lampen dimmen even bij aanzetten dewalt schijf

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Pout
Lid vanaf: 12/10/2007
961 berichten

Situatie:

Lampen via Nikobus domotica op 300mA. Lampen zelf zijn halogeen GU 10

Dewalt schijf op stopcontact op 300mA

Wanneer de schijf wordt aangestoken dimmen de lampen een fractie van een seconde (wel zichtbaar)

Is dit gedrag normaal?

Reacties

afbeelding van Koen02
Lid vanaf: 12/02/2008
2874 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Pout wrote:
Situatie:

Lampen via Nikobus domotica op 300mA. Lampen zelf zijn halogeen GU 10

Dewalt schijf op stopcontact op 300mA

Wanneer de schijf wordt aangestoken dimmen de lampen een fractie van een seconde (wel zichtbaar)

Is dit gedrag normaal?

gebeurt overal waar ik zwaardere machines (compressor, slijpschijf 23cm, zaagmachine) gebruik, dus ik denk dat dat normaal is ja.

Uitleg heb ik ook niet, enkel ervaring, denk dat het iets te maken heeft met een grote startstroom.

afbeelding van hoow
Lid vanaf: 23/01/2007
15896 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

je gebruikt opeens heel wat meer elektriciteit en de spanning valt even naar beneden.

Hadden we een jaar op ons zomerfestivalleke.

De eettent stond op dezelfde kring als de verlichting. Iedere keer het croque machine werd aangezet flikkerden alle lampjes op het terrein.

Of je gebruikt dus een andere kring, of je zorgt voor een zwaardere aansluiting, of je leert er mee leven.

afbeelding van Pout
Lid vanaf: 12/10/2007
961 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wel de verlichting en de stopcontacten zitten niet op dezelfde kring. Enige connectie tussen beide is de verliesstroomschakelaar en uiteraard het algemeen elek.net

dus het is als normaal te beschouwen?

afbeelding van Blokker_1999
Lid vanaf: 22/10/2006
2177 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

perfect normaal.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is een korte spanningsval door de hoge aanloopstromen en is normaal bij zware elektrische verbruikers. Bestaat dat fenomeen ook bij minder zwaar gereedschap, bijv. een kleine klopboormachine, dan is er iets mis.

Ik had daar ook last van toen ik nog elektriciteit bij de buren aftakte, na de definitieve aansluiting is dat echter volledig verdwenen. In dit geval was de oorzaak een te dunne en te lange kabel naar de buren.

afbeelding van Koen02
Lid vanaf: 12/02/2008
2874 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gery wrote:
Is een korte spanningsval door de hoge aanloopstromen en is normaal bij zware elektrische verbruikers. Bestaat dat fenomeen ook bij minder zwaar gereedschap, bijv. een kleine klopboormachine, dan is er iets mis.

Ik had daar ook last van toen ik nog elektriciteit bij de buren aftakte, na de definitieve aansluiting is dat echter volledig verdwenen. In dit geval was de oorzaak een te dunne en te lange kabel naar de buren.

Op dat soort aansluitingen start mijn compressor soms zelfs niet

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

niet noodzakelijk door hoge aanloopstroom, meestal wel door de piekbelasting.

maar kan net zo goed zijn door EMC-rommel op net, door de borstels van de motor, als die niet voldoende goed voorzien zijn.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kris77 wrote:
niet noodzakelijk door hoge aanloopstroom, meestal wel door de piekbelasting.

Zucht ... En is een hoge aanloopstroom dan geen piekbelasting? Niet beginnen zeveren hé.

afbeelding van JVH
Lid vanaf: 16/01/2008
937 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb 3 fase + N liggen in ons huis. Bij de renovatie ga ik alle electriciteit vernieuwen. Zou het interessant zijn om om die reden (flikkerende lichten) bvb de verlichting op fase 1 aan te sluiten en geen andere grote verbruikers op dezelfde fase (ik denk aan keukentoestellen, waterpomp, ...).

Of is dat onzin en gaat het toch flikkeren als de waterpomp aanslaat (zoals nu, maar je moet er al op letten met al die spaarlampen)

afbeelding van Blokker_1999
Lid vanaf: 22/10/2006
2177 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er word wel steeds gevraagd om de belasting zoveel mogelijk evenredig te verdelen over de 3 fasen. Door verlichting op 1 fase te zetten en alle zware verbruikers weg te laten valt dat evenwicht dus eigenlijk weg.

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gery wrote:
Kris77 wrote:
niet noodzakelijk door hoge aanloopstroom, meestal wel door de piekbelasting.

Zucht ... En is een hoge aanloopstroom dan geen piekbelasting? Niet beginnen zeveren hé.

jaja tuurlijk; mijn zinsconstructie was nie alles he Smile

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

JVH wrote:
Ik heb 3 fase + N liggen in ons huis. Bij de renovatie ga ik alle electriciteit vernieuwen. Zou het interessant zijn om om die reden (flikkerende lichten) bvb de verlichting op fase 1 aan te sluiten en geen andere grote verbruikers op dezelfde fase (ik denk aan keukentoestellen, waterpomp, ...).

Of is dat onzin en gaat het toch flikkeren als de waterpomp aanslaat (zoals nu, maar je moet er al op letten met al die spaarlampen)

gewoon 1 tip als je 3fase neemt : zoveel mogelijk 3-fasige toestellen gebruiken. zeker waterpomp veel beter een 3fasige nemen.

afbeelding van JVH
Lid vanaf: 16/01/2008
937 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kris77 wrote:
JVH wrote:
Ik heb 3 fase + N liggen in ons huis. Bij de renovatie ga ik alle electriciteit vernieuwen. Zou het interessant zijn om om die reden (flikkerende lichten) bvb de verlichting op fase 1 aan te sluiten en geen andere grote verbruikers op dezelfde fase (ik denk aan keukentoestellen, waterpomp, ...).

Of is dat onzin en gaat het toch flikkeren als de waterpomp aanslaat (zoals nu, maar je moet er al op letten met al die spaarlampen)

gewoon 1 tip als je 3fase neemt : zoveel mogelijk 3-fasige toestellen gebruiken. zeker waterpomp veel beter een 3fasige nemen.

In dit oude huis ligt gewoon 3 fase, ik heb er niet voor gekozen. Nu denk ik wel dat het enkele voordelen kan bieden naar verdeling van de lasten toe en bvb 3 fasige toestellen (kookfornuis). Maar ik had nog niet aan een waterpomp gedacht op 3 fasen. Wat is het voordeel? Ze zal toch niet stiller zijn? Dat heeft vooral met de waaiers te maken dacht ik. Of draait zo'n ding soepeler of verbruikt het dan minder?

afbeelding van dirk bruijns
Lid vanaf: 08/08/2008
203 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een verbruiker van 2kW verbruikt evenveel enkelfasig als 3-fasig, daar zit geen verschil in. Voor grotere vermogens is het beter om 3-fasig aan te sluiten, daar je dan de stroom kunt beperken voor éénzelfde vermogen als zou je het enkelfasig aansluiten. Als de 3fasen toch in huis liggen, en ze komen binnen op het electriciteitsbord van de afnemer, gewoon gebruiken maar.