Keuring tijdelijke opzet

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten

de kabel van mijn huidige teller loopt momenteel voor mijn wateraansluiting door (= ambetant) en zou naar rechts moeten verhangen worden om meer plaats te maken voor mijn zekeringkast.  Ik heb iemand van fluvius laten langskomen en die willen de meter niet verhangen zonder dat de electriciteit gekeurd is.  Mijn elektriciteit was bij aankoop van het huis echter reeds niet conform.  Zijn voorstel was om een tijdelijke opstelling te maken met 2 tot 4 stopcontacten en dit te laten keuren.  Nadien komen zij de teller verhangen en kan ik aan de definitieve setup beginnen.
Beetje geldverspilling maar goed, als ze anders aan de meter niet willen aankomen zal ik niet veel keuze hebben vrees ik.

Ik heb dus een zekeringkast gehangen, differentieel van 300mA erin met daarnaast een diff van 30mA.  hier achter ga ik 1zekering plaatsen van 20mA die naar mijn spatwaterdicht stopcontact loopt die ik net buiten de kast ga bevestigen. 

- Moet ik hier ook een aandraadsschema opstellen voor een tijdelijke setup zoals deze als ze komen keuren? 
- Iemand ervaring met een goede keuringsfirma voor zo een tijdelijke setup en nadien nog eens terugkomen voor de definitieve setup te keuren?
- nog dingen waar ik moet op letten?

Reacties

Pagina's

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De Rode die ik besteld had blijken dus twin connectors te zijn.  Daar had ik er wellicht ook van nodig maar geen 100.  Maar goed, das geen ramp aan die kostprijs.

moeten de enkele 10mm² ook rood zijn? want ik heb er nu beige (denk toch dat die 10mm² zijn, daar heb ik ze toch voor besteld).

Ik heb 1 eind bij wijze van test proberen te 'pitsen' met mijn tangetje dat vandaag is toegekomen. Het ziet er zo uit :

Is dat ok zo?

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb vandaag mijn tijdelijke opzet volledig afgewerkt ... of dat dacht ik toch.

Ze komen maandag keuren en toen ik vandaag vertrok dacht ik er ineens aan dat ik was vergeten de zekeringkast zelf te verbinden met de aardrail.  Gaan ze voor een tijdelijke keuring hem hiervoor afkeuren?  Ik heb ook geen kabelschoentjes liggen, dus ik kan het momenteel zelfs niet ter plekke verhelpen als hij hierover moeilijk doet.

Ik heb een IDE atlantic zekeringkast (metaal).  Iemand die een foto heeft van waar exact ik deze kast zou moeten aarden?  En welke draaddikte heb ik nodig voor de aarding van de kast zelf?  Ik heb ook alleen maar 2.5 en 10 liggen.

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben erachter gekomen via google en dit forum dat easykit dezelfde zekeringkast levert als ikzelf besteld heb.  Dus even op dat filmpje gekeken hoe zij de aarding van de deur aanpakten.  Ik kreeg echter geen aardingsvlecht apart vast, ik moest die per 10 kopen, en dat vond ik een klein beetje erover :D.

Uiteindelijk dus gegaan voor een 6mm² en 2 kabelschoentjes, en zo de koperen vijs van de deur aan de koperen vijs van de kast bevestigd.  

De keurder wilde wel per sé een eendraadsschema zien van mijn tijdelijke opstelling, ook al hadden ze me aan de telefoon verteld dat dit niet nodig was voor een tijdelijke opstelling met 1 stopcontact.  Gelukkig heeft hij me tijd en hulp gegeven om dit even te maken.  Ook da aardingsmeting gaf 61 aan, terwijl ik zelf na 3 testen telkens op 25-26 uitkwam.  Na even versteken kwam hij ook op 29 uit en heeft hij dit goedgekeurd.

Als laatste gaf hij nog doe goede raad om mijn exvb kabel tot vlak boven de automaat te steken, en slechts een paar cm te strippen, zodanig als de kabeltjes ooit uit de automaat loskwamen, deze de kast niet konden raken.

Maar uiteindelijk goedgekeurd dus ik kan weer even verder Smile