• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Niko Home Control schakelmodule : aantal stopcontacten

pvz

Lid
Lid geworden
11 okt 2014
Berichten
120
Waarderingsscore
0
Punten
16
Hallo,

Niko Home Control schakelmodules kan je kopen in twee varianten : 3-voudig (550-00103), of 6-voudig (550-00106).

Hoeveel stopcontacten mag ik aansluiten per contact?
Niet de bedoeling om er ovens, kookplaten, ... of dergelijke aan te schakelen, eerder "gewone" verbruikers zoals staande lamp, pc, LED tv, ...
Uit de Niko documentatie haal ik volgende info.
Op een drievoudige schakelmodule kan u in totaal max. 40A aansluiten. Per contact mag u max. 16A aansluiten.
Op een zesvoudige schakelmodule kan u in totaal max. 32A aansluiten. Per contact mag u max. 16A aansluiten.

Als ik reken, dan mag ik max. 3680 Watt per contact aansluiten, 230V x 16A, ofwel max. 9200 Watt per module.

Dus ik mag zoveel stopcontacten schakelen als ik wil zolang ik die 3680 Watt én 9200 Watt niet wordt overgeschreden?
Is AREI ook van toepassing?
Dus max. 8 stopcontacten per contact of per module?
In principe is AREI enkel van toepassing tot automaat die module afzekert, cfr. 16A automaat.
Bedankt voor jullie reacties,
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Wat telt is de automaat: achter de automaat mogen maximaal 8 aftakkingen zijn als er stopcontacten op de stroombaan zitten.

Als de handleiding beschrijft dat er maximaal met 16A mag gezekerd worden, dan moet je dat ook volgen. Indien de schakelmodule enkelpolig schakelt is dat toch al verplicht.

Als je de drie schakelaars van een module achter dezelfdeautomaat schakelt dan kan je over alle drie de schakelaarsmaximaal 8 contactpunten aansluiten. Zet je ze elk achter een aparte automaat, dan mag je drie keer tot 8 contactpunten hebben.

arei is uiteraard van toepassing. Zo’n schakelmodule is hetzelfde als elke andere schakelaar.
 

pvz

Lid
Lid geworden
11 okt 2014
Berichten
120
Waarderingsscore
0
Punten
16
Bedankt. De module apart per kring afzekeren gaat niet, het is een 16A automaat voor de module.

Op basis van jouw info mogen er dus max. 8 stopcontacten verbonden worden over de 3 kringen.

Ik herinner mij een demokast op de stand van Easykit, daar was een 16A automaat afgezekerd voor 2 modules van elk 6 kringen (dus 2x 6). Dit zal dan wellicht voor lichtkringen bedoeld zijn waar er geen max. limiet voor lichtpunten bestaat in de AREI.
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
een module van 6 is gewoon een 2x3... dus kan je voeden dmv 2 automaten...

ik heb er alvast voor de veiligheid van de module en dubbelpolig onderbreking een contactor tussen staan voor stopcontacten te schakelen (en dan kan je de geschakelde kring dus wel afzekeren op 20A)

 

Greetz Gert
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Zoals Gert zegt, met contactoren die op aparte automaten staan kan je die beperking inderdaad omzeilen. De module is dan enkel een soort stuurkring voor de contactoren en heeft dan met bvb 6A automaat al (meer dan) genoeg. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het kleine relaiscontactje in de module minder afziet.

Voor zuivere lichtkringen (geen enkel stopcontact) is de beperking tot 8 er inderdaad niet.
 

pvz

Lid
Lid geworden
11 okt 2014
Berichten
120
Waarderingsscore
0
Punten
16
Dag Gert,

Welk merk en type van contactor heb je geplaatst dan ?  Je relais staat tussen de module en stopcontact ?

Bedankt voor je reactie.

Grtz
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63

pvz

Lid
Lid geworden
11 okt 2014
Berichten
120
Waarderingsscore
0
Punten
16
Gert,

Mogelijk om eens kort te schetsen hoe je de relais aangesloten hebt.

Wat sluit je aan op de contacten 1 tem 4 van de relais ?

Bedankt.
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
Van de nhc schakelmodule breng je de N naar A2 en 1 van de uitgangen op A1
Dan van de automaat naar de relais de N op 1 en de fase op 3 en dan van 2&4 naar je stopcontact(en).

Hopelijk ben je hier al iets mee want op mijn gsm een schema maken is niet zo gemakkelijk :)

Greetz Gert
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
gert.bovens zei:
op mijn gsm een schema maken is niet zo gemakkelijk 

Maar een foto posten van een schetsje op papier werkt wonderwel en heel makkelijk. Heb het zelf ook al toegepast hier.
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Beste

Waarom daar een relais achter plaatsen als je daar verlichting gaat insteken zet die dan gewoon bij een automaat van 16A van de verlichting. Is toch goedkoper want dan moet je geen extra relais gaan kopen.
 

pvz

Lid
Lid geworden
11 okt 2014
Berichten
120
Waarderingsscore
0
Punten
16
Thx. Zeer duidelijk. Nu weet ik wat ik niet verstond, op basis van de foto van de schneider relais had enkel de contacten A1, A2, 3 en 4 zien staan.

Vandaar dat ik niet verstond niet hoe je de relais voedde vanuit de automaat. Eigenlijk slecht gekeken. Stupid me...
whatchutalkingabout_smile.png
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
Een relais is makkelijker en goedkoper om te vervangen dan zo'n nhc schakelmodule.
Mogelijkheid om dubbelpolig te onderbreken en dus niet speciaal aparte automaat nodig voor geschakelde stopcontacten.
Op zo'n nhc schakelmodule moet je die 16A delen over 3 schakelactoren dus nogal vervelend als je dan 3 volwaardige kringen geschakelde stopcontacten wil...

Greetz Gert
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Gert,

Je moet ook geen stofzuiger ofzo in steken in zo een stopcontact achter u home control. Tegenwoordig lampen verbruiken niks meer aan stroom dus met 16A komt ge wel toe voor verlichting. Dan moet gij mij eens bewijzen hoe u niko home control kapot gaat gaan door gewoon verlichting in zo een stopcontact te steken. En als je met een dim schakelmodule werk gaat da al ni om daarachter een relais te plaatsen
 

Nu7s

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 aug 2011
Berichten
8.396
Waarderingsscore
354
Punten
83
Bij de elektrische installatie moet je steeds het worst case scenario in je geheugen houden. Jij gaat daar misschien geen stofzuiger insteken, maar dat wil niet zeggen dat een andere gebruiker, de kuisvrouw of een volgende bewoner dat niet zal doen. 
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Werk dan in ene keer met teleruptoren he das goedkoper dan niko home control en dan ben je direct safe dan met u home control
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
Bij mij word geen licht geschakeld met een stopcontact...
En tuurlijk gebruik je dit niet achter een dimmodule maar dat was hier ook niet de vraag.
Net als de functionaliteit van nhc tov teleruptoren
Enfin de ts is geholpen hoop

Greetz Gert
 

shutterfreak

Gewaardeerd lid
Lid geworden
22 okt 2008
Berichten
771
Waarderingsscore
309
Punten
63
Oud topic maar wel relevant voor mij vandaag...

Ik kan dus een NHC schakelmodule "voeden" vanuit dezelfde 6A automaat die ook mijn connected controller voedt, en dan per geschakelde kring van de NHC schakelmodule één contactor aansturen om mijn buitenstopcontacten dubbelpolig te kunnen onderbreken.

Het enige wat me hierbij stoort, is het sluimerverbruik van de contactor zelf. Ik vind hiervoor waarden tot 5W, wat toch wel heel veel is voor iets dat vele uren per dag op staat.
 

pvz

Lid
Lid geworden
11 okt 2014
Berichten
120
Waarderingsscore
0
Punten
16
Mijn NHC connected controller en voeding touchscreen zitten achter een 6A automaat.
De schakelmodule met contactor achter 20A automaat.

Met 6A beveiligd tot max 1380 W... stelt niet veel voor ?!?
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
Mijn NHC connected controller en voeding touchscreen zitten achter een 6A automaat.
De schakelmodule met contactor achter 20A automaat.

Met 6A beveiligd tot max 1380 W... stelt niet veel voor ?!?
Denk er aan dat de schakelmodule maar relais heeft tot 16A dus als je er meer gaat doortrekken gaan u relais in de schakelmodule kapot.
 