Goedendag,

Ik ben momenteel bezig met het uittekenen van de electriciteit van ons huisje in wording :). Ik ben nogal veel bezig met 'knutselen' en plan daarom een hobbykamer. Ook in de garage ben ik vaak bezig. Het leek mij daarom interessant om de garage en de hobbykamer een eigen differentieel te geven en selectiviteit te bekomen ten opzichte van de rest van de woning. Mijn geknoei met soldeerbouten mag de rest van het gezin niet irriteren ;). Mijn plan is daarom:

1) hoofdifferentieel 30mA 40A selectief

2a) differentieel 30mA huis algemeen (inclusief badkamer)

2b) differenteiel 30mA hobbykamer

2c) differentieel 30mA garage

De hoofdifferentieel is dus selectief. Liefst zou ik deze ook 30mA willen hebben, ook al zou 300mA volgens AREI volstaan. Maar mijn vraag is dan: heb ik dan nog wel selectiviteit? De hoofdifferentieel is selectief, uiteraard, maar komt deze selectiviteit wel tot uiting aangezien de gevoeligheid van de hoofddifferentieel gelijk is aan de gevoeligheid van hobbykamer en garage? Moet het misschien zijn zoals hieronder?

1) hoofdifferentieel 300mA (ipv. 30mA) 40A selectief

2a) differentieel 30mA huis algemeen

2b) differenteiel 30mA hobbykamer

2c) differentieel 30mA garage

Nogmaals, ik weet dat voor AREI 300mA volstaat voor de hoofddifferentieel, maar moest het kunnen (en ik dus mijn gewenste selectiviteit niet verlies), wens ik deze ook 30mA te nemen, dus het eerste voorstel.

Bedankt voor jullie expertise!

Reacties

Pagina's

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
338 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De aansluitautomaat is de automaat van de netbeheerder in de tellerkast. 

Dus 100% selectiviteit is moeilijk, tenzij via de scheidingstransformator. Ik zou in jouw geval in elk geval een 10 mA differentieel voorzien voor je hobbykamer puur vanuit veiligheidsstandpunt. Bij een selectieve hoofddifferentieel zou ik nooit iets rechtstreeks onder die differentieel hangen, altijd werken met één of meerdere groepen van subdifferentieels (bv 30 mA) en daar mee verder gaan. De hoogste risicoplaatsen bijkomend met een 10 mA differnetieel beveiligen (bv badkamer). 

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier 300mA S als hoofddiff, dan meerdere gewone erachter: 100mA voor normale kringen, 30mA voor buitenstopcontacten, 30mA voor buitenverlichtingen 30mA voor voor vochtige kringen binnen.

Bij de enkele accidentjes heeft de hoofddiff er nog nooit uitgelegen. Ik zou wel zoals ebe zegt nooit een 300mA S als diff gebruiken om rechtstreeks iets op te hangen. Bij gebruik testknop (elke 2-3 maanden) vind ik precies dat dat toch lang duurt eer die afvalt (1 seconde ofzo? Pijnlijke seconde als je eraan hangt..).

Waarom selectiviteit? Simpel: dan kan er gene pipo heel de stroom uitzetten door vanachter in de tuin een draadje met de aarding te verbinden. 

Over de discussie gewone 10mA / 30 mA / 100 mA achter normale 300mA en selectiviteit - komt elke 3 maanden terug en is altijd een heel spel... antwoord is nochtans ook al 100 keer gegeven (zie eerder geposte grafiek), er is enkel selectiviteit in de zin dat mensen bedoelen als je hogergelegen diff van type S is...  

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom selectiviteit? Simpel: dan kan er gene pipo heel de stroom uitzetten door vanachter in de tuin een draadje met de aarding te verbinden.

Heb je dat al eens getest?

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog niet opzettelijk neen :D. Maar zoals ik al zei, de (enkele, op een hand te tellen) keren dat er hier "een accidentje" gebeurd is, lag enkel de eerste diff eruit, niet de selectieve hoofddifferentieel.