Hoi,

Klein vraagje; mogen er ongebruikte automaten in een verdeelkast zitten bij een keuring?
+ er wordt een 4P differentieel gebruikt in een 2P systeem. Ik ga ervan uit dat dit mag en dat dit op eendraadschema gewoon als 2P differentieel mag worden aangeduid?

thanks

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8557 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ongebruikte automaten mag

4P diff op 2P gebruiken mag ook, maar je moet er wel voor zorgen dat de test-knop werkt.
Dat doe je ofwel door de twee polen te gebruiken waartussen de testknop is aangesloten (dat vind je in het elektrisch functie-schemaatje dat meestal op de diff zelf staat) of door aan de secundaire(!) kant van de diff een draadbrugje te leggen naar een of twee polen waartussen de testknop staat. Welke polen dat is kan van merk tot merk verschillen, maar een v/d twee is meestal de N.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van jan 007
Lid vanaf: 16/11/2018
1929 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik denk dat je de ongebruikte wel moet benoemen op je schema vb "reserve"

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8557 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

'benoemen' doe je door ze een letter te geven zoals al de rest... maar een beetje duidelijkheid kan nooit kwaad

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van tmatheussen
Lid vanaf: 10/01/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Onze keurder (maandag langsgeweest) zei inderdaad dat het mag om ongebruikte automaten te hebben hangen, maar pas hier wel mee op, want wij hebben hierdoor maar een tijdelijke keuring gekregen.
Ik had mijn lichtkringen nog niet aangesloten op de automaten omdat ik mijn LED drivers nog niet had ontvangen, en dat waren er dus teveel (samen met diegene die ik heb gehangen voor uitbreiding buiten)...

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26596 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je moet dan ook minstens 2 lichtkranten hebben in iedere woning!

waarom niet tijdelijk een paar peertjes gehangen?

afbeelding van tmatheussen
Lid vanaf: 10/01/2018
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Je moet dan ook minstens 2 lichtkranten hebben in iedere woning!

waarom niet tijdelijk een paar peertjes gehangen?

Omdat ik niet verwacht had dat dit een probleem ging zijn blum
Op zich geen grote ramp, vandaag is de electricteit binnengekomen en ik moet gewoon binnen het jaar een herkeuring doen.
Ik dacht ik voeg het even toe voor referentie voor TS en anderen wink

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2297 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Je moet dan ook minstens 2 lichtkranten hebben in iedere woning!

Oei, is da verplicht? Ben ik eigenlijk nog nergens tegengekomen in een gewoon huis zo'n lichtkrant.

big grin