Hallo,
Niko Home Control schakelmodules kan je kopen in twee varianten : 3-voudig (550-00103), of 6-voudig (550-00106).
Hoeveel stopcontacten mag ik aansluiten per contact?
Niet de bedoeling om er ovens, kookplaten, ... of dergelijke aan te schakelen, eerder "gewone" verbruikers zoals staande lamp, pc, LED tv, ...
Uit de Niko documentatie haal ik volgende info.
Op een drievoudige schakelmodule kan u in totaal max. 40A aansluiten. Per contact mag u max. 16A aansluiten.
Op een zesvoudige schakelmodule kan u in totaal max. 32A aansluiten. Per contact mag u max. 16A aansluiten.
Als ik reken, dan mag ik max. 3680 Watt per contact aansluiten, 230V x 16A, ofwel max. 9200 Watt per module.
Dus ik mag zoveel stopcontacten schakelen als ik wil zolang ik die 3680 Watt én 9200 Watt niet wordt overgeschreden?
Is AREI ook van toepassing?
Dus max. 8 stopcontacten per contact of per module?
In principe is AREI enkel van toepassing tot automaat die module afzekert, cfr. 16A automaat.
Bedankt voor jullie reacties,
Niko Home Control schakelmodules kan je kopen in twee varianten : 3-voudig (550-00103), of 6-voudig (550-00106).
Hoeveel stopcontacten mag ik aansluiten per contact?
Niet de bedoeling om er ovens, kookplaten, ... of dergelijke aan te schakelen, eerder "gewone" verbruikers zoals staande lamp, pc, LED tv, ...
Uit de Niko documentatie haal ik volgende info.
Op een drievoudige schakelmodule kan u in totaal max. 40A aansluiten. Per contact mag u max. 16A aansluiten.
Op een zesvoudige schakelmodule kan u in totaal max. 32A aansluiten. Per contact mag u max. 16A aansluiten.
Als ik reken, dan mag ik max. 3680 Watt per contact aansluiten, 230V x 16A, ofwel max. 9200 Watt per module.
Dus ik mag zoveel stopcontacten schakelen als ik wil zolang ik die 3680 Watt én 9200 Watt niet wordt overgeschreden?
Is AREI ook van toepassing?
Dus max. 8 stopcontacten per contact of per module?
In principe is AREI enkel van toepassing tot automaat die module afzekert, cfr. 16A automaat.