Hallo, in de garage willen wij een Niko LED-schakelaar aansluiten. Momenteel hangt er een Hardy-schakelaar (om het stopcontact buiten aan en af te leggen). Hoe moeten we dit aansluiten?

huidige Hardy-schakelaar:

nieuwe NIKO-schakelaar:

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2382 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

op de achterkant van u nikoschakelaar staat toch de tekening Wink

rood op L1 en 1 en blauw op L2 en 2

u ledje op 1 en 2 dan brandt het als je stroom op je stopc. hebt staan

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2382 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

op de achterkant van u nikoschakelaar staat toch de tekening Wink

rood op L1 en 1 en blauw op L2 en 2

u ledje op 1 en 2 dan brandt het als je stroom op je stopc. hebt staan

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welk type Niko-schakelaar wil je gebruiken?

Is het er een met ingebouwd signaallampje op 230VAC?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welk type Niko-schakelaar wil je gebruiken?

Is het er een met ingebouwd signaallampje op 230VAC?

afbeelding van WH001
Lid vanaf: 27/04/2011
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ Gery : een 2-polige Niko-schakelaar. We hebben apart een led-lampje bijgekocht om er op te klikken (230V), zo stond het ook op de doos vermeld.

afbeelding van WH001
Lid vanaf: 27/04/2011
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ Gery : een 2-polige Niko-schakelaar. We hebben apart een led-lampje bijgekocht om er op te klikken (230V), zo stond het ook op de doos vermeld.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan sluit je alles als volgt aan:

Bruine draad van de fase van de automaat naar klem L1 van de schakelaar,

Blauwe draad van de "nul" van de automaat naar klem L2 van de schakelaar,

Bruine of rode draad van klem 1 van de schakelaar naar de lamp,

Blauwe of zwarte draad van klem 2 van de schakelaar naar de lamp,

Het LED-lampje (230VAC!!!) parallel over de lamp, dus op klemmen 1 en 2 van de schakelaar.

Zie ook schema in topic viewtopic.php?p=483442

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan sluit je alles als volgt aan:

Bruine draad van de fase van de automaat naar klem L1 van de schakelaar,

Blauwe draad van de "nul" van de automaat naar klem L2 van de schakelaar,

Bruine of rode draad van klem 1 van de schakelaar naar de lamp,

Blauwe of zwarte draad van klem 2 van de schakelaar naar de lamp,

Het LED-lampje (230VAC!!!) parallel over de lamp, dus op klemmen 1 en 2 van de schakelaar.

Zie ook schema in topic viewtopic.php?p=483442

afbeelding van WH001
Lid vanaf: 27/04/2011
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is gelukt! Bedankt!

afbeelding van WH001
Lid vanaf: 27/04/2011
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is gelukt! Bedankt!