Lengte kabel/automaten

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
19 berichten

In een bestaande situatie, waarbij niet alles kan uitgebroken (of toch zeker niet de eerste jaren) zit ik voor een deel vast aan bestaande bekabeling. Ik wil dit toch al zoveel mogelijk optimaliseren. De kalibers van de automaten zijn zo gekozen met het oog op maximale selectiviteit waar mogelijk. De kabellengtes zijn naar boven afgerond.

Situatie: er komt een nieuwe teller in een nieuwbouw (uitbreiding bestaande woning). Aansluiting 3x230V - 32A. Vanaf het nieuwe hoofdverdeelbord naast de teller vertrekken 2x 5G6 kabels (lengte 15 m). Beide kabels lopen naar de locatie waar vroeger het hoofdverdeelbord stond. De ene wordt gebruikt om het verdeelbord van de bestaande oude woning te voeden en zeker ik af met een 4x32A C-curve automaat.De andere zou moeten verder lopen naar een bijgebouw/kleine werkplaats (gevoed door bestaande, momenteel moeilijk te vervangen kabels). 

Ik zou dit als volgt willen doen:
In hoofdbord: automaat 4x40A D-curve => 15 m 5G6 tot locatie 2
In locatie 2: automaat 4x25A curve D => 20 m 4x4 + 4 tot locatie 3 (aangebouwde garage)
In locatie 3: 2 x automaat 3x20A curve C => 25 m 7x2,5 + 2,5 + afzonderlijke PE 6 mm². Op het einde van deze kabel (in het bijgebouw) staan de verdeelborden voor verlichting, stopcontacten en drijfkracht (16A) in het bijgebouw.

Heeft een dergelijke opstelling zin ifv beperken van de kabellengtes of kan ik net zo goed in het hoofdbord de 4x25A zetten en in locatie 2 een lasdoos voorzien om de 4 mm² kabel door te verbinden?

Alvast bedankt voor jullie opmerkingen
Hans

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welk vermogen ga je (tegelijk) afnemen in het bijgebouw?

afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In de oude situatie staat op locatie 2 een hoofdschakelaar met 3x25A stotz automaten. Die hebben een L-curve ( dus zoals B). Op locatie 3 staat opnieuw een hoofdschakelaar met 3x20A trage diazed. Momenteel wordt de 2,5 carré daar dubbel genomen. 

In het bijgebouwtje staan nu verschillende automaten met C-curve van 10A voor verlichting en 16 en 20A voor stopcontacten mono en drijfkracht.

De zwaarste motor is 4kW. Soms slaat een hydrofoorgroep gelijktijdig aan maar die is ook op drijfkracht en minder dan 1 kW. Verlichting is maximum 3x36W tl. Als de 4kW motor even blokkeert (houthakselaar) of bij het lassen (gewone 16A post op lichtnet) een electrode even blijft plakken gaat eerst de stotz 25A eruit en soms de diazed 20A maar bijna nooit een 20A automaat in laatste lijn.  Het is om deze situatie te verbeteren dat ik deze opzet in gedachten had.

Ik heb ondertussen wel al bedacht dat ik ipv een 40A automaat evengoed een 40A schakelaar in het hoofdbord kan zetten (er zal een remautomaat van 40A komen voor PV).

afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hallo!
Mag ik 2 voedingen binnenbrengen in 1 (sub)verdeelbord als ik ervoor zorg dat er tussen de automaten en schakelaars, gevoed door de verschillende kabels (afzonderlijk geschakeld in hoofdverdeelbord) minstens 10 cm tussenruimte zit?

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
799 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste, 

Waarom D-curve als ik vragen mag. Want de regel is hoeveel te langer u kabel is moet u een B-curve voorzien.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een D curve om zoveel mogelijk te vermijden bij een korte overbelasting,  dat de automaat in subverdeelbord II eruit gaat in plaats van de 20A curve C automaten in subverdeelbord III. De kabel tussen borden II en III is 20 meter 5G4. Er ligt vanop een ander punt (bijkomende hoofdequipotentiaal verbonden met aardingsklem via 16 mm²) ook nog een afzonderlijke 6 mm aarding naar bord III.
De afstand tussen borden II en III is niet zo groot maar bord III staat in de garage en is veel gemakkelijker bereikbaar met vuile werkkleren en schoenen aan dan bord III dat in de living staat van een kangoeroewoning.

Maar de vraag is eigenlijk vooral, mag ik deze 2 voedingen in 1 bord binnenbrengen? of toch beter een afzonderlijk kastje voorzien voor de 25A automaat?

afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is dit een goede site om veiligheden/automaten ifv kabellengte te berekenen?
http://draka-nl.prysmiangroup.com/kabulator-nl

Voor dit concreet geval vind ik:

afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens de berekening op deze site zou een 25A curve D nog OK moeten zijn voor 20 m 4 mm² kabel.
In principe zou het zelfs nog moeten kunnen aan het begin van de 6 mm²?
15 m 6 mm² + 20 m 4 mm² met in locatie 2 een lasdoos waar de 5G6 doorverbonden wordt met de 5G4. Maar ik vermoed dat de keurder een verandering van sectie zonder dat er een extra beveiliging tussen staat niet graag gaat zien?