• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Is mijn elektriciteit nog sterk genoeg?

Lid geworden
25 apr 2020
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,

Ik heb vorig jaar een studio gekocht(van jaar 2000) en ben deze nu aan het renoveren.

Ik vroeg me af of mijn elektriciteit nog zwaar genoeg is en of ik te veel dingen in 1 groep(A) heb gezet

Dit zijn de plannen en ik heb bij elke groep mijn apparaten + Ampere bijgeschreven

B C D zijn in de keuken en hier zou normaal gezien geen probleem moeten zijn.

Maar in de A groep vroeg ik mij af of het te veel zou zijn om de oven en microgolf in deze groep te zetten.

exwxc_0u8aaspnc
exwxat6u0aa_0k1


A1: Oven 16 A, energie per cyclus 0,91 W

Microgolfoven 10A-12A(< heb nog niet beslist welk model)

A3: Laptop 4,7 A, adapter 1,5 A

A4: Gsm's

A5: Computer 2A, computerscherm 2,1 A

A7: tv typisch stroomverbruik 110 W, box 2A

Is dit te veel? kan dit opgelost worden door de elektriciteit zwaarder te maken, moet deze sowieso zwaarder of gebruik ik voor de oven gewoon groep H.

Alvast bedankt ,

Roos
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
als je de oven kan aansluiten op automaat H zou dit een oplossing zijn voor eventuele overbelasting

anders moet je kijken of je die kring A toch kan opsplitsen in 2 kringen

en dan best A1 eigenlijk op een aparte automaat zetten indien hiervoor nog plaats is in je verdeelkast.

 

Greetz Gert
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Hoeveel A is je hoofdautomaat?
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
janus wago zei:
Hoeveel A is je hoofdautomaat?

Dat is inderdaad de hamvraag, de hoofdautomaat staat net niet op het eendraadschema.

Meer als 40A zal die niet zijn gezien de diffs nominaal 40A zijn. Als het 32A is moet je gewoon opletten dat je de kookplaat niet op vol vermogen gebruikt samen met een andere grote verbruiker (oven, microgolf). Maar hoe vaak komt dat voor dat je kookplaat zijn max vermogen trekt. Hier is dat nauwelijks 1 of 2 keer per jaar denk ik, en dan max voor een paar minuten.

Maak je niet moe met die kleine verbruikers zoals een gsm lader. Alles onder een paar honderd Watt is te verwaarlozen.
 
Lid geworden
25 apr 2020
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
teaser zei:
janus wago zei:
Hoeveel A is je hoofdautomaat?

Dat is inderdaad de hamvraag, de hoofdautomaat staat net niet op het eendraadschema.

Meer als 40A zal die niet zijn gezien de diffs nominaal 40A zijn. Als het 32A is moet je gewoon opletten dat je de kookplaat niet op vol vermogen gebruikt samen met een andere grote verbruiker (oven, microgolf). Maar hoe vaak komt dat voor dat je kookplaat zijn max vermogen trekt. Hier is dat nauwelijks 1 of 2 keer per jaar denk ik, en dan max voor een paar minuten.

Maak je niet moe met die kleine verbruikers zoals een gsm lader. Alles onder een paar honderd Watt is te verwaarlozen.

De oven(16A) en microgolf staat in een andere groep(groep a) dan de rest van mijn keuken.

Aangezien die al 16 A is dacht ik dat het mischien een beetje riskant zou zijn om deze bij de A groep te zetten, maar het is wel de beste locatie.
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
Roselande zei:
janus wago zei:
Hoeveel A is je hoofdautomaat?

onderaan staat er 300mA 40A

het gaat niet om je differentieel maar om hoeveel je van het net kan halen...
hoeveel staat er op de automaat bij je electriciteitsmeter?

 

Greetz Gert
 
Lid geworden
25 apr 2020
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
gert.bovens zei:
Roselande zei:
janus wago zei:
Hoeveel A is je hoofdautomaat?

onderaan staat er 300mA 40A

het gaat niet om je differentieel maar om hoeveel je van het net kan halen...
hoeveel staat er op de automaat bij je electriciteitsmeter?

 

Greetz Gert

sorry voor het trage antwoord, ik ben voor de zekerheid naar daar gereden.

dit staat op de meter:

exblrg2wkauund_


en dit is de beschrijving:

exblr_7xsamjnxh


Mvg,

Roos
 

gert.bovens

Gewaardeerd lid
Lid geworden
19 mrt 2015
Berichten
1.320
Waarderingsscore
129
Punten
63
je foto is van de lastscheider niet van de beveiliging

maar als ik goed kan lezen is het een monofasige aansluiting van 40A

wat staat er achter beveiliging maatschappij?

Heb je nog plaats in je verdeelbord om eventueel die kring op te splitsen? is dat uberhaupt mogelijk vanuit de kast? hoe is de kring A nl. bekabeld?

Greetz Gert
 
Lid geworden
25 apr 2020
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
gert.bovens zei:
je foto is van de lastscheider niet van de beveiliging

maar als ik goed kan lezen is het een monofasige aansluiting van 40A

wat staat er achter beveiliging maatschappij?

Heb je nog plaats in je verdeelbord om eventueel die kring op te splitsen? is dat uberhaupt mogelijk vanuit de kast? hoe is de kring A nl. bekabeld?

Greetz Gert

Achter beveiligingmaatschapij staat er niets 

Dit is de enige andere foto die ik vandaag heb genomen

exbsyezx0amgise


 ik denk wel ik normaal gezien nog plaats heb op het verdeelbord.

Ik ga navragen of het mogelijk is om groep A te splitsen.

Bedankt voor de hulp!

Mvg,

Roos
 

semo

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2011
Berichten
1.319
Waarderingsscore
148
Punten
63
Stomme vraag misschien, maar is je appartement in Belgie?

(omdat je vaak over 'groep' spreekt, dat is een woord dat in Nederland meer gebruikt wordt)
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Na 20 jaar al renoveren? Was het dan zo slecht gebouwd?

 

en groep A is perfect, niets mis mee

 

groep F is fout, moet 16A zijn ipv 20A, gemengde groep
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Die laatste foto is je hoofdautomaat. De aansluiting is dus monofasig, 40A. Dat is zeker genoeg, een verzwaring is absoluut niet nodig. Ik heb inductiekookplaat, 2 ovens, vaatwas, wasmachine, droogkast, en 4 verdiepingen aan lichten en stopcontacten, allemaal op 40A.
groep F is fout, moet 16A zijn ipv 20A, gemengde groep

inderdaad 
Stomme vraag misschien, maar is je appartement in Belgie?

(omdat je vaak over 'groep' spreekt, dat is een woord dat in Nederland meer gebruikt wordt)

 Dat woord wordt in België ook gewoon gebruikt hoor. Een eendraadschema zoals hier hebben ze in Nederland niet. En in NL hebben ze veel meer diffs, doorgaans eentje per 4-5 automaten als ik me niet vergis.

 
 

semo

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2011
Berichten
1.319
Waarderingsscore
148
Punten
63
Stomme vraag misschien, maar is je appartement in Belgie?

(omdat je vaak over 'groep' spreekt, dat is een woord dat in Nederland meer gebruikt wordt)

 Dat woord wordt in België ook gewoon gebruikt hoor. Een eendraadschema zoals hier hebben ze in Nederland niet. En in NL hebben ze veel meer diffs, doorgaans eentje per 4-5 automaten als ik me niet vergis.

 

Ah voila, dan leer ik ook bij 
regular_smile.png
 
Lid geworden
25 apr 2020
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
stefan zei:
Na 20 jaar al renoveren? Was het dan zo slecht gebouwd?

 

en groep A is perfect, niets mis mee

 

groep F is fout, moet 16A zijn ipv 20A, gemengde groep

Ik ging het eerst zo laten om te verhuren maar heb besloten om er zelf in te gaan.

Ik renoveer het omdat er een vreselijke getextureerde vloer in lag, de keuken had gescheurde kasten, een flinter dunne spoelbak, slechte apparaten  en het pleister op de muren trok eerlijk gezegd op niets.

De badkamer meubels waren verschrikelijk vuil + alles was met gewone muurverf geverfd dus super veel luchtbubbels op de deur en plafond door het vocht. ik heb zelf de badkamer uitgebroken en ben erachter gekomen dat er waterschade was, iets wat ik anders niet zou weten tot veel later  als ik het verhuurd  had.

Is het erg dat F 20A is of gewoon onnodig?(dit zijn de plannetjes van in 2000)
 
Lid geworden
25 apr 2020
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
teaser zei:
Die laatste foto is je hoofdautomaat. De aansluiting is dus monofasig, 40A. Dat is zeker genoeg, een verzwaring is absoluut niet nodig. Ik heb inductiekookplaat, 2 ovens, vaatwas, wasmachine, droogkast, en 4 verdiepingen aan lichten en stopcontacten, allemaal op 40A.
groep F is fout, moet 16A zijn ipv 20A, gemengde groep

inderdaad 
Stomme vraag misschien, maar is je appartement in Belgie?

(omdat je vaak over 'groep' spreekt, dat is een woord dat in Nederland meer gebruikt wordt)

 Dat woord wordt in België ook gewoon gebruikt hoor. Een eendraadschema zoals hier hebben ze in Nederland niet. En in NL hebben ze veel meer diffs, doorgaans eentje per 4-5 automaten als ik me niet vergis.

 

Oke, bedankt!
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Roselande schreef:

Is het erg dat F 20A is of gewoon onnodig?(dit zijn de plannetjes van in 2000)

Dit mag niet bij een gemengde kring (dus licht+stopcontacten op dezelfde automaat). Dat moet afgezekerd worden op 16A en de bekabeling moet allemaal in sectie 2.5 uitgevoerd zijn, dus ook die van de verlichting.
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.573
Waarderingsscore
1.536
Punten
113
teaser zei:
Roselande schreef:

Is het erg dat F 20A is of gewoon onnodig?(dit zijn de plannetjes van in 2000)

Dit mag niet bij een gemengde kring (dus licht+stopcontacten op dezelfde automaat). Dat moet afgezekerd worden op 16A en de bekabeling moet allemaal in sectie 2.5 uitgevoerd zijn, dus ook die van de verlichting.

Dit is wel toegelaten bij kring F als u goed kijkt is de schakelaar dubbelpolig en bij een dubbelpolige schakelaar in een gemengde kring mag 20 A gebruikt worden.

Dit is antwoord  van OCB: In principe moet de nominale stroomwaarde van de toestellen gerespecteerd worden, maar zullen de meeste fabrikanten bevestigen dat bij intermitterend gebruik een kleine overschrijding geen probleem vormt. In praktijk zal een stopcontact van 16A geen schade ondervinden wanneer deze in normaal gebruik beveiligd zou zijn met 20A. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat bij een gemengde kring beveiligd met 20A de schakelaars dubbelpolig dienen te zijn.
 

lukanar

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 mrt 2007
Berichten
21.937
Waarderingsscore
6.589
Punten
113
Electriciteit sterk genoeg ?

 

 

popeye.png


Voila, opgelost

rofl.gif


 
 

Bijlagen

  • popeye.png
    popeye.png
    22,5 KB · Weergaven: 0

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Eendraadschema schreef:

Dit is wel toegelaten bij kring F als u goed kijkt is de schakelaar dubbelpolig en bij een dubbelpolige schakelaar in een gemengde kring mag 20 A gebruikt worden.

Juist, niet gezien. 
 