) en dan heb je opnieuw het feit dat je bij een aardlek helemaal naar de kelder mag voor alles op te zetten...

 

Greetz Gert

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
479 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

Zet u diff van 63A die boven staat nu beneden +automaat 16A voor licht kelder en plaats boven dan een automaat van 40A in de plaats van die diff van 63A . En u kunt u kast met 1 handeling spanningsloos zetten wat gert aanhaalt.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Shrimpster
Lid vanaf: 14/05/2019
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@gert.bovens Hierbij een foto van het kleine bakelieten kastje en een van wat verder met de meter erbij. Dat kleine kastje wil ik volledig vervangen, anders heb ik geen plaats voor het nieuwe kastje. Voor alle duidelijkheid, dit is niet de kelder maar de inkomhal. De leiding bovenaan links gaat naar de kelder, de leiding rechts gaat naar boven naar het appt. Naar beneden lopen is geen probleem, dat valt niet elke dag uit, en het is maar op het eerste verdiep. Ik wil gewoon in regel zijn.

 

@eendraadschema Dat klinkt ook als een idee. Ik wil wel zeker zijn dat wat ik uiteindelijk doe in regel is.

 

Als ik me beneden kan beperken tot een 4P differentieel en een 2P C16 automaat, dan heb ik voldoende aan een kastje voor 8 modules. Als er nog een 4P automaat bij moet dan moet ik naar 12 modules, wat nog net kan maar dat is minder netjes naar mijn buren toe gezien de beperkte ruimte.

 

Geheel terzijde, nu ik er zo naar kijk is het een beetje vreemd dat mijn elektrische kookplaat achter een 25A automaat zit als aan het begin een 20A automaat staat. Maar goed, tegen de regel is dit wellicht niet.

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
709 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het bakje met hoofdschakelaar kan je inderdaad best vervangen en dan door de opstelling die eendraadschema aanhaalt

Ik weet niet of er nog de mogelijkheid ook hebt om je kabels te vernieuwen want geel en groen dat geen aarding is zien keurders niet zo graag...

En dat je kookvuur afgezekerd is is waarschijnlijk omdat er 4mm² ligt naar de kookplaat en je dus mag afzekeren op 25A

 

Greetz Gert

afbeelding van Shrimpster
Lid vanaf: 14/05/2019
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oke, ik ga het zo uitvoeren. Bedankt voor alle input!