Keuring tijdelijke opzet

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
287 berichten

de kabel van mijn huidige teller loopt momenteel voor mijn wateraansluiting door (= ambetant) en zou naar rechts moeten verhangen worden om meer plaats te maken voor mijn zekeringkast.  Ik heb iemand van fluvius laten langskomen en die willen de meter niet verhangen zonder dat de electriciteit gekeurd is.  Mijn elektriciteit was bij aankoop van het huis echter reeds niet conform.  Zijn voorstel was om een tijdelijke opstelling te maken met 2 tot 4 stopcontacten en dit te laten keuren.  Nadien komen zij de teller verhangen en kan ik aan de definitieve setup beginnen.
Beetje geldverspilling maar goed, als ze anders aan de meter niet willen aankomen zal ik niet veel keuze hebben vrees ik.

Ik heb dus een zekeringkast gehangen, differentieel van 300mA erin met daarnaast een diff van 30mA.  hier achter ga ik 1zekering plaatsen van 20mA die naar mijn spatwaterdicht stopcontact loopt die ik net buiten de kast ga bevestigen. 

- Moet ik hier ook een aandraadsschema opstellen voor een tijdelijke setup zoals deze als ze komen keuren? 
- Iemand ervaring met een goede keuringsfirma voor zo een tijdelijke setup en nadien nog eens terugkomen voor de definitieve setup te keuren?
- nog dingen waar ik moet op letten?

Reacties

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een automatenkast met 300mA differentieel en 1 of 2 automaten is voldoende. Die 30mA moet zelfs niet.

Als je uw definitieve automatenkast plaatst, met dit hierin, dan kan dit zo gekeurd worden en moet je al geen extra kast gaan kopen.

Voor een werfkeuring moet je geen schema's maken, wel dient uw aarding in orde te zijn.

Keuringsorganisaties genoeg om uit te kiezen.

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb mijn tijdelijke setup gisteren gemaakt.

De kabel (die momenteel nog los hangt, maar naar de teller zal gaan, 10²) komt in de kast binnen en loopt langs boven de 300mA differentieel binnen.  Onderaan de 300mA differentieel lopen 4 2.5² draadjes naar de bovenkant van de 30mA differentieel.  Uit die 30mA differentieel loopt de bruine fasedraad en de blauwe neuterdraad naar mijn 20A zekering.  Vanuit die zekering loop ik naar mijn 2stopcontacten.

De aarding van dat stopcontact is aangesloten op de aairdrail.  De aardrail zelf heb ik nog niet aangesloten op de aardingsscheider omdat ik daar geen t-stuk op heb.  Ik denk niet dat ik kan of mag daar 2 aardingsdraden insteken?  Als ik zo een t-aardingsscheider ga kopen, mag ik dan mijn beide zekeringkasten op 1 uiteinde van de t aansluiten? (de oude zekeringkast tot mijn nieuwe gekeurd en aangesloten is, en de nieuwe zekeringkast voor de keuring)

Klopt mijn setup zo een beetje?

foto's bijgevoegd.

afbeelding van Jeroen Elentrieker
Lid vanaf: 01/07/2016
320 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Neen, je interne bekabeling is niet ok. Je aardingsrail is niet aangesloten op de onderbreker. Koppel deze met 10mm² tot je onderbreker, gewoon zien dat de 2 draden goed vast zitten.  Diff 30ma is nu nog niet nodig.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9851 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je beseft toch dat de oude zekeringkast NIET mag aangesloten worden anders wordt heel het boeltje gewoon opnieuw afgekeurd?

De tijdelijke setup wordt uw nieuwe elektrische situatie tot de huisinstallatie vernieuwd is, gekeurd is en dan aangesloten wordt. Allez ja, dat is toch officieel de bedoeling.

Op de aardscheider met T moet volgende aangesloten worden: aardrail van beide zekeringkasten (ook al is die oude kast dus niet meer aangesloten wink ) en ook de tellers van gas en elektriciteit en ook de collectoren of de hoofdleidingen van de centrale verwarming.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van stimpyke
Lid vanaf: 20/04/2017
30 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En waarom rust je de nieuwe kast niet volledig uit met zekeringen?

En achteraf na de keuring de oude overzetten...

 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15479 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kun je de meterkast zelf niet losmaken en tijdelijk ergens anders hangen tot alles klaar is?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9851 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stimpyke schreef:

En waarom rust je de nieuwe kast niet volledig uit met zekeringen?

En achteraf na de keuring de oude overzetten...

als je dan toch gaat vernieuwen is dat nog geen slecht gedacht. Je nieuwe kast steek je vol automaten (uiteraard 'toevallig' exact deze die je na renovatie zal nodig hebben - dus daar alvast eens over nadenken) met naam 'reserve' en je laat de boel keuren. Achteraf kan je dan telkens een kring in orde brengen en aan de gereserveerde automaat hangen. In principe is dan zelfs geen herkeuring nodig.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn oude zekeringkast heeft maar 1 stopcontact meer hangen vlak achter de kast zelf, al de rest heb ik al afgebroken omdat ik alles opnieuw ga aanleggen.  Die kabels dus aansluiten op mijn nieuwe zekeringkast met 'reserve' automaten gaat dus ook niet meer lukken :).

Of bedoelen jullie effectief gewoon 'reserve' automaten in de kast hangen en na de keuring geheel nieuwe bekabeling leggen naar deze automaten?

Op de aardscheider met T moet volgende aangesloten worden: aardrail van beide zekeringkasten (ook al is die oude kast dus niet meer aangesloten  ) en ook de tellers van gas en elektriciteit en ook de collectoren of de hoofdleidingen van de centrale verwarming.

Aardrail van beide zekeringkasten kan ik doen.  Gas heb ik niet, en ze komen na de keuring een nieuwe teller hangen?  Centrale verwarming ligt er ook nog niet voorlopig.

Neen, je interne bekabeling is niet ok. Je aardingsrail is niet aangesloten op de onderbreker. Koppel deze met 10mm² tot je onderbreker, gewoon zien dat de 2 draden goed vast zitten.  Diff 30ma is nu nog niet nodig.

Dat van die aardingsrail heb ik vermeld in mn post he, dat moet idd nog gebeuren, maar ik heb nu een aardingsonderbreker met slechts 1 kopplingspunt bovenaan, ik moet me nog eens een T-aardsingsrail gaan kopen eerst.  Die diff 30mA mag wel op zich?  Ik had em al gekocht en ik dacht ik zet em er maar tussen.  Het loopt op zich ook naar een spatwaterdicht stopcontact en staat in dezelfde ruimte als waar mijn waterleiding binnenkomt.  Leek me dus geen overbodige luxe?

Maar de dikte van draadjes klopt?  10mm² tot aan diff 300mA, 2.5mm² van diff 300mA naar diff 30mA, 2.5mm² van diff 30mA naar automaat?  XVB 2.5mm² van automaat naar stopcontact

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9851 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 

Of bedoelen jullie effectief gewoon 'reserve' automaten in de kast hangen en na de keuring geheel nieuwe bekabeling leggen naar deze automaten?

uiteraard bedoelen we dat. Dat werk moet toch gebeuren, en eens dat gekeurd is mag je achter de automaat nog een volledige kring aanleggen zonder dat je moet herkeuren. In theorie toch, niet zeker of de controleur dat gaat pikken, want die kring moet natuurlijk ook wel correct aangelegd zijn.

ik heb nu een aardingsonderbreker met slechts 1 kopplingspunt bovenaan, ik moet me nog eens een T-aardsingsrail gaan kopen eerst. 

Dat hoeft ook niet. zolang je met sectie 16mm² kabel verdergaat tot aan de aardrail in de kast is het ook goed, en dan mag je die equipotentialen ook vanaf die aardrail aftakken. Je moet geen T achter de scheider hebben. Het is wel zo makkelijk natuurlijk. Zo'n ding kost 10€ of zo.

Die diff 30mA mag wel op zich?  Ik had em al gekocht en ik dacht ik zet em er maar tussen.  Het loopt op zich ook naar een spatwaterdicht stopcontact en staat in dezelfde ruimte als waar mijn waterleiding binnenkomt.  Leek me dus geen overbodige luxe?

de diff 30mA mag natuurlijk, maar in de opstelling zoals jij ze voorstelt is die compleet nutteloos omdat er geen stopcontact naar een bad- of doucheruimte gaat, of voor een voorgeschreven apparaat (vaatwas, wasmachine, droogkast). Dat er water in de buurt van een stopcontact zit, dat speelt verder geen rol.

Maar de dikte van draadjes klopt?  10mm² tot aan diff 300mA, 2.5mm² van diff 300mA naar diff 30mA, 2.5mm² van diff 30mA naar automaat?  XVB 2.5mm² van automaat naar stopcontact

Tja, voor die simpele opzet kan dat wel op die manier.
Maar als je het 'voor echt' gaat doen op de manier die we eerder voorstelden, dan ga je toch beter voor een kamgeleider en bekabeling tussen de automatenrijen van 10mm². Achter de automaten werk je dan volgens voorschrift AREI (dat kan dan bvb 2.5mm² of 1.5mm² zijn, of wat meer voor echt grote verbruikers).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

 

Of bedoelen jullie effectief gewoon 'reserve' automaten in de kast hangen en na de keuring geheel nieuwe bekabeling leggen naar deze automaten?

uiteraard bedoelen we dat. Dat werk moet toch gebeuren, en eens dat gekeurd is mag je achter de automaat nog een volledige kring aanleggen zonder dat je moet herkeuren. In theorie toch, niet zeker of de controleur dat gaat pikken, want die kring moet natuurlijk ook wel correct aangelegd zijn.

Dat leek me dus ook wel, de bedoeling van keuring is toch om het veilig te hebben, en als je achter een reserve automaat zomaar een hele kring mag leggen (waar je vanalle rare dingen mee kan doen in theorie).  Dus het leek me logisch dat de controleur dat zeer argwanend zou bekijken.  Zeker omdat ik er dan 15 reserve zou hangen hebben Biggrin

ik heb nu een aardingsonderbreker met slechts 1 kopplingspunt bovenaan, ik moet me nog eens een T-aardsingsrail gaan kopen eerst. 

Dat hoeft ook niet. zolang je met sectie 16mm² kabel verdergaat tot aan de aardrail in de kast is het ook goed, en dan mag je die equipotentialen ook vanaf die aardrail aftakken. Je moet geen T achter de scheider hebben. Het is wel zo makkelijk natuurlijk. Zo'n ding kost 10€ of zo.

Leek me dus idd handiger.  Kga het me sowieso aanschaffen.  Ik denk wel dat ik maar aan 10mm² aardingsdraad heb gekocht.

Die diff 30mA mag wel op zich?  Ik had em al gekocht en ik dacht ik zet em er maar tussen.  Het loopt op zich ook naar een spatwaterdicht stopcontact en staat in dezelfde ruimte als waar mijn waterleiding binnenkomt.  Leek me dus geen overbodige luxe?

de diff 30mA mag natuurlijk, maar in de opstelling zoals jij ze voorstelt is die compleet nutteloos omdat er geen stopcontact naar een bad- of doucheruimte gaat, of voor een voorgeschreven apparaat (vaatwas, wasmachine, droogkast). Dat er water in de buurt van een stopcontact zit, dat speelt verder geen rol.

ah ok, maar voor tijdelijke keuring laat ik em er dan tussenzitten

Maar de dikte van draadjes klopt?  10mm² tot aan diff 300mA, 2.5mm² van diff 300mA naar diff 30mA, 2.5mm² van diff 30mA naar automaat?  XVB 2.5mm² van automaat naar stopcontact

Tja, voor die simpele opzet kan dat wel op die manier.
Maar als je het 'voor echt' gaat doen op de manier die we eerder voorstelden, dan ga je toch beter voor een kamgeleider en bekabeling tussen de automatenrijen van 10mm². Achter de automaten werk je dan volgens voorschrift AREI (dat kan dan bvb 2.5mm² of 1.5mm² zijn, of wat meer voor echt grote verbruikers).

Tis idd gewoon om de kast tijdelijk gekeurd te krijgen.  Dus als het zo volgens normen voldoende is om goed te keuren laat ik het zo hangen.  Die kamgeleiders ging ik pas bekijken als mijn kringen allemaal getrokken waren en klaar om aan te sluiten.

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nog 1 bijkomend vraagje.  De draad onder aan mijn aardingsonderbreker loopt de grond in.  Ik kan dus niet zien waar die naartoe loopt zonder dingen open te breken.  Het elektrisch plan van de woning toen ik dat kocht was heel erg beknopt en zegt niets over de aarding.

Kan ik op een of andere manier controleren of de aarding afdoende is?  Gaat mijn beperkte opstelling daarvoor afgekeurd worden?  Volgens een kennis van mij keuren ze die opstelling wel goed met eventueel de opmerking dat er een pin moet bijgeslagen worden.

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

niemand?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9851 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

om de aarding te testen is een gespecialiseerd toestel nodig (aardingsmeter/megger). dat kan je dus niet zelf. Je kan dat wel huren. 

Je moet daarvoor overigens niet in de grond zijn maar aan de aardingsscheider. Op oudere toestellen moeten ook enkele pennen in de grond geduwd worden op zekere afstand van de aardpen, maar bij nieuwere is dat niet meer nodig.

Als die afgekeurd wordt zal je pennen moeten bijslaan.
Of de keurder voor een werfaansluiting lakser is, dat weet ik niet.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor een standaard keuring mag je maximaal 30 ohm hebben, voor een werfkeuring max 70 ohm. Dus je hebt wat meer speling Smile

Meten is weten.

afbeelding van ThierryVerhaegen
Lid vanaf: 23/11/2017
287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

een vriend die leerkracht electriciteit is, heeft zon machientje liggen op school en gaat het eens komen uitmeten voor me.  Voorts wist hij me ook te vertellen dat ik geen 2.5mm² in mijn kast mag gebruiken, dat dit 6mm² moet zijn.  Ik moet dus nog 6 draadjes veranderen voor ik laat voorlopig keuren