Lengte kabel/automaten

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
12 berichten

In een bestaande situatie, waarbij niet alles kan uitgebroken (of toch zeker niet de eerste jaren) zit ik voor een deel vast aan bestaande bekabeling. Ik wil dit toch al zoveel mogelijk optimaliseren. De kalibers van de automaten zijn zo gekozen met het oog op maximale selectiviteit waar mogelijk. De kabellengtes zijn naar boven afgerond.

Situatie: er komt een nieuwe teller in een nieuwbouw (uitbreiding bestaande woning). Aansluiting 3x230V - 32A. Vanaf het nieuwe hoofdverdeelbord naast de teller vertrekken 2x 5G6 kabels (lengte 15 m). Beide kabels lopen naar de locatie waar vroeger het hoofdverdeelbord stond. De ene wordt gebruikt om het verdeelbord van de bestaande oude woning te voeden en zeker ik af met een 4x32A C-curve automaat.De andere zou moeten verder lopen naar een bijgebouw/kleine werkplaats (gevoed door bestaande, momenteel moeilijk te vervangen kabels). 

Ik zou dit als volgt willen doen:
In hoofdbord: automaat 4x40A D-curve => 15 m 5G6 tot locatie 2
In locatie 2: automaat 4x25A curve D => 20 m 4x4 + 4 tot locatie 3 (aangebouwde garage)
In locatie 3: 2 x automaat 3x20A curve C => 25 m 7x2,5 + 2,5 + afzonderlijke PE 6 mm². Op het einde van deze kabel (in het bijgebouw) staan de verdeelborden voor verlichting, stopcontacten en drijfkracht (16A) in het bijgebouw.

Heeft een dergelijke opstelling zin ifv beperken van de kabellengtes of kan ik net zo goed in het hoofdbord de 4x25A zetten en in locatie 2 een lasdoos voorzien om de 4 mm² kabel door te verbinden?

Alvast bedankt voor jullie opmerkingen
Hans

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14896 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welk vermogen ga je (tegelijk) afnemen in het bijgebouw?

afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In de oude situatie staat op locatie 2 een hoofdschakelaar met 3x25A stotz automaten. Die hebben een L-curve ( dus zoals B). Op locatie 3 staat opnieuw een hoofdschakelaar met 3x20A trage diazed. Momenteel wordt de 2,5 carré daar dubbel genomen. 

In het bijgebouwtje staan nu verschillende automaten met C-curve van 10A voor verlichting en 16 en 20A voor stopcontacten mono en drijfkracht.

De zwaarste motor is 4kW. Soms slaat een hydrofoorgroep gelijktijdig aan maar die is ook op drijfkracht en minder dan 1 kW. Verlichting is maximum 3x36W tl. Als de 4kW motor even blokkeert (houthakselaar) of bij het lassen (gewone 16A post op lichtnet) een electrode even blijft plakken gaat eerst de stotz 25A eruit en soms de diazed 20A maar bijna nooit een 20A automaat in laatste lijn.  Het is om deze situatie te verbeteren dat ik deze opzet in gedachten had.

Ik heb ondertussen wel al bedacht dat ik ipv een 40A automaat evengoed een 40A schakelaar in het hoofdbord kan zetten (er zal een remautomaat van 40A komen voor PV).