meerdere kasten met / zonder selectieve differentieel

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van areslagae
Lid vanaf: 27/05/2011
77 berichten

Klopt dit schema?

Bovenste rij met selectieve differentieel, onderste rij zonder.

Ik denk niet dat ik een selectieve differentieel zal plaatsen maar misschien is het handig om mijn modules zo te plaatsen zodat het later gemakkelijk zou kunnen.

 

 

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26240 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom verschillende diffs van 30mA?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8081 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gewoon algemeen. Waarom zo veel...waarom die van 100 er nog eens extra ?

afbeelding van areslagae
Lid vanaf: 27/05/2011
77 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien niet duidelijk: Er is een kast per verdieping, een kast in een aparte garage, en een klein kastje bij de tellers (de kast van het gelijkvloers hangt niet bij de tellers wegens plaatsgebrek). Idee is om deze verdiepingen/ vrijstaande garage eventueel wat meer onafhankelijk van elkaar te maken door selectieve differentieel.

 

stefan: Er is een kast per verdieping. Dus heb ik op elke verdieping (waar er natte kringen zijn uiteraard) toch een bijkomende diff van 30 mA nodig lijkt mij?

 

Mario_: Bedoel je dat jij alles overal achter de 30 mA zou steken? Is eventueel wel een optie. Zijn er zaken die niet achter een 30 mA kunnen?

 

Bedankt!

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8081 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alles kan achter een 30ma... Kijk maar naar Nederland.
In België moet je nog wel een 300ma als begin na de meter hebben.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14294 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In België moet je nog wel een 300ma als begin na de meter hebben.

 

Het is max. 300mA  een 30mA mag ook dus.

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
263 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik raad aan om een hoofddifferentieel van 300 mA te nemen met daaronder enkele reserve automaten, dit laat u toe om later uit te breiden met PV panelen, laadpaal etc. De rest van de installatie plaats je best achter 30 mA diffentieels (bv. één voor elk van je kasten). De enige echt veilige differentieel is echter deze van 10 mA. Het voorzien van een (extra) 10 mA differentieel voor bv. badkamer, buitenstopcontact (bv. voor zwembadpompje), of keuken kan overwogen worden. 

Alleszins, doe best meer dan wat minimum vereist is want het AREI hinkt achterop wat betreft differentieelbeveiliging. 

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beide tekeningen zijn correct.

De bovenste tekening gaat gewoon verder dan de onderste, namelijk differentieels op 3 verschillende niveau's.
Hoogste niveau een 300mA, dan stroomafwaarts ervan een 100mA, en dan stroomafwaarts daarvan een 30mA voor de "natte kringen". Je kan hierbij totale selectiviteit bekomen door de 300mA een Vertraagde te nemen, de 100mA een Selectieve en de 30mA een Ogenblikkelijke. Technisch mogelijk en prima, maar wel een hele dure optie. Voor een woning vind zelfs ik dit té verregaand.

De onderste tekening is al wat realistischer: differentieels op 2 niveau's: hoogste niveau een 300mA en daaronder in elk verdiepingsbord telkens een 30mA voor de "natte kringen". Je hebt hier geen totale selectiviteit (desondanks dat je 2 niveau's en redelijk wat differntieelschakelaars hebt) omwille van 2 redenen:
- de droge kringen zitten enkel achter het hoogste niveau, de diff van 300mA --> geen selctiviteit
- je hebt geen selectieve hooffdiff van 300mA, dus ook bij de natte kringen heb je geen totale selectiviteit
Beetje jammer dus van het aantal differentieels dat je voorziet in dit geval maar toch het nogal lage niveau van selectiviteit dat je in je installatie bekomt...
Ik zou in dit geval 2 aanpassingen voorstellen waardoor je een veel beter niveau van selectiviteit bekomt zonder nog meer differentieels te moeten voorzien:
- zet op elk verdiep alle kringen (zowel droog als nat) achter de diff van 30mA die je daar voorzien hebt
- voorzie je hoofddiff als Selectief type ipv ogenblikkelijk.
Op deze manier bekom je op deze 2 niveau's totale selctiviteit en gaat dus in principe te allen tijde bij eender welke soort differentieelfout op de eindstroombanen maar 1 subbord uit gaan en de hoofddiff dus nooit uitgaan.

afbeelding van areslagae
Lid vanaf: 27/05/2011
77 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de input iedereen! Laatste post was interessant!

Wat kan er doorgaans niet achter een 30 mA differentieel? Zonnepanelen ben ik verschillende keren tegengekomen. Zijn er nog zaken die doorgaans niet achter een 30 mA kunnen?