• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Oplossing gezocht voor Rolluiken: Logo vs eltako rolluikmodule

Lid geworden
3 nov 2010
Berichten
16
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik ben opzoek naar een oplossing voor volgend probleem: ik wil mijn rolluiken 11 stuks centraal bediend aansturen. Hiervan zijn 2x2 samen te bedienen, dus 9 apart te schakelen "kringen". Ik dacht hiervoor 9x de eltako EGS12Z2 te gebruiken maar je kan dan niets gaan automatiseren. Ik wil de niko 24v drukknoppen gebruiken en ik zou graag in combinatie met een schemerschakelaar de rolluiken willen laten bedienen en kwam zo bij een combinatie met Siemens Logo.

Mijn vraag is:

-welke componenten ik moet voorzien voor de logo. Dacht dat je maar 16 uitgangen kan aansturen met een logo, dus dan zou ik er al 2 moeten voorzien. Iemand die me hier bij kan helpen? Als het goed heb heb ik 22 uitgangen nodig voor de rolluiken en zou dan ook nog 3 relais uitgangen nodig hebben + natuurlijk een aantal reserve.

-Kan ik rechtstreeks een schemerschakelaar aansluiten op een ingang van de logo?



alvast bedankt
 
Lid geworden
3 nov 2010
Berichten
16
Waarderingsscore
0
Punten
0
ik dacht aan 2x logo 24rc (wat is eigenlijk verschil met 24rco?) en 5x dm8 24r. Of kan ik ook andere combinaties gebruiken samen met de 24V drukknoppen van Niko? Aangezien 24V ac aangewezen is en dit de ac modules van logo zijn.
 

knessel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 jul 2006
Berichten
1.661
Waarderingsscore
371
Punten
83
één uitgang per rolluik op de logo is toch voldoende? Als je dubbelpolig wil schakelen, bedien je met de logouitgang een tweepolig relais. Dat is al één probleemke opgelost :D. Heb je weer een grotere kast nodig....
 
Lid geworden
3 nov 2010
Berichten
16
Waarderingsscore
0
Punten
0
knessel;1793467 wrote:
één uitgang per rolluik op de logo is toch voldoende? Als je dubbelpolig wil schakelen, bedien je met de logouitgang een tweepolig relais. Dat is al één probleemke opgelost :D. Heb je weer een grotere kast nodig....



ik heb toch per rolluik 2 uitgangen nodig? 1 voor op en 1 voor neer. Of zie ik dit verkeerd?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.865
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Of een schemerschakeling rechtstreeks op de logo past hangt van de aangeboden spanning af.



Ik heb trouwens een programma wat de zonsopgang en ondergang berekend, kun je ook feestdagen en weekend programmeren.
 
Lid geworden
22 dec 2009
Berichten
18
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb het gemaakt met een easy relais van Eaton. Niko schemerschakelaar aangesloten op een analoge ingang 0-10V. Met de weekschakelklok kun je weekends en weekdagen instellen, voor als ze in het weekend wat later open moeten gaan ofzo. werkt al 2 jaar zonder problemen.
 

kamei10

Lid
Lid geworden
3 jan 2008
Berichten
254
Waarderingsscore
2
Punten
18
Ik heb het ook met siemens logos gemaakt, je hebt eigenlijk maar 1 drukknop per rolluik nodig. In de living hebben we 3 rolluiken die je apart kan bedienen dmv 6-voudige niko drukknop. Zo kan je de 3 rolluiken apart naar beneden of naar boven sturen, druk je de 3 toetsen gelijktijdig in naar boven gaan de rolluiken van heel het huis naar boven, druk je de 3 naar beneden in gaan de rolluiken van heel het huis naar beneden. Is zeer eenvoudig, als wij smorgens gaan werken doen wij de rolluiken open op deze manier en 's avonds worden ze automatisch naar beneden gestuurd door een schemerschakelaar. Had het in het begin ook geprogrammeerd om deze smorgens ook te openen maar in het weekend en de zomer was dit dikwijls veel te vroeg.

In de berging enz heb ik zelfs geen drukknoppen geplaatst omdat het daar nutteloos is de rolluiken nog eens apart te kunnen sturen.

Heb ook een ingang van het alarm aangesloten, als het alarm afgaat gaan de rolluiken automatisch open en kunnen ze niet bediend worden zolang het alarm niet ontgrendeld is.

Ook de rolluik aan de achterdeur wordt automatisch gestuurd. Dmv de ingang van het alarm kan de logo weten of we thuis zijn of niet, als we thuis zijn gaat de rolluik niet mee dicht gestuurd worden door de schemerschakelaar.



Met een logo kan je veel functies maken, die soms wel wat programmeer werk vragen maar altijd eenvoudig aan te passen eens het systeem is bekabeld.



De logo rco is zonder display, de rc is met display

Steek vooral geen extra geld in een logo met display, het is onbegonnen werk om met de display iets aan te passen aan het programma.
 
Lid geworden
13 jan 2010
Berichten
91
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb ook onze 16 rolluiken met logo bediend. Ik heb wel 2 uitgangen per rolluik gebruikt, dus in totaal 2 volledige LOGO's gebruikt (2x16uitgangen). Tussen de LOGO en de rolluiken zitten er nog relais, ter bescherming van de LOGO.

Om alle rolluiken te bedienen heb ik bv. in de keuken 4x1 drukknoppen gemonteerd voor alle rolluiken (GLV en/of VD) samen laten openen/sluiten.

Ik had gekozen voor Logo, omdat ik ook mijn verlichting met LOGO heb aangestuurd.

In versie 7 van de LOGO (nieuwste) zit er in het programma reeds een astro-functie inbegrepen, dan hebt ge ook geen schemerschakelaar nodig, enkel de coördinaten invullen en het programma doet de rest.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
zwitser;1793416 wrote:
Ik ben opzoek naar een oplossing voor volgend probleem: ik wil mijn rolluiken 11 stuks centraal bediend aansturen. Hiervan zijn 2x2 samen te bedienen, dus 9 apart te schakelen "kringen". Ik dacht hiervoor 9x de eltako EGS12Z2 te gebruiken maar je kan dan niets gaan automatiseren. Ik wil de niko 24v drukknoppen gebruiken en ik zou graag in combinatie met een schemerschakelaar de rolluiken willen laten bedienen en kwam zo bij een combinatie met Siemens Logo.

Mijn vraag is:

-welke componenten ik moet voorzien voor de logo. Dacht dat je maar 16 uitgangen kan aansturen met een logo, dus dan zou ik er al 2 moeten voorzien. Iemand die me hier bij kan helpen? Als het goed heb heb ik 22 uitgangen nodig voor de rolluiken en zou dan ook nog 3 relais uitgangen nodig hebben + natuurlijk een aantal reserve.

-Kan ik rechtstreeks een schemerschakelaar aansluiten op een ingang van de logo?



alvast bedankt



toegevoegde waarde van de logo ontgaat mij nu echt



Eltako geeft zijn eigen "weerstation" maar dat is waarschijnlijk wat "veel" van het goede

maar ook een schemerschakelaar type "LS".



staat hier : http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/vl/katalog/eltako_H_bediening_van_rolluiken_en_zonneblinden_BRS_fl.pdf

inclusief bedrading op laatste blz-den



hier ook 9 van dergelijk modules, om zonnewering aan te sturen

Niko drukknoppen aangesloten aan Eltako's, bijhorende voeding en later een windsensor aan te schaffen (voor de centraal "op") aan te sturen bij stormwind
 