Nieuwe stroombaan maken achter een stroombaan

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van netdata
Lid vanaf: 25/12/2013
393 berichten

Ik vind het niet direct terug.

Is het toegelaten om achter een 2G3,5 20A een verdeel kastje te hangen en daar 2 zekeringen 20A op zetten om zo 2 stroombanen te maken van 8 groepen?

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door netdata

Is het toegelaten om achter een 2G3,5 20A een verdeel kastje te hangen en daar 2 zekeringen 20A op zetten om zo 2 stroombanen te maken van 8 groepen?

Dus automaat 20A in hoofdbord ==> 3G2,5 naar subbord ==> 2 automaten 20A in subbord ==> 8 stopkontakten per vertrek in subbord? Naar mijn weten is dat wettelijk niet verboden.

afbeelding van netdata
Lid vanaf: 25/12/2013
393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gerry,

Inderdaad dat zou mijn bedoeling zijn.
Op die manier kan ik de max 8 punten overbruggen en dus achter tot 16 punten gaan (in totaal max 20 amp natuurlijk)

Thanks voor je mening, toch ook even naar keurder bellen...

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2632 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is geen probleem:

- al je kabels zijn voldoende afgezekerd

- elke zekering in het verdeelkastje is een aparte groep, en per groep heb je max 8 aansluitpunten

Wordt vaak zo gedaan, hier in huis hebben/hadden we ook dergelijke verdeelkastjes hangen op de verdiepingen.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op deze manier heb je toch geen selectiviteit? Zou 2 16A automaten achter de 20A automaat niet beter zijn? Naar beveiliging van de kabel is dit wel OK, maar bij een overstroom op één kring kan het zijn dat je eerste 20A automaat eerder springt en je dus op beide kringen geen spanning meer hebt.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door Nu7s

Op deze manier heb je toch geen selectiviteit? Zou 2 16A automaten achter de 20A automaat niet beter zijn?

Ook dat is geen gegarandeerde selectiviteit.

Naar beveiliging van de kabel is dit wel OK, maar bij een overstroom op één kring kan het zijn dat je eerste 20A automaat eerder springt en je dus op beide kringen geen spanning meer hebt.

Ik zou zelfs meer zeggen: vaak is het de 1e 20A automaat die uitvalt omdat deze dikwijls al warm(er) is door andere verbruikers.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mocht dat zo zijn dan zouden we hier in de industrie regelmatig in de problemen zitten dat volledige installaties zonder spanning komen te zitten omdat één kring overbelast wordt. Hier is een selectiviteit van 1A al voldoende en heb nog nooit een foutieve uitschakeling gezien.

Uitschakeling door overstroom of door thermisch beeld is bij een automaat een compleet ander systeem  en zal dus geen invloed op elkaar hebben:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Installatieautomaat

Het eerste element is een magnetische beveiliging in de vorm van een elektromagneet (spoeltje). Dit element werkt zodra de overstroom plotseling zeer grote waarden gaat aannemen door bijvoorbeeld kortsluiting. Zodra er een kortsluitstroom gaat vloeien zal het spoeltje door het daarin opgewekte magnetisme een palletje tegen het uitschakelmechanisme schieten waardoor de automaat zal uitschakelen. Magnetische uitschakeling gebeurt zeer snel (ca. 10 ms).

Het tweede element is datgene dat beveiligt tegen overbelasting. Dit is een thermische beveiliging met bimetaal. Bij langdurige te grote stroom treedt opwarming op van het bimetaal. Dit plooit door en bedient een palletje tegen het uitschakelmechanisme waardoor de automaat zal uitschakelen. Thermische uitschakeling is traag, dit komt omdat het enige tijd duurt alvorens het bimetaal zo warm wordt dat het gaat kromtrekken, hierdoor ontstaat een vertraging in de uitschakeling.

 

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door Nu7s

Mocht dat zo zijn dan zouden we hier in de industrie regelmatig in de problemen zitten dat volledige installaties zonder spanning komen te zitten omdat één kring overbelast wordt. Hier is een selectiviteit van 1A al voldoende en heb nog nooit een foutieve uitschakeling gezien.

Je bereikt geen totale gegarandeerde selectiviteit door gewoon wat automaten achter elkaar te zetten. Dat dient berekend/bepaald te worden.