zoals meerdere mensen ben ik mijn licht eens aan het opsteken voor een noodgenerator omdat ik meer en meer het gevoel krijg dat we eens serieuse stroompannes gaan krijgen in de toekomst

De vraag is hoeveel KvA je eigelijk nodig hebt om alles in huis normaal verder te laten werken?

De Vreg spreekt van 9.3 KvA , ik kom uit op ongeveer 13.5 KvA

Heeft iemand hier ervaring mee ?

Bedankt

Sven

Reacties

Pagina's

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10983 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer


mikason wrote:
Dit heeft geen belang voor mij aangezien ik een tank van 5000liter heb voor onze CV

Toch maar eens twee keer nadenken dan:

http://www.petrolfed.be/dutch/faq/faq_diesel_stookolie.htm

Tom DV;1797281 wrote:
Het zou mij sterk verwonderen dat een deftige stroomgroep niet gewoon op rode diesel zou draaien.

Tuurlijk werkt dat, maar dan moet je zeker zijn dat het rode diesel is en geen huisbrandolie.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10983 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer


mikason wrote:
Dit heeft geen belang voor mij aangezien ik een tank van 5000liter heb voor onze CV

Toch maar eens twee keer nadenken dan:

http://www.petrolfed.be/dutch/faq/faq_diesel_stookolie.htm

Tom DV;1797281 wrote:
Het zou mij sterk verwonderen dat een deftige stroomgroep niet gewoon op rode diesel zou draaien.

Tuurlijk werkt dat, maar dan moet je zeker zijn dat het rode diesel is en geen huisbrandolie.

afbeelding van Locquet
Lid vanaf: 22/01/2013
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay;1796986 wrote:

Bedenk ook dat het beestje diesel of benzine moet hebben: huisbrandolie is blijkbaar niet voldoende zuiver om een (diesel) motor op te laten draaien (maar wel om te verbranden in de ketel).

(Disclaimer: lees ook hier).

Voor motoren dient men gasolie extra te bestellen ( norm EN590).

Zowat elke brandstofleverancier kan dit leveren maar een leverancier vinden die dit wil doen voor minder dan 1000L wordt moeilijk. Indien je maar een 50L nodig hebt kan je steeds auto diesel tanken.( wel duurder)

Bij zowat alle noodstroom installaties plaatsen wij dan ook een dubbelwandige tank van 1000L of meer.

Er bestaan additieven om de brandstof te beschermen tegen algen, tegen parafine vorming indien men de tank in de zomer heeft laten vullen,..

afbeelding van webster188
Lid vanaf: 27/08/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben volgende van plan.

Omschakelaar tussen zekeringkast en de meterkast.

Huidige kabel tussen zekeringkast en meterkast aansluiten op de omschakelaar

Nieuwe kabel tussen omschakelaar en generator.

Nieuwe kabel tussen omschakelaar en zekeringkast.

Manueel schakelen tussen net en generator.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14818 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

webster188;1961955 wrote:
Ik ben volgende van plan.

Omschakelaar tussen zekeringkast en de meterkast.

Huidige kabel tussen zekeringkast en meterkast aansluiten op de omschakelaar

Nieuwe kabel tussen omschakelaar en generator.

Nieuwe kabel tussen omschakelaar en zekeringkast.

Manueel schakelen tussen net en generator.

Leuk plan maar niet toegelaten, er moet altijd een diff schakelaar als eerste staan.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10983 berichten
afbeelding van webster188
Lid vanaf: 27/08/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

OK, dus tussen de generator en de omkeerschakelaar nog een differentieel schakelaar voorzien en natuurlijk ook de generator van aarding voorzien, dat zou dan wel kunnen?

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14818 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

webster188;1962022 wrote:
OK, dus tussen de generator en de omkeerschakelaar nog een differentieel schakelaar voorzien en natuurlijk ook de generator van aarding voorzien, dat zou dan wel kunnen?

Je huis installatie dient ook met een diff te beginnen.

afbeelding van webster188
Lid vanaf: 27/08/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uiteraard, ik ken geen goedgekeurde huisinstallaties waar niet minstens twee diffs. aanwezig zijn.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14818 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

webster188;1962034 wrote:
Uiteraard, ik ken geen goedgekeurde huisinstallaties waar niet minstens twee diffs. aanwezig zijn.

Waarom schrijf je dan dat je de schakelaar tussen meterkast en zekeringskast wilt plaatsen al je weet dat dat niet mag :confused:

afbeelding van webster188
Lid vanaf: 27/08/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago;1962037 wrote:
webster188;1962034 wrote:
Uiteraard, ik ken geen goedgekeurde huisinstallaties waar niet minstens twee diffs. aanwezig zijn.

Waarom schrijf je dan dat je de schakelaar tussen meterkast en zekeringskast wilt plaatsen al je weet dat dat niet mag :confused:

Misschien heb ik de verkeerde termen gebruikt, hopelijk ben ik duidelijker indien ik de bestaande situatie beschrijf:

binnenkomende kabel - hoofdzekering maatschappij - meter (ik noemde dit de meterkast) - zekeringkast.

En ik wou die omkeerschakelaar dus plaatsen tussen de meter en de zekeringkast.

In de zekeringkast is de eerste aangesloten automaat een diff. van 300mA.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14818 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
En ik wou die omkeerschakelaar dus plaatsen tussen de meter en de zekeringkast.

Dan zit de diff van 300ma toch na de schakelaar?

En je schrijft zelf al 2 x dat dat niet toegestaan is :confused:

afbeelding van robert1701
Lid vanaf: 05/07/2018
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even over thuis.

In het verleden heb ik al een paar keer zonder elektriciteit gezeten. In mijn gemeente was er een cabine uitgevallen, een graafmachine had eens de ondergrondse kabel beschadigd en zo nog een paar voorvallen. Ook hebben we al eens een brown-out gehad ipv een black-out.
Omdat dit maar heel zelden voorvalt heb ik geen onnodig grote en dure investering gedaan. Omdat ik sowieso al enkele kleine generator van 2,2KVA in het bezit had, heb ik deze daarvoor gebruikt. Je moet dan wel zuinig zijn met wat je allemaal inschakelt in huis, maar je ijskast en diepvriezer ontdooien toch niet. Desnoods 1 voor 1  aanzetten. Verlichting (zekers LED's) en een modern televisietoestel kan er ook nog wel bij. Natuurlijk kan je met zo'n kleine generator je gang niet gaan zoals gewoonlijk.

Wat ik nu ga zeggen, moet je niet doen. Doe je het wel, is het op eigen risico.

Ik had een garagebox achter de tuin waar een dikke elektriciteitskabel naartoe liep om aan mijn auto te kunnen werken en te lassen enzo. Als het net uitviel en iedereen in de straat zat zonder elektriciteit, dan zette ik mijn hoofdschakelaar uit en in de garagebox stak ik een draad, met langs weerskanten een stekker, in het stopcontact van de generator en het stopcontact in de garagebox.

Dan nog enkel de generator opstarten en het hele huis was voorzien van elektriciteit. Wel eerst alles uitzetten wat niet noodzakelijk nodig is.

Als ik meer nodig had, hing ik dat aan een extra generator. Had ik een zwaardere gehad, was 't ineens in orde geweest.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1914 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

K.B. schreef:

Nog zoiets , als je volledig bent afgeschakeld van het net ... dan weet je ook niet meer waar de fasen zich bevinden tegenover de massa ...

 

Ik had een garagebox achter de tuin waar een dikke elektriciteitskabel naartoe liep om aan mijn auto te kunnen werken en te lassen enzo. Als het net uitviel en iedereen in de straat zat zonder elektriciteit, dan zette ik mijn hoofdschakelaar uit en in de garagebox stak ik een draad, met langs weerskanten een stekker, in het stopcontact van de generator en het stopcontact in de garagebox.

Een van de polen van die generator hang je best aan de aardingsonderbreker, Het net in jouw woning zweeft op die manier immers, wat in extreme gevallen levensgevaarlijk kan zijn. 

 

 

 

 