Keuring tijdelijke opzet

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten

de kabel van mijn huidige teller loopt momenteel voor mijn wateraansluiting door (= ambetant) en zou naar rechts moeten verhangen worden om meer plaats te maken voor mijn zekeringkast.  Ik heb iemand van fluvius laten langskomen en die willen de meter niet verhangen zonder dat de electriciteit gekeurd is.  Mijn elektriciteit was bij aankoop van het huis echter reeds niet conform.  Zijn voorstel was om een tijdelijke opstelling te maken met 2 tot 4 stopcontacten en dit te laten keuren.  Nadien komen zij de teller verhangen en kan ik aan de definitieve setup beginnen.
Beetje geldverspilling maar goed, als ze anders aan de meter niet willen aankomen zal ik niet veel keuze hebben vrees ik.

Ik heb dus een zekeringkast gehangen, differentieel van 300mA erin met daarnaast een diff van 30mA.  hier achter ga ik 1zekering plaatsen van 20mA die naar mijn spatwaterdicht stopcontact loopt die ik net buiten de kast ga bevestigen. 

- Moet ik hier ook een aandraadsschema opstellen voor een tijdelijke setup zoals deze als ze komen keuren? 
- Iemand ervaring met een goede keuringsfirma voor zo een tijdelijke setup en nadien nog eens terugkomen voor de definitieve setup te keuren?
- nog dingen waar ik moet op letten?

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9463 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ThierryVerhaegen schreef:

Voorts wist hij me ook te vertellen dat ik geen 2.5mm² in mijn kast mag gebruiken, dat dit 6mm² moet zijn. 

Dan zou ik wel graag eens weten op basis van welke artikelen uit het arei hij dit afleidt.

Er komt welgeteld 1 automaat van 20A in die kast...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

ThierryVerhaegen schreef:

Voorts wist hij me ook te vertellen dat ik geen 2.5mm² in mijn kast mag gebruiken, dat dit 6mm² moet zijn. 

Dan zou ik wel graag eens weten op basis van welke artikelen uit het arei hij dit afleidt.

Er komt welgeteld 1 automaat van 20A in die kast...

Ah, dat zou ik niet weten uit welk artikel hij dat haalt.  Maar nadat hij dat zei, zag ik op dit forum dat er aangeraden werd van idd minimum 6mm² te gebruiken, en zelfs meestal aangeraden wordt om 10mm² te pakken.  Dus ik ging er vanuit dat dit klopte

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1606 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Standaard gebruik je wel minstens 6mm² in een zekeringkast, aangezien er meestal een differentieel van 40A genomen wordt, en indien er naaar meerdere zekeringen bekabeld wordt moet je dan 6mm² nemen om de kast voor 40A gekeurd te krijgen.

Natuurlijk, "een kast moet je met 6mm² kableren" is sneller gezegd dan bovenstaande uitleg, en in 90% van de residentiële gevallen correct.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Standaard gebruik je wel minstens 6mm² in een zekeringkast, aangezien er meestal een differentieel van 40A genomen wordt, en indien er naaar meerdere zekeringen bekabeld wordt moet je dan 6mm² nemen om de kast voor 40A gekeurd te krijgen.

Natuurlijk, "een kast moet je met 6mm² kableren" is sneller gezegd dan bovenstaande uitleg, en in 90% van de residentiële gevallen correct.

het is idd een diff van 40A.  Bedankt voor de verduidelijking.  Ik zal dan best ineens 10mm² bestellen in de 4 kleuren aangezien de kamgeleiders dit ook zijn?

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1606 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je met 10mm² kableert zit je sowieso goed. Zeker als je later zonnepanelen installeert; dan kan er immers 40A uit het net + (meestal maximaal) 20A van de zonnepanelen komen = 60A. Dat vereist 10mm².

Komen er geen zonnepanelen dan kan je je beperken tot 6mm².

Als je hoofdaansluitkabel een 4x10EXVB is kan je de overschot daarvan gebruiken...

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de hoofdaansluitkabel is idd een EXVB 4x10².  Aangezien ik voor 3 fasen ga.  Ik hab momenteel echter 2-3m loshangen en ik ga dat zo laten hangen, stel u voor dat ik hem te kort maak :), 2m losse draadjes bestellen is nu ook niet de kost als je je electriciteit aan het veranderen bent he.  Dat van die zonnepanelen is ook een zeer handige opmerking, dat is in de toekomst zeker de bedoeling, en de kast enkel daarom opnieuw moeten laten keuren als ik nu voor 6mm² zou gaan is nogal dom.  Dus ineens overal 10 gebruiken.

Super, bedankt voor de tips.  Nu enkel nog de aarding uitmeten tot deze goed zit en ik ga het gekeurd krijgen Smile

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9463 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ThierryVerhaegen schreef:

2m losse draadjes bestellen is nu ook niet de kost

Behalve dat je die meestal niet per m verkocht wordt en je die dus op rollen van 100m moet kopen...

Dus gewoon een paar meter extra van die exvb kabel bestellen (is meestal wel per meter te vinden) en voorzichtig de mantel opensnijden.

EXVB 4x10 is overigens ook met soepele kern te verkrijgen. Een absolute aanrader voor bekabelen in de zekeringkast.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

ThierryVerhaegen schreef:

2m losse draadjes bestellen is nu ook niet de kost

Behalve dat je die meestal niet per m verkocht wordt en je die dus op rollen van 100m moet kopen...

Dus gewoon een paar meter extra van die exvb kabel bestellen (is meestal wel per meter te vinden) en voorzichtig de mantel opensnijden.

EXVB 4x10 is overigens ook met soepele kern te verkrijgen. Een absolute aanrader voor bekabelen in de zekeringkast.

Voor zover ik op de website van dmlight kon zien, kon ik het wel per meter bestellen dacht ik.  Maar indien niet mogelijk is het een goeie tip.

Dat van die soepele kern wist ik nog niet, ik heb wel een beetje aan het foefelen geweest om het in mijn differentieel te krijgen Biggrin

in de kast mogen de drogen toch apart lopen he, daar hoeft geen kern meer over?  Dat is toch maar enkel voor wanneer ze uit de kast komen?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9463 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In de kast heb je inderdaad maar 1 laag isolatie nodig (ik vermoed dat het dat is wat je bedoelt).

Indien soepele kern moeten er wel adereindhulzen gebruikt worden.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

In de kast heb je inderdaad maar 1 laag isolatie nodig (ik vermoed dat het dat is wat je bedoelt).

Indien soepele kern moeten er wel adereindhulzen gebruikt worden.

haha ja, ik ging geen bloot koper in mijn kast leggen.  Ik bedoel gewoon het isolatiekleurtje dat over het koper zit = voldoende.

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

In de kast heb je inderdaad maar 1 laag isolatie nodig (ik vermoed dat het dat is wat je bedoelt).

Indien soepele kern moeten er wel adereindhulzen gebruikt worden.

Met die soepele kern bedoel je VOBst?  Heb net een topic via google gevonden waarin gesteld wordt dat tegenwoordig alle zekeringkasten met VOBst bekabeld worden.  ben ik best dat ik dan ineens VOBst en adereindhulzen bestel hiervoor?

EDIT:  dmlights heeft blijkbaar geen grijs vanaf 10mm² zowel niet in VOB als VOBst.  Toch maar ergens anders horen om dat grijs te hebben?  of rood gebruiken in de plaats (wat ze wel hebben)

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog een extra vraag, wat is een deftige krimptang voor 10mm² als ik voor VOBst zou gaan?

Deze heb ik gevonden in een andere topic en daar waren 2 mensen toch al tevreden over:

https://www.conrad.be/p/nws-143-62-190-perstang-adereindhulzen-05-tot-16...

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

gebruiken jullie adereindhulzen in dezelfde kleur als de draad of maakt dit absoluut niets uit?

Bruin was moeilijker te vinden, ik heb ze ergens besteld waar ze wel bruine hadden, en heb wit/beige gekregen uiteindelijk :).  Ook dacht ik een pakje gemengde kleuren besteld te hebben, en heb uiteindelijk 100 stuks rode gekregen.  Mag ik deze voor overal gebruiken?  Of toch maar best matching colors zoeken?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9463 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

die hulzen hebben een verplichte kleur volgens de dikte van de draad. Je kan dus niet de hulzen gebruiken op kleur van de leiding, dat moet op kleur van de dikte van de geleider, volgens DIN norm (dat valt onder goed vakmanschap)

1,5mm² is zwart, 2,5mm² is blauw, 4mm² is grijs, 6mm² is geel, 10mm² is rood
(de kleuren worden ook wel hergebruikt, zo is 1mm² ook rood, maar het verschil is vrij duidelijk Wink )

Je kan overigens ook ongeïsoleerde hulzen krijgen, zonder kleur. Dat is even goed. Je moet wel zorgen dat alles netjes weg zit in de kooi, dus dan wel op de ontblote lengtes letten.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
250 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ow okey.  Dan heb ik wellicht 25 stuks ongeisoleerde (wit/beige) besteld bovenop de 100 stuks rode die ik heb.  Ik heb rode besteld voor de 10mm² te termineren.  Daarmee zit ik dus goed Smile

Ik heb daar ook 10mm² grijze VOBst kunnen bestellen, wat ze ook niet zomaar overal verkopen, dus ik kan wel mijn draden in dezelfde kleur leggen (brui,blauw,zwart,grijs), en dan rode hulsjes erop.

 

Ik heb net een instructievideo gezien van iemand die adereindhulzen aanbracht.  En die twistte de koper voor hij de connector er over schoof.  Onder aan de youtube video staan 3 commentaren en alledrie zegge ze dat je de koper absoluut niet mag twisten voor het aanbrengen van de huls.  Welke van de 2 klopt nu?