Geachte techneuten,

Bij mij doet zich met enige regelmaat iets vreemds voor.
De KPN (nederlandse stroomleverancier) krijgt het probleem niet verholpen.
Mijn koelkast-diepvriescomb. springt zo om de 3 á 4 maand plots klaps uit, vaak als ik aan 't werk ben, waardoor ik het nodige aan producten weg kan gooien.
Ik dacht dat het aan de zekeringen (meterkast) lag, maar daar is niets te zien, ook geen aardlekschakelaar die afgeslagen is.
Bij het uit- en weer aanzetten van de aardlek doet de koelkast het weer.
Het geeft me 'n onveilig gevoel, zeker met vakanties.
Kan iemand mij verklaren wat het eventueel zou kunnen zijn?
Hartelijk dank alvast,

Frans

 

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien ligt het wel aan jou koelkast ?

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14967 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als de zekeringen of aardlekschakelaar niet uitspringen ziet het probleen bijna zeker in de koelkast zelf.

Of er moet ergens een los contact zitten of draadbreuk.

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2419 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Werkt ze terug als je gewoon de stekker uit trekt en terug in steekt? Of werkt ze enkel wanneer je echt de zekering uit en aan zet? (zekering gesprongen maar 'knopje' blijft omhoog staan?) 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9262 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er zijn ook effectief als'en waarbij je de knop naar beneden en weer omhoog moet doen om te heractiveren.

Zit er verder niets anders dan de koelkast achter die als? 
Al eens een nieuwe als geplaatst?
Wellicht heeft de koelkast een fout waarop de als (correct) reageert.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1517 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Veel kans de elektronica van je koelkast. 
Vroeger werkte dat met een mechanische thermostaat die weinig kostte en zijn werk goed deed, maar om aan een a++++++-label te geraken steken ze daar nu elektronica in die weliswaar een graad of 2 nauwkeuriger werkt maar die belachelijk duur verkocht wordt (bij veel merken 150-250€). Dankzij de energielabels gaan koelkasten dus nu veel sneller naar de sloop, en recupel geeft zelf toe dat ze van de helft van die toestellen niet weet waar ze eindigen.  Dit als zijdelingse bedenking.

Die elektronica is voorzien van een microprocessor, en door de stroom uit en weer in te schakelen reset je de boel en draait het weer even.

Toevallig geen toestel van Brandt van ca 15 jaar oud, of AEG of Whirlpool/Bauknecht?

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Fransie
Lid vanaf: 10/12/2015
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dank allemaal voor jullie antwoorden.

Ik denk nu ook dat het wel 'ns aan de koelkast zélf zou kunnen liggen, alhoewel die amper 3 jr. oud is (Liebherr).

Het is niet echt gemakkelijk om, als het voorval zich weer 'ns voordoet, de stekker er uit te halen en weer er in te steken, omdat het 'n inbouwkoelkast is en ik moeilijk bij de stekker kan.

De zekeringen blijven goed, alleen de aardlek-schakelaar springt op 0.

De koelkast zit niet als enige op die groep; er zit nog meer op.

 

Nogmaals bedankt,

Frans

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar nu vertel je helemaal iets anders dan in je eerdere posts....

Je aardlek gaat er dus wel uit ! 

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7743 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Fransie schreef:

Ik dacht dat het aan de zekeringen (meterkast) lag, maar daar is niets te zien, ook geen aardlekschakelaar die afgeslagen is.

 

Fransie schreef:

De zekeringen blijven goed, alleen de aardlek-schakelaar springt op 0.

 

Mario_ schreef:

Maar nu vertel je helemaal iets anders dan in je eerdere posts....

Je aardlek gaat er dus wel uit ! 

 

Met zulke informatie is het logisch dat niemand het vindt. Probeer eens je aardlek te vervangen, kan zijn dat deze te gevoelig is.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
571 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er zijn koelkasten die verlies geven.

Als je een megger  kunt vast krijgen kun je eens na meten waar u verlies op zit.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1517 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja, je moet de fout wel correct omschrijven hé, dat is de belangrijkste stap om ze te vinden.

Als je 30mA springt, probeer het toestel dan eens met een verlengsnoer op een stopcontact op de 300mA te steken . Springt de 30mA dab toch nog, dan is het iets anders.

Ik zeg nooit nooit maar de kans dat een koelkast de verliesschakelaar om de 2 maand laat springen is klein.

Dat enkel de differentieel springt en de zekering niet is normaal, die reageren op andere dingen.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9262 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is in NL, dus dat zit een beetje anders, met een diff per 4 automaten of zo.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk