Neuter niet afgezekerd in oude installatie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Slesseman
Lid vanaf: 17/04/2012
17 berichten

Ik ben van plan mijn elektrische installatie uit de jaren 1970 te renoveren.

Ons huis heeft een TT net van 3 x 400V + N.

Nu stel ik vast dat de neuter van het stopcontact van het fornuis niet is afgezekerd.

Naar dit stopcontact gaat een kabel van 5G4. De drie fasendraden lopen via drie smeltzekeringen; de neuter echter vertrekt van de algemene schakelaar (geen differentieel) direct naar het stopcontact.

Mijn vraag is: waarom werd die neuter niet afgezekerd?

In de nieuwe verdeelkast ben ik wel van plan de drie fasendraden en de neuter op een 4-polige automaat aan te sluiten.

Met vriendelijke groeten.

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15062 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
Mijn vraag is: waarom werd die neuter niet afgezekerd?

Dat moet je aan de elektrieker vragen die het geplaatst heeft Blum 3

Maar in theorie heeft het weinig zin om een neuter af te zekeren.

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij klassieke smeltzekeringen wordt de neuter nooit afgezekerd bij 3x400V + N.

Indien de zekering van de neuter zou doorbranden zal bij niet gelijke belasting van de fasen de zwaarste verbruiker een te lage spanning krijgen en de lichtste verbruiker mogelijk een te hoge spanning. Om deze reden heeft een goede 4-polige automaat een vervroegde inschakeling en een vertraagde uitschakeling van de neuter.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Slesseman;1978345 wrote:
Ons huis heeft een TT net van 3 x 400V + N.

Nu stel ik vast dat de neuter van het stopcontact van het fornuis niet is afgezekerd. Naar dit stopcontact gaat een kabel van 5G4. De drie fasendraden lopen via drie smeltzekeringen; de neuter echter vertrekt van de algemene schakelaar (geen differentieel) direct naar het stopcontact.

Enkel dit stopkontakt? En de hoofdbeveiliging dan? Is daar de N afgezekerd dmv een smeltzekering? Of zit daar een 4-polige automaat?

Slesseman;1978345 wrote:
Mijn vraag is: waarom werd die neuter niet afgezekerd?

Zoals reeds gezegd door PeterVs dient dit om een zwevend sterpunt te voorkomen.

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

PeterVs;1978454 wrote:
Bij klassieke smeltzekeringen wordt de neuter nooit afgezekerd bij 3x400V + N.

Indien de zekering van de neuter zou doorbranden zal bij niet gelijke belasting van de fasen de zwaarste verbruiker een te lage spanning krijgen en de lichtste verbruiker mogelijk een te hoge spanning. Om deze reden heeft een goede 4-polige automaat een vervroegde inschakeling en een vertraagde uitschakeling van de neuter.

Om misverstanden te voorkomen:

Ik bedoel dat de neuter niet afgezekerd wordt bij 3x400V + N kringen, bij monofazige kringen vertrekkend van een net 3x400V+N wordt de neuter uiteraard wel afgezekerd.