Opbouw van zekering tot elektrisch kookvuur...

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Gielleke
Lid vanaf: 30/06/2009
741 berichten

Hallo iedereen.

Graag wil ik mijn zekeringkast opnieuw opbouwen voor de renovatie van onze keuken.

Onlangs ontdekt dat ik 3x400V+N heb in de toevoer op de oude kast.

Op aanraden van mede forumers wil ik mijn kast nu uiteindelijk eens zelf opnieuw opbouwen, of toch graag willen proberen... 

Voorlopig ben ik opzoek naar bevestiging van mijn redenering wat beterft de aansluiting van ons elektrisch kookvuur.

Ik wil graag mijn 3x400V+N benutten voor ons kookvuur (5 bekken) op de tekening staat dat dit kan.

Hierbij staat 400V 2L-1N (2fase + nulleider) = 3 aansluitdraden nodig + aarding...

 

Is het correct dat ik een 3-polige automaat (zekering) van 32A  voed vanuit mijn differentieelschakelaar 300 mA met 3 draden.

1 Zwarte (L), 1 bruine (L), 1 blauwe (N)

Hierna ga ik VOB kabel 5G 6mm2 aansluiten, maar natuurlijk ook maar de 3 draden = 1 Zwarte (L), 1 bruine (L), 1 blauwe (N)

Hierna maak ik ook de aansluiting op het kookvuur zoals dit overeenkomt met de cijfers op het etiket.

 

Kan hier iemand bevestiging over geven dat ik correct ben.

Of is het nodig voor een 4-polige automaat te nemen omdat er eventueel wel 3 fase aanwezig zijn in mijn kast?

Ik heb tenslote maar 2 nodig blijkbaar...

Alvast bedankt.

Mvg,

 

img_0768.jpg

Reacties

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
773 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

Neem maar een 4 polige automaat dan kun je met doorverbindingstrips in het bord werken werkt makelijker

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10190 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Idd voor dit vuur heb je maar 2 fase en de N nodig. Maar ik zou dan toch een 5g6 leggen . Het volgende vuur zou wel eens 3fasig aangesloten kunnen worden.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9847 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

5 pitten? 2 fases? Dan waarschijnlijk 10kW?

5 kW per fase op 230V maakt 21A.

Dus gewoon 4x20A automaat met 5G2,5 en daarvan maar 2 van de 3 fases gebruiken en je zal nooit wat te kort komen. Die aansluiting kan op 3 fases maar liefst 14kVA voeden. Een normale huis-aansluiting is tegenwoordig 9kVA.

Wil je later alle kanten uit kunnen, leg dan 5G4. Alles is daarmee later nog mogelijk, zelfs monofase.

5G6 is gewoon compleet erover. Er is geen enkele reden of regel die dat nodig of nuttig maakt (zelfs integendeel: de reglementen zijn zo opgesteld om dit te ontraden). Je hebt het dan overeen aansluiting met een voedingspotentieel van maar liefst 22kVA!

Ik moet wel toegeven dat 5 pitten op 2 fases me een beetje verrast. Meestal heeft de middelste pit een zó hoog vermogen dat die apart op de derde fase kan geplaatst worden.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gielleke
Lid vanaf: 30/06/2009
741 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor jullie reacties.

Ik heb me alvast vergist, het kookvuur heeft dan toch maar 4 pitten.

De rangschikking leek mij echter op 5. Sorry

De aansluitwaarde is op de fiche 7800 watt.

Tijdens de verbouwing heb ik al een VOB 5G6mm2 klaar gelegd naar het kookvuur en is de neus aansluiting al voorbereid in de muur.

Echter wil ik nu eindelijk zelf eens elektrisch aansluiten.angel

Ik ga alvast een 4-polige automaat nemen, zoals hierboven aangeschreven word.

Vynckier Automaat 3P+N - 32A - 3kA - curve C

Mag ik hier alvast onderaan mijn 3 fasen +N op aansluiten en bovenaan als nog maar met 2 fasen + N vertrekkenaar het kookvuur? Of mag dit niet voor de keuring...?

Mocht er laters nog een ander kookvuur komen, kan ik zoals gezegd nog aansluiten op 3 fasen + N

 

Als ik rechts onderaan naar links mijn N / fase 1 / fase  2/ fase 3 aansluit mag ik hier dan met een verbindingsrail verder gaan naar mijn zekeringen met 230V?

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.

 

 

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
1035 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou de zekering/automaat aansluiten zoals het hoort en de aansluiting in de neus maken zoals de kookplaat voorschrijft... Zo is je vaste installatie altijd in orde!
En je mag met een verdeellat onderkant terug overgaan naar 230v is geen probleem

Greetz Gert

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9847 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gielleke schreef:

De aansluitwaarde is op de fiche 7800 watt.

Ik ga een 4-polige automaat nemen

Neem dan toch een automaat van 4x16A of 4x20A (als het echt moet).
Het snoer aan de kookplaat zal zeker niet voorzien zijn op 32A en zo creëer je dus een potentieel gevaarlijke situatie. Uw beveiliging moet niet alleen aangepast zijn aan de bekabeling, maar ook aan de vast opgestelde toestellen. 32A is hier zeker niet aangewezen.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9847 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gielleke schreef:

Vynckier Automaat 3P+N - 32A - 3kA - curve C

Mag ik hier alvast onderaan mijn 3 fasen +N op aansluiten en bovenaan als nog maar met 2 fasen + N vertrekkenaar het kookvuur? Of mag dit niet voor de keuring...?

Volg maar wat Gert zegt. Gewoon netjes alle geleiders van die 5G kabel aansluiten in de kast en ook in de neus, en dan zie je wel in de neus waaraan je de kookplaat aansluit. Je kan dan alsnog de fases kiezen die elders minst belast zijn (bvb niet op deze van de oven, want veel kans dat je die tegelijk met kookplaat gebruikt).

Het is niet dat het verboden is voor de keuring, maar je moet wel de losliggende uiteinden van de ongebruikte kabel beveiligen met een lasdop. Door die gewoon aan te sluiten volgens de regels van de kunst is dat geprul alvast niet meer nodig, en alles ligt klaar voor de toekomst.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gielleke
Lid vanaf: 30/06/2009
741 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Gielleke schreef:

Vynckier Automaat 3P+N - 32A - 3kA - curve C

Mag ik hier alvast onderaan mijn 3 fasen +N op aansluiten en bovenaan als nog maar met 2 fasen + N vertrekkenaar het kookvuur? Of mag dit niet voor de keuring...?

Volg maar wat Gert zegt. Gewoon netjes alle geleiders van die 5G kabel aansluiten in de kast en ook in de neus, en dan zie je wel in de neus waaraan je de kookplaat aansluit. Je kan dan alsnog de fases kiezen die elders minst belast zijn (bvb niet op deze van de oven, want veel kans dat je die tegelijk met kookplaat gebruikt).

Het is niet dat het verboden is voor de keuring, maar je moet wel de losliggende uiteinden van de ongebruikte kabel beveiligen met een lasdop. Door die gewoon aan te sluiten volgens de regels van de kunst is dat geprul alvast niet meer nodig, en alles ligt klaar voor de toekomst.

 

@ DIY

Dan toch aansluiten op de 4 polige 32A zekering bedoeld u ?

Alvast bedankt

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27650 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je 3 x 400 V + N hebt moet je huidige diff toch ook 4 polig zijn?

 

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9847 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gielleke schreef:

D I Y schreef:
Gielleke schreef:

Vynckier Automaat 3P+N - 32A - 3kA - curve C

Mag ik hier alvast onderaan mijn 3 fasen +N op aansluiten en bovenaan als nog maar met 2 fasen + N vertrekkenaar het kookvuur? Of mag dit niet voor de keuring...?

Volg maar wat Gert zegt. Gewoon netjes alle geleiders van die 5G kabel aansluiten in de kast en ook in de neus, en dan zie je wel in de neus waaraan je de kookplaat aansluit. Je kan dan alsnog de fases kiezen die elders minst belast zijn (bvb niet op deze van de oven, want veel kans dat je die tegelijk met kookplaat gebruikt).

Het is niet dat het verboden is voor de keuring, maar je moet wel de losliggende uiteinden van de ongebruikte kabel beveiligen met een lasdop. Door die gewoon aan te sluiten volgens de regels van de kunst is dat geprul alvast niet meer nodig, en alles ligt klaar voor de toekomst.

 

@ DIY

Dan toch aansluiten op de 4 polige 32A zekering bedoeld u ?

Alvast bedankt

Over 32A heeft gert niet gesproken, maar wel over 4-polige automaat en alle geleiders aansluiten.

Automaat 4x16A is genoeg, desnoods 4x20A als je daar beter van slaapt.
4x32A is niet veilig in jouw geval, daar is de kookplaat en haar snoer niet op voorzien.

 

En ik hoop dat wat stefan zegt inderdaad het geval is: je hebt toch een 3-fasig bekabelde zekeringkast met 3-fasige (4-polige) verliesstroomschakelaar 300mA?

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gielleke
Lid vanaf: 30/06/2009
741 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor jullie reacties.

Ik denk dat ik letterlijk de "klik" heb gemaakt wat betreft het advies van de 4 polige zekering van 20A.

Ik heb de aansluitkabel eens nagekenen van het kookvuur en deze is niet zo dik van doorsnede als mijn

5G6mm2 ik vermoed een 4mm2.

Als ik dit opzoek in de tabel met kabeldoorsnede en zekering komt dit overeen met een zekering van 20A.

Ook als ik 20A x 400V doe kom ik aan 8000 watt aansluitwaarde (kookvuur 7800 watt)

Gebruik ik een zekering van 32A zou dit overeen komen met 12800 watt.

Wat dan weer betekent bij een technische storing van de kookplaat gaat de zekering pas veel later uitgaan,

met als gevolg schade of brand aan de woning.wink

De differentieel schakelaar gaat ook een 4 polige worden van 300 mA.

Deze staat zo al genoteerd in de plannig.

Ik vermoed dat ik op gebied van gewone zekeringen en door verbindingen rond ben voor mijn planning.

Nu nog even wat opzoekwerk doen voor de verlichting wat betreft onze drukknoppen van Eltako.

 

Alvast bedankt!

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9847 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor de volledigheid, een 3-fasige automaat van 20A op 400V levert 20Ax400VxV3 = 13600W. Maar 2-fasig zal je daar dus ‘maar’ 2/3e van kunnen gebruiken.

Bij 32A wordt dit 21900W

Een nieuwe 3x400V+N aansluiting krijgt meestal een hoofdautomaat van 20A. Het heeft dan zelfs geen zin om eenzwaardere automaat elders te gebruiken.

Een draadsectie van 4mm2 komt overeen met een automaat van maximum 25A. (Maximum, minder mag ook en bij vast opgestelde toestellen moet de automaat ook aangepast zijn aan het toestel, anders potentieel rook en explosies...).

PS: met ‘V3’ bedoel ik de vierkantswortel van 3, ongeveer 1,73.

 

4-polig 20A is een goede keuze.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gielleke schreef:
Ik heb de aansluitkabel eens nagekenen van het kookvuur en deze is niet zo dik van doorsnede als mijn 5G6mm2 ik vermoed een 4mm2. Als ik dit opzoek in de tabel met kabeldoorsnede en zekering komt dit overeen met een zekering van 20A.

4mm² draadsectie = max. 25A automaat.

Ook als ik 20A x 400V doe kom ik aan 8000 watt aansluitwaarde (kookvuur 7800 watt)

20A bij 3F400V+N = max. 13850VA in totaal.

Per fase max. 4600VA.

Gebruik ik een zekering van 32A zou dit overeen komen met 12800 watt.

32A bij 3F400V+N = max. 22170VA in totaal.

Per fase max. 7360VA.

 

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:
bij vast opgestelde toestellen moet de automaat ook aangepast zijn aan het toestel

Kan u me naar het betreffende AREI artikel leiden?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10190 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zekering/draadsectie aanpassen aan toestel draadsectie kan je hoger gaan. Maar voor de zekering zou ik dat niet doen. Bij een fout zal eerder het toestel opsporen dan dat de zekering springt.