Hallo iedereen,

zoals meerdere mensen ben ik mijn licht eens aan het opsteken voor een noodgenerator omdat ik meer en meer het gevoel krijg dat we eens serieuse stroompannes gaan krijgen in de toekomst

De vraag is hoeveel KvA je eigelijk nodig hebt om alles in huis normaal verder te laten werken?

De Vreg spreekt van 9.3 KvA , ik kom uit op ongeveer 13.5 KvA

Heeft iemand hier ervaring mee ?

Bedankt

Sven

Reacties

afbeelding van Figofreak
Lid vanaf: 21/04/2010
677 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem wil ik ook voorkomen...heb dus ook interesse in dit draadje...

Hoe kom je aan die 13,5 ?

Groot probleem zijn de "piekmomenten"...2 kookplaten à 2000W, een friteuse à idem 2000 w...

We zullen "anders" moeten leven/koken...een "sudderpotje" /stoofpotje, de BBQ bovenhalen...

Ik dacht van (zonder koken, zonder electr. verwarming) met 2000W toe te komen om de CV en diepvreis/frigo en een minimum aan licht aan de praat te houden....

afbeelding van Figofreak
Lid vanaf: 21/04/2010
677 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem wil ik ook voorkomen...heb dus ook interesse in dit draadje...

Hoe kom je aan die 13,5 ?

Groot probleem zijn de "piekmomenten"...2 kookplaten à 2000W, een friteuse à idem 2000 w...

We zullen "anders" moeten leven/koken...een "sudderpotje" /stoofpotje, de BBQ bovenhalen...

Ik dacht van (zonder koken, zonder electr. verwarming) met 2000W toe te komen om de CV en diepvreis/frigo en een minimum aan licht aan de praat te houden....

afbeelding van T_T
Lid vanaf: 06/06/2012
692 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik denk dat je best ook een overchot neemt zodat de generator niet constant op volle toeren moet draaien.

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om alles in huis verder te laten werken: kies het vermogen gelijk aan het aansluitvermogen van je huidige huisinstallatie.

Echter wanneer je een noodgenerator nodig hebt is dat in een situatie dat je wel even zonder het comfort kan van een friteuse en wanneer je geen feestmaal gaat koken. Dus het is denk ik een beetje overdreven om op alls te dimensioneren. Zoals gezegd: het belangrijkste is zeker elektriciteit voor CV te kunnen laten werken (in putteke winter) en verder basisverlichting en koelkast/vriezer.

Hou er rekening mee dat je niet zomaar een noodgenerator op je netgekoppelde installatie mag zetten i.v.m. eilandwerking en ongewenste netkoppeling...

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
570 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om alles in huis verder te laten werken: kies het vermogen gelijk aan het aansluitvermogen van je huidige huisinstallatie.

Echter wanneer je een noodgenerator nodig hebt is dat in een situatie dat je wel even zonder het comfort kan van een friteuse en wanneer je geen feestmaal gaat koken. Dus het is denk ik een beetje overdreven om op alls te dimensioneren. Zoals gezegd: het belangrijkste is zeker elektriciteit voor CV te kunnen laten werken (in putteke winter) en verder basisverlichting en koelkast/vriezer.

Hou er rekening mee dat je niet zomaar een noodgenerator op je netgekoppelde installatie mag zetten i.v.m. eilandwerking en ongewenste netkoppeling...

afbeelding van Figofreak
Lid vanaf: 21/04/2010
677 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

disco stu;1795447 wrote:

Hou er rekening mee dat je niet zomaar een noodgenerator op je netgekoppelde installatie mag zetten i.v.m. eilandwerking en ongewenste netkoppeling...

Hoe bedoel je? Het is ook al ter sprake gekomen op een ander forum, en er is niet echt een behoorlijke uitleg over geschreven.

afbeelding van Figofreak
Lid vanaf: 21/04/2010
677 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

disco stu;1795447 wrote:

Hou er rekening mee dat je niet zomaar een noodgenerator op je netgekoppelde installatie mag zetten i.v.m. eilandwerking en ongewenste netkoppeling...

Hoe bedoel je? Het is ook al ter sprake gekomen op een ander forum, en er is niet echt een behoorlijke uitleg over geschreven.

afbeelding van MR
Lid vanaf: 08/05/2006
3433 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ken volgende vuistregel:

Nodig vermogen in watt (dus alles in huis optellen) x3 = nodig kVA voor de generator.

Die x3 is voornamelijk om genoeg vermogen te hebben voor inductieve belastingen.

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Figofreak;1795451 wrote:
disco stu;1795447 wrote:

Hou er rekening mee dat je niet zomaar een noodgenerator op je netgekoppelde installatie mag zetten i.v.m. eilandwerking en ongewenste netkoppeling...

Hoe bedoel je? Het is ook al ter sprake gekomen op een ander forum, en er is niet echt een behoorlijke uitleg over geschreven.

Simpel:

De stroom in je straat valt uit, jij zet je noodgenerator aan en de man die op straat de herstellingen moet uitvoeren wordt geëlektrocuteerd door jou generator.

Maw. je installatie moet eerst van het net afgekoppeld worden vooraleer die generator stroom mag leveren. Net om zo'n dingen te vermijden.

Andere bedenking: al eens bekeken wat een deftige noodstroomgenerator kost, zeker voor de hogere vermogens?

Wil je die kost + onderhoud doen om eens 2x per jaar "toch stroom te hebben tijdens een 2uur durende panne"?

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Figofreak;1795451 wrote:
disco stu;1795447 wrote:

Hou er rekening mee dat je niet zomaar een noodgenerator op je netgekoppelde installatie mag zetten i.v.m. eilandwerking en ongewenste netkoppeling...

Hoe bedoel je? Het is ook al ter sprake gekomen op een ander forum, en er is niet echt een behoorlijke uitleg over geschreven.

Simpel:

De stroom in je straat valt uit, jij zet je noodgenerator aan en de man die op straat de herstellingen moet uitvoeren wordt geëlektrocuteerd door jou generator.

Maw. je installatie moet eerst van het net afgekoppeld worden vooraleer die generator stroom mag leveren. Net om zo'n dingen te vermijden.

Andere bedenking: al eens bekeken wat een deftige noodstroomgenerator kost, zeker voor de hogere vermogens?

Wil je die kost + onderhoud doen om eens 2x per jaar "toch stroom te hebben tijdens een 2uur durende panne"?

afbeelding van mikason
Lid vanaf: 08/11/2007
286 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn bedoeling is niet van een generator te plaatsen die juist genoeg levert om te kunnen koken en 2 lampjes te laten branden

Ik wil gewoon blijven leven zoals er voor omdat ik niet spreek over een stroompanne van enkele uurtjes maar over misschien wel enkele dagen

In Amerika hebben ze in 2003 in grote delen 6 dagen zonder stroom gezeten en dit klan in Europa evengoed gebeuren , ma bon , dit is ieder zijn gedacht Biggrin

De 13.5 KvA heb ik gewoon berekend aan de hand van welke aansluiting ik heb 3 fasen 220v en 32A , maar ik weet niet of ik dit vermogen echt gebruikt en weet niet goed hoe ik dit kan controleren of meten

Sven

afbeelding van mikason
Lid vanaf: 08/11/2007
286 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn bedoeling is niet van een generator te plaatsen die juist genoeg levert om te kunnen koken en 2 lampjes te laten branden

Ik wil gewoon blijven leven zoals er voor omdat ik niet spreek over een stroompanne van enkele uurtjes maar over misschien wel enkele dagen

In Amerika hebben ze in 2003 in grote delen 6 dagen zonder stroom gezeten en dit klan in Europa evengoed gebeuren , ma bon , dit is ieder zijn gedacht Biggrin

De 13.5 KvA heb ik gewoon berekend aan de hand van welke aansluiting ik heb 3 fasen 220v en 32A , maar ik weet niet of ik dit vermogen echt gebruikt en weet niet goed hoe ik dit kan controleren of meten

Sven

afbeelding van mikason
Lid vanaf: 08/11/2007
286 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er komt wel een automatische schkakelkast tussen , de generator start 5 sec. na de stroomuitval op en het net wordt afgekoppeld en als er terug stroom is wordt de generator stilgelegd en het net aangekoppeld

Sven

afbeelding van mikason
Lid vanaf: 08/11/2007
286 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er komt wel een automatische schkakelkast tussen , de generator start 5 sec. na de stroomuitval op en het net wordt afgekoppeld en als er terug stroom is wordt de generator stilgelegd en het net aangekoppeld

Sven

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14816 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
De 13.5 KvA heb ik gewoon berekend aan de hand van welke aansluiting ik heb 3 fasen 220v en 32A , maar ik weet niet of ik dit vermogen echt gebruikt en weet niet goed hoe ik dit kan controleren of meten

Maak een lijstje van alle apparatuur die je sowieso tegelijk wilt blijven gebruiken.

Tel daar de vermogens van op, neem iets extra en klaar.