• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Mysterie - wie lost het op ??

Lid geworden
13 mrt 2007
Berichten
206
Waarderingsscore
0
Punten
0
Wij hebben een vreemde situatie waarop onze electricien geen antwoord weet.



Vorige week maandag was er ineens een electriciteitspanne in onze woning, maar slechts beperkt. We hebben het gecheckt en het rare is dat de dingen die uitvielen allemaal op verschillende kringen bleken te zitten. Alsook niet allemaal op dezelfde fase.

Er was geen enkele zekering gesprongen, en ook de differentieel (of hoe noemt men dat :)) stond gewoon aan. We konden dus niets doen, enkel wachten. Het is uiteindelijk 5 uur later allemaal opnieuw aangesprongen.



Nu vorige maandag : zelfde probleem, totaal andere toestellen en stopcontacten die niet meer werkten ! Gelukkig toen na 1 uur terug ok.



Iemand ideeën ?



Onze electricien heeft totaal geen idee. Zijn enige idee is nog dat het eventueel met onze zonnepanelen zou kunnen te maken hebben, aangezien dat zowat het enige is waar hijzelf niet echt verstand van heeft.



Alle tips of ideeën welkom !

Het is wreed ambetant, omdat we dus ook niet gewoon de zekeringen terug kunnen opzetten of zo. We kunnen enkel wachten ..
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
Hier heb ik niet het minste idee van ... ik zou zelfs zeggen dat die panelen er niet veel mee te maken kunnen hebben ...



Heb je een 3 * 400 + N aansluiting ? Dan heb ik totaal geen idee ...

Indien het om een 3 x 230 V gaat kan ik nog wel iets bedenken ... maar ook dan zouden er verschillende fouten tegelijk moeten zijn ...



k.b.
 

TonyWony

Zeer Actief lid
Lid geworden
8 apr 2008
Berichten
4.481
Waarderingsscore
5
Punten
38
Heb je al eens getest of de aansluitingen van de kringen wel degelijk zijn zoals de elektricien het heeft opgegeven?



Dus als je zekering A aflegt dat enkel al de stopcontacten/lichten van A uitgeschakeld zijn enz...



Als er ergens verkeerde aftakkingen gemaakt zijn en er zit ergens een losse draad, dan kan je idd op het eerste gezicht vreemde effecten hebben.
 
Lid geworden
13 mrt 2007
Berichten
206
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ah Tony Wony, dat kunnen we idd eens proberen !



KB : die vraag is voor mij chinees, maar ik zal eens checken bij onze electricien :)



Alvast bedankt ! En alle ideeën nog steeds welkom !
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
TonyWony wrote:
Heb je al eens getest of de aansluitingen van de kringen wel degelijk zijn zoals de elektricien het heeft opgegeven?



Dus als je zekering A aflegt dat enkel al de stopcontacten/lichten van A uitgeschakeld zijn enz...



Als er ergens verkeerde aftakkingen gemaakt zijn en er zit ergens een losse draad, dan kan je idd op het eerste gezicht vreemde effecten hebben.





Dat zal die elektrieker toch zelf eens geprobeerd hebben zeker als hij langs is geweest ...

of zou hij echt niet geweten hebben van wat hout pijlen te maken en dan maar zijn redding hebben gezocht in de "PV panelen"



k.b.
 

TonyWony

Zeer Actief lid
Lid geworden
8 apr 2008
Berichten
4.481
Waarderingsscore
5
Punten
38
Heb dit bij mijn installatie eens getest en er waren toch redelijk wat stopcontacten en lichten die op een andere kring zaten dan volgens schema.

(elektriciteit vernieuwd door ellentrieker van vorige eigenaar)
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
TonyWony wrote:
Heb dit bij mijn installatie eens getest en er waren toch redelijk wat stopcontacten en lichten die op een andere kring zaten dan volgens schema.

(elektriciteit vernieuwd door ellentrieker van vorige eigenaar)





Uiteraard kan dat ... maar dan moet je nu toch met het afschakelen van 1 automaat de storing kunnen nabootsen (en misschien nog enkele stopcontacten meer zonder spanning).



Uiteraard kan het ook een losse connectie in het bord zijn ... maar dat zou de elektricien al moeten aangeschroefd hebben ... Een deftig stielman zou dit toch doen bij een dergelijk "probleem" , al was het maar om alvast hier een losse connectie uit te sluiten ...

En ik ga er nog steeds vanuit dat deze man toch ook eens naar "den electriek" heeft gekeken ... en niet alleen met een verwonderlijke blik heeft zitten kijken terwijl TS het probleem verklaarde ...



@TS ... de gegevens die ik vraag hangen normaal op een (gele) sticker op het bord ...

Werken de differentieels nog ? Te proberen via het "test" knopje dat daar op staat ...



k.b.
 

TonyWony

Zeer Actief lid
Lid geworden
8 apr 2008
Berichten
4.481
Waarderingsscore
5
Punten
38
Daarom dat ik vraag dat ze eerst eens controleren of het schema klopt met de realiteit, electriciteit heeft niet zomaar de neiging om in het niets te verdwijnen.



Ofwel kloppen de kringen niet met het schema

Ofwel klopt de fazeverdeling niet met het schema

Ofwel een combinatie van beide :D
 

chime

Zeer Actief lid
Lid geworden
10 apr 2007
Berichten
9.178
Waarderingsscore
4
Punten
38
Externe oorzaak? (wat overspanning ofzo.)
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
chime wrote:
Externe oorzaak? (wat overspanning ofzo.)



Aan zoiets dacht ik ook .... een verlegging van de massa in een 3 x 230 net ...

een fout in een luchtlijn (neuter weg) , ergens doorgesleten waar een kabel tegen een tak schuurt van een boom ...



Het zou wat vanalles kunnen zijn ... maar waarschijnlijk is een slecht contact in een stopcontact het meest voor de hand liggend .... maar dit kan enkel in combinatie met een niet correct plan ...



k.b.
 
Lid geworden
13 mrt 2007
Berichten
206
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik zal straks dus eerst al even checken of de kringen correct op het plan staan.



Maar al even ter verdediging van onze electricien : hij heeft hier de electriciteit niet gelegd. Hij heeft nu de electriciteit van onze tuin gedaan, en hij probeert nu dus ook ons mysterie op te lossen.



Dit ter info :)
 

TonyWony

Zeer Actief lid
Lid geworden
8 apr 2008
Berichten
4.481
Waarderingsscore
5
Punten
38
En vergeet ook niet te vermelden welk net/spanning bij je toekomt
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
sofiake wrote:
Ik zal straks dus eerst al even checken of de kringen correct op het plan staan.



Maar al even ter verdediging van onze electricien : hij heeft hier de electriciteit niet gelegd. Hij heeft nu de electriciteit van onze tuin gedaan, en hij probeert nu dus ook ons mysterie op te lossen.



Dit ter info :)



Geen slecht woord over uw electrieker ... ik heb gewoon enkele dingen aangehaald die hij zou kunnen hebben gedaan ... (of zou moeten hebben ...)



k.b.
 
Lid geworden
8 jan 2009
Berichten
160
Waarderingsscore
2
Punten
0
Zo 'n fout is meestal moeilijk te vinden tenzij ze zich weer voordoet.

Je kan best zorgen dat je een multimeter bij de hand hebt tegen dat de fout zich weer voordoet.

Indien de fout zich weer voordoet kan je hetvolgende doen:

Zet de automaat van de zonnepanelen af, zo kan je een fout in de zonnepanelen al uitsluiten.

Meet de spanning over de verschillende fazen en over elke faze en de nul (indien aanwezig). Meet deze aan de ingangsklemmen van de differentieelschakelaar. Indien deze in orde is kan je verder stroomafwaarts meten tot je de fout gevonden hebt.
 
Lid geworden
7 jan 2010
Berichten
87
Waarderingsscore
0
Punten
0
heb ooit bij een klant ook zoiets in de aard voorgehad. De lichten begonnen te flikkeren en even daarna vielen de lichten uit. Dan paar dagen daarna stopcontacten en lichten. Heb mij er echt zot op gezocht en ben uiteindelijk erop uitgekomen dat 2fasen van de voedingskabel van de teller naar de verdeelkast niet genoeg was aangeschroefd in de tellerkast zelf. Was dus 3x230 waardoor er altijd een fase wegviel. De teller stond er ongeveer 15 jaar en er waren dus 2 schroeven losgekomen
 
Lid geworden
31 aug 2010
Berichten
168
Waarderingsscore
0
Punten
0
Tourne wrote:
heb ooit bij een klant ook zoiets in de aard voorgehad. De lichten begonnen te flikkeren en even daarna vielen de lichten uit. Dan paar dagen daarna stopcontacten en lichten. Heb mij er echt zot op gezocht en ben uiteindelijk erop uitgekomen dat 2fasen van de voedingskabel van de teller naar de verdeelkast niet genoeg was aangeschroefd in de tellerkast zelf. Was dus 3x230 waardoor er altijd een fase wegviel. De teller stond er ongeveer 15 jaar en er waren dus 2 schroeven losgekomen



Bij ons hebben we exact hetzelfde voor. Wij dachten eerst dat de lichten flikkerden telkens de stookketel aansloeg. Ondertussen ligt de ketel af en hebben we nog steeds hetzelfde probleem. Ik zal je tip dus zeker eens proberen!
 

K.B.

Zeer Actief lid
Lid geworden
19 feb 2009
Berichten
8.683
Waarderingsscore
30
Punten
48
egidius wrote:
Tourne wrote:
heb ooit bij een klant ook zoiets in de aard voorgehad. De lichten begonnen te flikkeren en even daarna vielen de lichten uit. Dan paar dagen daarna stopcontacten en lichten. Heb mij er echt zot op gezocht en ben uiteindelijk erop uitgekomen dat 2fasen van de voedingskabel van de teller naar de verdeelkast niet genoeg was aangeschroefd in de tellerkast zelf. Was dus 3x230 waardoor er altijd een fase wegviel. De teller stond er ongeveer 15 jaar en er waren dus 2 schroeven losgekomen



Bij ons hebben we exact hetzelfde voor. Wij dachten eerst dat de lichten flikkerden telkens de stookketel aansloeg. Ondertussen ligt de ketel af en hebben we nog steeds hetzelfde probleem. Ik zal je tip dus zeker eens proberen!



Daarom dat ik al gezegd had dat de elektrieker "indien hij een voldoende analitische geest had" wel al eens alle klemmen inhet bord had kunnen aanschroeven ...

Maar deze losse verbinding kan overal zitten ...

ook in de meterkast ... of op de paal in de straat ... of de buren kunnen aak last hebben ...

@TS Voor de meterkast ... hier kan je twee dingen doen/proberen.

- als het probleem zich doordoet eens even tegen de kast kloppen ... kan zijn dat de spanning aanspringt... dergelijke lechte contacten worden ook altijd warm ... met een IR thermometer kan je eens richten op de klemmen van de meterkast ... of gewoon vragen aan Eandis ... indien de oorzaak in de kast ligt is dit gratis ... indien niet zal je moeten betalen ...



k.b.
 