Hallo iedereen

Ik ben mijn living aan het herdoen en om er een moderne tint aan te geven zou ik graag werken met inbouwspots in het plafond.

Ik lees in het AREI dat er per kring maar max 8 lichtpunten mogen gezet worden. Wil dit zeggen max 8 spots of max 8 schakelaars?

Mss stomme vraag, maar ik geraak er niet wijs uit en aangezien binnenkort de installatie moet gekeurd worden doe ik het liever correct...

Alvast bedankt

Reacties

afbeelding van Tommie1
Lid vanaf: 15/04/2011
4198 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

8 schakelaars per kring is toegelaten.

Je moet natuurlijk wel naar het vermogen kijken. Als je 8 schakelaars telkens 20 spots van 50W laat bedienen, dan wordt het Wat veel hé.

Maar in een doorsnee huis kan je toekomen met 1 lichtkring per verdieping.

En als je ledspots gebrukt, dan is het bijna zonde om draad van 1,5 te gebruiken.

Hier hangen een 40 tal spotjes van 3W, dus 120W alles samen, en dus amper een halve Ampere.

afbeelding van Tommie1
Lid vanaf: 15/04/2011
4198 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

8 schakelaars per kring is toegelaten.

Je moet natuurlijk wel naar het vermogen kijken. Als je 8 schakelaars telkens 20 spots van 50W laat bedienen, dan wordt het Wat veel hé.

Maar in een doorsnee huis kan je toekomen met 1 lichtkring per verdieping.

En als je ledspots gebrukt, dan is het bijna zonde om draad van 1,5 te gebruiken.

Hier hangen een 40 tal spotjes van 3W, dus 120W alles samen, en dus amper een halve Ampere.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
23995 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bakke;1706760 wrote:
Hallo iedereen

Ik ben mijn living aan het herdoen en om er een moderne tint aan te geven zou ik graag werken met inbouwspots in het plafond.

Ik lees in het AREI dat er per kring maar max 8 lichtpunten mogen gezet worden. Wil dit zeggen max 8 spots of max 8 schakelaars?

Mss stomme vraag, maar ik geraak er niet wijs uit en aangezien binnenkort de installatie moet gekeurd worden doe ik het liever correct...

Alvast bedankt

hopelijk plaats je NIET die halogeens van 50 W want je rekening voor verbruik zal ... redelijk hoog worden

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
23995 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bakke;1706760 wrote:
Hallo iedereen

Ik ben mijn living aan het herdoen en om er een moderne tint aan te geven zou ik graag werken met inbouwspots in het plafond.

Ik lees in het AREI dat er per kring maar max 8 lichtpunten mogen gezet worden. Wil dit zeggen max 8 spots of max 8 schakelaars?

Mss stomme vraag, maar ik geraak er niet wijs uit en aangezien binnenkort de installatie moet gekeurd worden doe ik het liever correct...

Alvast bedankt

hopelijk plaats je NIET die halogeens van 50 W want je rekening voor verbruik zal ... redelijk hoog worden

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bakke;1706760 wrote:
Hallo iedereen

Ik ben mijn living aan het herdoen en om er een moderne tint aan te geven zou ik graag werken met inbouwspots in het plafond.

Ik lees in het AREI dat er per kring maar max 8 lichtpunten mogen gezet worden. Wil dit zeggen max 8 spots of max 8 schakelaars?

Mss stomme vraag, maar ik geraak er niet wijs uit en aangezien binnenkort de installatie moet gekeurd worden doe ik het liever correct...

Alvast bedankt

Ik zou zeggen koop u een nieuwe leesbril of een betere uitgave van het AREI :).

Max. 8 lichtpunten staat nergens in het AREI (max. 8 contactdozen en max. 10 lichtpunten wel).

Met 10 lichtpunten verstaat men 10 verschillend geschakelde lichtpunten (een groep van 5 spots die samen aangaan, wordt aanzien als 1 lichtpunt.

afbeelding van bakke
Lid vanaf: 19/12/2011
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Super bedankt jongens, hier kan ik weer een heel stuk mee verder. Oorspronkelijk zijn het idd van die 50w spotjes, maar ondertussen hangen er al 35w exemplaren in. 50w gaf teveel licht. Na verloop van tijd gaan er zeker leds inkomen om wat te bezuinigen !

afbeelding van bakke
Lid vanaf: 19/12/2011
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Super bedankt jongens, hier kan ik weer een heel stuk mee verder. Oorspronkelijk zijn het idd van die 50w spotjes, maar ondertussen hangen er al 35w exemplaren in. 50w gaf teveel licht. Na verloop van tijd gaan er zeker leds inkomen om wat te bezuinigen !

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
10958 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bakke;1706760 wrote:
Ik lees in het AREI dat er per kring maar max 8 lichtpunten mogen gezet worden.

Dan lees jij dingen die er niet in staan.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
10958 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bakke;1706760 wrote:
Ik lees in het AREI dat er per kring maar max 8 lichtpunten mogen gezet worden.

Dan lees jij dingen die er niet in staan.

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1310 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

in het AREI staat minstens 2 lichtkringen in de woning!

Die 8 waar jij het over hebt is het maximum aantal Stopcontactlocaties (enkelvoudig, meervoudig) per kring.

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1310 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

in het AREI staat minstens 2 lichtkringen in de woning!

Die 8 waar jij het over hebt is het maximum aantal Stopcontactlocaties (enkelvoudig, meervoudig) per kring.

afbeelding van frakyme
Lid vanaf: 10/03/2009
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry dat ik dit ouder forum terug oprakel maar heb nog een klein vraagje dat hier toch bij aansluit:

Ik heb 3 jaar geleden een huis gekocht,... (en de elektriciteit is totaal niet in orde --> heb in 1 gemengde kring met contactdozen 28 punten combinaties licht en contactdozen) :-s

enfin dit terzijde...

in 1 kring zitten 8 lichtpunten, 1 motorke (voor de poort) en 1 deurbel = 10 punten. Mag dit of niet?

Gr,

Dennis

afbeelding van frakyme
Lid vanaf: 10/03/2009
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry dat ik dit ouder forum terug oprakel maar heb nog een klein vraagje dat hier toch bij aansluit:

Ik heb 3 jaar geleden een huis gekocht,... (en de elektriciteit is totaal niet in orde --> heb in 1 gemengde kring met contactdozen 28 punten combinaties licht en contactdozen) :-s

enfin dit terzijde...

in 1 kring zitten 8 lichtpunten, 1 motorke (voor de poort) en 1 deurbel = 10 punten. Mag dit of niet?

Gr,

Dennis

afbeelding van Maartenn
Lid vanaf: 29/12/2011
2289 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

frakyme;1847354 wrote:
Sorry dat ik dit ouder forum terug oprakel maar heb nog een klein vraagje dat hier toch bij aansluit:

Ik heb 3 jaar geleden een huis gekocht,... (en de elektriciteit is totaal niet in orde --> heb in 1 gemengde kring met contactdozen 28 punten combinaties licht en contactdozen) :-s

enfin dit terzijde...

in 1 kring zitten 8 lichtpunten, 1 motorke (voor de poort) en 1 deurbel = 10 punten. Mag dit of niet?

Gr,

Dennis

De brochure van ATK zegt maximaal 8 punten. Lichtpunt of stopcontact is hetzelfde.

afbeelding van Maartenn
Lid vanaf: 29/12/2011
2289 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

frakyme;1847354 wrote:
Sorry dat ik dit ouder forum terug oprakel maar heb nog een klein vraagje dat hier toch bij aansluit:

Ik heb 3 jaar geleden een huis gekocht,... (en de elektriciteit is totaal niet in orde --> heb in 1 gemengde kring met contactdozen 28 punten combinaties licht en contactdozen) :-s

enfin dit terzijde...

in 1 kring zitten 8 lichtpunten, 1 motorke (voor de poort) en 1 deurbel = 10 punten. Mag dit of niet?

Gr,

Dennis

De brochure van ATK zegt maximaal 8 punten. Lichtpunt of stopcontact is hetzelfde.