Opening maken in schakelkast

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
5097 berichten

Ik heb een heleboel kabels die via de bovenkant van mijn schakelkast de kast moeten binnenkomen.

Nu is het zo, dat de uitsparingen die reeds voorzien zijn in de kast niet voldoende zijn (er zijn er te weinig).

Hoe los je dat dan op ? Slijp je dan gewoon een groter gat in de bovenkant van die kast ? En hoe zit het dan met de sterkte van die kast , als je er zo'n stuk uit slijpt ?

(Het gaat hier over een kast van 6 rijen met 33 modules per rij. Die kast is iets van een 70cm breed dacht ik; ik zou zeker een opening van een 35 a 40cm op 4cm a 5cm nodig hebben).

Reacties

afbeelding van crepusculum
Lid vanaf: 27/05/2008
654 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In veel kasten zitten er bepaalde zones die je kan wegnemen om kabels door te voeren of aan te sluiten op kabelgoten. Zolang je daar niet buiten gaat, is er geen enkel probleem. Best eens de handleiding raadplegen.

Let wel op met slijpen in plastieken kasten. Je schijf wordt warm en kan het plastiek doen smelten, zoals ik afgelopen weekend gemerkt heb. :oops:

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
5097 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is een metalen kast. Smile

Aan de onderkant zijn er genoeg uitsparingen; aan de bovenkant zijn er ook wel, maar echt wel beperkt.

afbeelding van Joro
Lid vanaf: 19/03/2008
1582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

F-B wrote:
Het is een metalen kast. Smile

Aan de onderkant zijn er genoeg uitsparingen; aan de bovenkant zijn er ook wel, maar echt wel beperkt.

Aan de bovenkant een grote opening heeft wel 1 groot nadeel. Als je ooit ergens een waterlek hebt, dan volgt het water via je leidingen de weg naar je kast en zal de inhoud kapot zijn. Als je dit wil vermijden: gaten boren en met wartels binnengaan. Deze oplossing tast ook de stabiliteit van je kast nauwelijks aan.

afbeelding van F-B
Lid vanaf: 03/08/2006
5097 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wartels ? :?

afbeelding van Joro
Lid vanaf: 19/03/2008
1582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

F-B wrote:
Wartels ? :?

afbeelding van wufkodabi
Lid vanaf: 19/12/2007
623 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Amai Joro, gij hebt er echt wel uw werk van gemaakt precies! Sjieke dinges!

Heb je foto's van de hele kast?

afbeelding van Joro
Lid vanaf: 19/03/2008
1582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wufkodabi wrote:
Amai Joro, gij hebt er echt wel uw werk van gemaakt precies! Sjieke dinges!

Heb je foto's van de hele kast?

Ik heb die foto wel genomen, maar kast staat niet bij mij thuis Smile Is door professionele aannemer gemaakt.

afbeelding van penb
Lid vanaf: 22/06/2006
3478 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In metalen kast geen probleem om doorgangen te maken. Wij gebruiken hiervoor een ponstoestel maar met een metaal klokboor lukt het ook. Ga eerst kabeldoorvoeren (wartels of press de toupen) halen voor de sectie kabel die je wenst door te voeren. Meet dan zeker eerst de diameter van van de doorvoerschroefdraad voor je de klokboor aanschaft. Die mag max 1mm groter zijn. Zorg er ook dat je minimum 15mm tussen de verschillende wartels hebt voor de stevigheid. Wartels mogen bovenaan geplaatst worden als ze de juiste maat zijn. De rubberafdichting zorgt voor een waterdichte afsluiting. Neem metrische wartels, de oudere 'pg'wartels zijn in withworth maat, niks dan miserie.

Bij kunststof kasten houden aan de voorziene plaatsen !

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27797 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

F-B wrote:
Het is een metalen kast. Smile

Aan de onderkant zijn er genoeg uitsparingen; aan de bovenkant zijn er ook wel, maar echt wel beperkt.

kabelgoot naast de kast en alles langs onder invoeren ???

dan ook dicht aan bovenzijde voor water (zie hierboven) en dat zonder wartels

afbeelding van Kevin Vervaet
Lid vanaf: 31/08/2015
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zit met dezelfde vraag, heb vandaag een metalen kast gekocht van het merk schrack module 160 5x24. Onderaan zijn er 2 grote uitsparingen voorzien maar bovenaan niets. Mag ik hierin een gat slijpen van 200mmop 60mm (kabelgoot). Want de vorige reacties sprak er iemand van wartels ifv eventuele lekken van water, maar de achterkant zit vol met voorgeponste openingen dus water zal wel la,gs daar gaan.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

volgens mij mag dat niet. Je kast moet IPxx (geen idee welke graad juist) zijn, en dat betekent dat er geen te grote spleten/openingen in mogen zijn. 

Doorvoer langs onderkant: HSS klokboor in de juiste diameter (bv. diameter 32 voor wartel 32 voor kabel 16mm2). Wartel erop & done... veel properder en minder gevaarlijk dan van die scherpe slijpranden. Je zit er op 3 seconden door met zo een klokboor hoor, dat beetje staal is twee keer niks...