• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

lamp brandt zeer zwak

GVH

Lid
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
340
Waarderingsscore
1
Punten
16
Hallo,

Wij zijn een vriescel aan het installeren (van russische makelij) /

Daarin is een binnenverlichting voorzien, met een russisch armatuur en bulbje : gloeilamp 60w. Deze brandt echter zeeeeer zwak. Ik meet nochtans 230 op het armatuur...

Een gloeilamp die ik nog liggen had brandt zelfs niet.. (100 watt)...

Hoe kan dit ???



mvg

GVH
 

steven512

Lid
Lid geworden
2 jul 2013
Berichten
103
Waarderingsscore
2
Punten
18
GVH;1922176 wrote:
Hallo,

Wij zijn een vriescel aan het installeren (van russische makelij) /

Daarin is een binnenverlichting voorzien, met een russisch armatuur en bulbje : gloeilamp 60w. Deze brandt echter zeeeeer zwak. Ik meet nochtans 230 op het armatuur...

Een gloeilamp die ik nog liggen had brandt zelfs niet.. (100 watt)...

Hoe kan dit ???



mvg

GVH



Meet je deze spanning met de lamp erin? want dit kan een vertekend beeld geven met-zonder belasting spanning meten, als het stuurcontact bv. teveel contact weerstand heeft.

Dus even proberen te meten met de belasting van de lamp en dan verder elimineren.



Steven
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
GVH;1922176 wrote:
Hallo,

Wij zijn een vriescel aan het installeren (van russische makelij) /

Daarin is een binnenverlichting voorzien, met een russisch armatuur en bulbje : gloeilamp 60w. Deze brandt echter zeeeeer zwak. Ik meet nochtans 230 op het armatuur...

Een gloeilamp die ik nog liggen had brandt zelfs niet.. (100 watt)...

Hoe kan dit ???



mvg

GVH

In serie aangesloten ?
 
Lid geworden
11 apr 2012
Berichten
3.234
Waarderingsscore
0
Punten
0
steven512;1922196 wrote:
Meet je deze spanning met de lamp erin? want dit kan een vertekend beeld geven met-zonder belasting spanning meten, als het stuurcontact bv. teveel contact weerstand heeft.

Dus even proberen te meten met de belasting van de lamp en dan verder elimineren.



+1 ...
 

GVH

Lid
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
340
Waarderingsscore
1
Punten
16
Dank voor de fb,

Ik heb de lamp direct op de kabel aangesloten die uit de vriesunit komt, en meet erop 230 indien niet belast (kabel) en ong 50 belast.... wat is hier dan het probleem, iets in de unit (op het electrisch circuit ervan) ?



mvg

GVH
 
Lid geworden
11 apr 2012
Berichten
3.234
Waarderingsscore
0
Punten
0
GVH;1922288 wrote:
Dank voor de fb,

Ik heb de lamp direct op de kabel aangesloten die uit de vriesunit komt, en meet erop 230 indien niet belast (kabel) en ong 50 belast.... wat is hier dan het probleem, iets in de unit (op het electrisch circuit ervan) ?



Die 230-50= 180V staat ergens anders over. Dit kan een slecht contakt in de schakelaar zijn, of een lamp in serie, of een slecht contakt in een draad.



Tesamen met de stroom (bijvoorbeeld 0.1A) zorgt het spanningsverlies voor een warmteontwikkeling van 180Vx0.1 = 18W op de plaats van het slecht contakt.



Oplossing: Bekijk uw bedrading eens, waar gaat ze naartoe. Bijvoorbeeld naar een zekering. Meet hier de spanning eens. Als je 230V meet, weet je dat het probleem zich tussen zekering en lamp bevindt.



En dan level 2. Niet iedereen gaat dit begrijpen, maar is simpel om uit te voeren. Als je 2 draden hebt, bijvoorbeeld een bruine en een blauwe die van zekering naar lamp gaan, meet je de spanning tussen de blauwe op de lamp, en de blauwe op de zekering. Daarna meet je de spanning tussen de bruine aan de lamp en de bruine op de zekering.

In een normale situatie zijn deze beiden nul. In uw situatie ga je ergens 180V meten. Deze draad bevat de fout.
 