Optimalisatie instelparameters Elco Thision

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten

Sinds een paar dagen werkt de CV. We hebben het warm genoeg, maar de instellingen lijken me toch niet optimaal. Vandaar de vraag met welke parameters er kan gespeeld worden, waarom en welk effect dat heeft.

Ondanks het hoge modulatiebereik, moduleert hij niet laag genoeg: 80% tot 100%.

Situatie: Standaard 7 kring gemengd (MKR) + 1 kring boiler.

Instelling op de QAA73

Parameter    Naam                                          Instelling
46           Automatische omschakeling ZOMER/WINTER        17
70           Helling van de verwarmingskromme HC1          8
71           Minimale heengaande temperatuur HC1           8
72           Maximale heengaande temperatuur HC1           40
73           Parallelle verschuiving HC1                   0
75           Invloer omgeving                              op HC1
77           Aanpassing van de verwarmingskromme           Inactief
90           Gereduceerde instelwaarde tapwatertemperatuur 40
91           Activeren van de lading tapwater              ZSP HK-1h
92           Functie legionella                            AAN

Reacties

Pagina's

afbeelding van Justchill
Lid vanaf: 11/03/2009
1375 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi, wij hebben een elco thision 9kW met zonneboiler 500L.

sinds een aantal weken hebben we geen hete douche meer of geen heet tapwater. Het water is nog maar net warm (< 35 °C).
Dit begint nu toch vervelender en vervelender te worden.
Het lijkt er op dat ons tapwater steeds van het koudere zonneboiler-circuit blijft komen (collector 1) ipv het opgewarmde ketel-circuit (collector 2).
Ik weet niet waarom.

Ik heb de handleiding al gelezen en in de instellingen gekeken maar vind de oplossing niet.
Tapwater knop staat op "aan" en de ketel-stand heb ik nu op automatisch gezet. (verwarming is nog niet nodig in feite)
Het zonneboiler symbooltje op het schermpje is nog steeds opgelicht.

Op de zonneboiler-bediening staat de tapwater-bereiding ook op "aan". Moet deze op eco of op uit dan?

Hebben jullie tips/advies?

grtjs

afbeelding van Telesmurf
Lid vanaf: 07/01/2012
63 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@Justchill : Het lijkt me handiger om hiervoor een nieuw topic te openen.
Jouw installatie vertoont duidelijk een defect en dat oplossen is niet een kwestie van wat instellingen te wijzigen.