Mijn eendraad-en situatieschema

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
102 berichten

Hallo,

Ik heb een kleine uitbreiding gedaan aan mijn bestaande installatie en vroeg mij af of mijn eendraadsschema en situatieschets alle nodige informatie bevatten (om aan een keuring te onderwerpen)?

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De nieuwe XVB 3G6 is blijkbaar niet afgezekerd?

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

De nieuwe XVB 3G6 is blijkbaar niet afgezekerd?

Vraag: moet dat? De nieuwe 3G6 is in de bestaande zekeringskast aangesloten aan de aanvoer van één van de bestaande automaten (die met een verdeelrail wordt gevoed). Dit is achter de algemene DIF van 40A. Er is een neerwaartse automaat van 32A voorzien in de uitbreiding. De lengte van de 3G6 bedraagt 1m80cm

 

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als u nieuw bord niet tegen het oude hangt moet je er een zekering voorzien.

elke uitgaande kabel moet gezekerd zijn. in u geval is het een korte afstand, met een beetje geluk doet de keurder er niet moeilijk over.

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bgcw schreef:

als u nieuw bord niet tegen het oude hangt moet je er een zekering voorzien.

elke uitgaande kabel moet gezekerd zijn. in u geval is het een korte afstand, met een beetje geluk doet de keurder er niet moeilijk over.

Ok bedankt. Oude kast heeft geen vrije plaatsen meer. Ik heb de nieuwe kast zo dicht mogelijk bij de oude gehangen (zie foto).

Lijkt al het nodige vermeld te zijn op de schema's volgens jou?

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

staat alles op hé.

enkel uwe A2 had in u oude kast moeten staan, daar doet hij niks af waar hij nu staat.

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
799 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat buisje boven u teller wat is dat. Als je dat anders kunt leggen kun je daar u bordje hangen en kun je zelfs via u goot kableerdraad gebruiken om van bord naar bord te gaan .

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Dat buisje boven u teller wat is dat. Als je dat anders kunt leggen kun je daar u bordje hangen en kun je zelfs via u goot kableerdraad gebruiken om van bord naar bord te gaan .

Buisje boven de teller is verlichtingspunt aan de andere kant van de muur.

Mijn 3G6 loopt nu via de verticale goot  boven de oude kast naar de horizontale goot bovenaan zo naar de nieuwe kast.

Indien ik mijn nieuw kastje hang op de plaats van het buisje, dan nog hangen nieuw en oude kast niet naast elkaar (in de zin dat ze elkaar niet fysiek raken) en zit er 30 cm tussen. Maakt dat dan een vershchil?

Met andere woorden: wat is de definitie van naast elkaar hangen? Moeten beide kasten elkaar fysiek raken om conform te zijn of is er gewoon sprake van een maximum lengte van de verbinding tussen twee kasten?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10106 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een draad mag stroomafwaarts beveiligd worden op voorwaarde dat er geen aftakkingen of aftakdozen op het traject zitten en dat het traject niet langer dan 3m is.

een vertrekkende draad moet niet afzonderlijk beveiligd worden (ik heb toch geen weet van een artikel dat dt voorschrijft). De hoofdautomaat is voldoende en de hoofddiff kan die spanningsloos zetten.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bgcw schreef:

staat alles op hé.

enkel uwe A2 had in u oude kast moeten staan, daar doet hij niks af waar hij nu staat.

@bgcw op welk artikel baseer  je je hiervoor?

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

u kabel naar u bord is niet afgezekerd, een diff is geen schakelaar/zekering.

als je nu naar een stopcontact gaat of naar een nieuw bord, je moet een zekering hebben staan in u alsb.

het is nu maar een kort stuk, dus daar maken ze mss een uitzondering voor.

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bgcw schreef:

u kabel naar u bord is niet afgezekerd, een diff is geen schakelaar/zekering.

als je nu naar een stopcontact gaat of naar een nieuw bord, je moet een zekering hebben staan in u alsb.

het is nu maar een kort stuk, dus daar maken ze mss een uitzondering voor.

 

D I Y schreef:

Een draad mag stroomafwaarts beveiligd worden op voorwaarde dat er geen aftakkingen of aftakdozen op het traject zitten en dat het traject niet langer dan 3m is.

een vertrekkende draad moet niet afzonderlijk beveiligd worden (ik heb toch geen weet van een artikel dat dt voorschrijft). De hoofdautomaat is voldoende en de hoofddiff kan die spanningsloos zetten.

 

@bgcw: de hele installatie is afgezekerd via de algemene automaat van 40A in de meterkast zoals @DIY aankaart. Het is dus niet zo dat mijn 3G6 niet afgezekerd is. De nominale automaat die voor een 3G6 voorzien dient te worden zou evenwel maar 32A mogen zijn.

@diy: het AREI bevat geen artikel die stelt dat elke vertrekkende draad afgezekerd moet worden, maar stelt:

Afdeling 4.4.3. Bescherming tegen overbelasting bij lage en zeer lage spanning
Onderafdeling 4.4.3.1. Principe

Een beschermingsinrichting tegen overbelastingen moet in principe geplaatst worden waar een verandering van doorsnede, van aard, van plaatsingswijze of van samenstelling een vermindering van de waarde van de toegelaten stroom in de geleiders voor gevolg heeft.

De toevoer is 4*10 en mijn 3G6 takt af aan de aanvoer van een bestaande automaat die gevoed wordt met een verdeelrail. Dat is dus een verandering (doorsnede, aard, toegelaten stroom).

@bgcw: MAAR, er is wel degelijk een uitzondering op dit principe die @DIY terecht aankaart:

Onderafdeling 4.4.3.3. Vrijstellingen

De inrichting die een elektrische leiding tegen overbelastingen beschermt mag evenwel geplaatst worden op het traject van deze elektrische leiding indien het deel van de elektrische leiding, gelegen tussen de verandering van doorsnede, aard, plaatsingswijze of samenstelling enerzijds en de beschermingsinrichting anderzijds, voldoet aan volgende voorwaarden:

- het gedeelte van de elektrische leiding mag noch aftakkingen noch contactdozen bevatten;
- de lengte van de elektrische leiding mag maximaal 3 meter bedragen, ze moet uitgevoerd zijn om kortsluitrisico's tot een minimum te beperken en ze mag niet worden geplaatst in de nabijheid van brandbare materialen; indien haar lengte 3 meter overtreft, moet ze beschermd worden tegen kortsluiting.

De lengte van mijn 3G6 is minder dan 3 meter, type XVB en zit in een kabelgoot. Ik denk dus te mogen concluderen dat de afzekering zoals ik ze nu voorzien heb, neerwaarts in mijn nieuwe zekeringskast, conform het AREI is. 

afbeelding van KdeWachter
Lid vanaf: 10/01/2020
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 

ze mag niet worden geplaatst in de nabijheid van brandbare materialen

 

op een houten plaat gemonteerd in de onmiddelijke nabijheid van de gasinstallatie...

als je geen plaats hebt in de oude kast vervang je daar een aantal automaten door unibis modellen.

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

KdeWachter schreef:

 

ze mag niet worden geplaatst in de nabijheid van brandbare materialen

 

op een houten plaat gemonteerd in de onmiddelijke nabijheid van de gasinstallatie...

als je geen plaats hebt in de oude kast vervang je daar een aantal automaten door unibis modellen.

"de elektrische leiding mag maximaal 3 meter bedragen, ze moet uitgevoerd".

"ze" slaat op de elektrische leiding, niet de zekeringskast. De leiding is XVB en zit in een pvc kabelgoot.

Bovendien is de bestaande zekeringskast inclusief de meterkast op dezelfde houten plaat gemonteerd, in dezelfde nabijheid van de gasmeter.

Is uw punt dat het niet conform AREI / onveilig is of gewoon dat jij het anders had gedaan?

 

 

afbeelding van KdeWachter
Lid vanaf: 10/01/2020
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

het arei spreekt dat een niet afgezekerde elektrische  leiding slecht onder bepaalde omstandigheden toegelaten is.

aan die voorwaarde voldoet u niet gezien de nabijheid van brandbaar materiaal.

als het u echt teveel is om veilig te werken stop dan met de discussie en doe gewoon uw idee...

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2411 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wil je zeker zijn stuur het naar een keuringsinstantie.