Keuring elektriciteit -> kleur schakeldraad

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Fluppe284
Lid vanaf: 02/11/2011
15 berichten

Omdat ik advies en hulp aan het geven ben aan iemand die aan het verbouwen is (elektriciteit), ben ik mijn reglementering terug aan het oprakelen.

Volgens het AREI:

kleur neuter blauw, geelgroen aarding. geel en groen verboden. Fasedraad: elke andere kleur

Diverse richtlijnen (en wat ik me nog herinner van vroeger op school) :

Schakeldraad zwart (bijvoorbeeld tussen 2 wisselschakelaars).

Een keuringsorganisme gaat volgens arei controleren dus een enkelpolige wisselschakeling waar ik de fasedraad onderbreek mag volledig in het bruin? (

Inclusief de 2 schakeldraden tussen de 2 wisselschakelaars?... en hoe zit dat bij een dubbelpolige wisselschakeling?

Je gaat dan altijd één blauwe draad (verplicht neuter) hebben die zwevend (op zwevend potentiaal) is.

Hoe zit dit in de praktijk?

Reacties

afbeelding van Mr. Bouwinfo
Lid vanaf: 07/12/2016
203 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geel/groen is steeds beschermingsgeleider/aarding en geel en groen mag je niet gebruiken, dit klopt.

Dan voor blauw: ALS er een nulleider in de leiding is EN er is een blauwe geleider dan moet je deze ervoor gebruiken. Dus indien geen nulleider in de leiding mag je in principe de blauwe draad voor iets anders gebruiken en indien geen blauwe draad mag je ook een ander kleur gebruiken als N. Hou het natuurlijk wel overzichtelijk.

Alle andere kleuren zijn vrij te keizen. Ik gebruik meestal bruin of rood als stroom/retour en de andere kleuren als speeldraad.

meer info over wat er met een aarding moet gebeuren vind je hier.  Een zeer beknopte uitleg over het AREI : hier...

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij die bipolair schakeling krijg je toch geen zwevende N, maar gewoon 2 geleiders die niet in gebruik zijn indien de schakelaar in stand 0 staat...

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Fluppe284 wrote:
Je gaat dan altijd één blauwe draad (verplicht neuter) hebben die zwevend (op zwevend potentiaal) is.

Hoe zit dit in de praktijk?

De blauwe draad op zwevend potentiaal? Verklaar u nader aub.

afbeelding van Fluppe284
Lid vanaf: 02/11/2011
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In mijn dagelijks werk zit ik in hoogspanning dus ben wat misvormt door de jaren heen blijkbaar.

Zwevend potentiaal is een potentiaal van een draad/kabel waarvan beide uiteinden losliggen (of gescheiden zijn met scheider of lastscheider) . In hoogspanning kan op zo'n draad gevaarlijke inductie voorkomen (van nevenliggende stroomvoerende geleiders) en vandaar dat we spreken over zwevende potentialen.

Het is maar dat je een neuter gaat ondebreken met een schakelaar (dubbelpolige wissel bijv)...Je hebt dan geen continuïteit meer(=onderbroken) maar toch mag je nog met blauw verdergaan (=nog steeds neuter volgens arei)? Ik zie in het arei niet direct een artikel dat dit expliciet verbied... maar er zijn toch veel ander richtlijnen die als schakeldraad een zwarte kleur voorzien.

Hier bijvoorbeeld een van de zovele afbeeldingen van een dubbelpolige wissel... Hier volledig in het zwart.

http://static.skynetblogs.be/media/11023/dyn004_original_757_600_pjpeg_13428_9f0b4a8879f4065b57cf5be224bdf69d.jpg

Hoewel je dubbelpolig (in principe alle draden spanningsloos) onderbreekt is het toch niet aan te raden de fase vanboven en de neuter op de huls van de fitting aan te sluiten? En om dan vergissingen te voorkomen toch geen 2 kleuren van schakeldraad te gebruiken? (2 verschillende voor fase en neuter).

Ik zou ook niet graag hebben dat ik verkeerde raad geef waardoor de installatie afgekeurd wordt. (al denk ik dat de meeste keurders niet verder gaan dan het 1draadschema te vergelijken met de zekeringskast en wat steekproeven in de rest van het huis.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn inziens zoekt ge het allemaal veel te ver. Als ge een blauwe draad hebt, gebruik die dan als nulgeleider, ook tss de wisselschakelaars.

PS: ik zit vooral in de laagspanning en daar betekent een zwevend potentiaal net iets anders

afbeelding van Fluppe284
Lid vanaf: 02/11/2011
15 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zal het inderdaad te ver zoeken Wink

Ik neem nu aan dat schakeldraden (tussen 2 wisselschakelaars) bij enkelpolige wisselschakelingen bruin mogen blijven. (elke andere kleur dan geel,groen geelgroen of blauw)

Tussen 2 dubbelpolige wisselschakelaars mogen 2 blauwe(neuter) en 2 bruine(Lijn) gebruikt worden.

afbeelding van Dieter78
Lid vanaf: 02/09/2010
93 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Fluppe284 wrote:
Een keuringsorganisme gaat volgens arei controleren dus een enkelpolige wisselschakeling waar ik de fasedraad onderbreek mag volledig in het bruin? (inclusief de 2 schakeldraden tussen de 2 wisselschakelaars)?...

Keuringsorganismen gaan de kleur van de draden van uw wisselschakeling heus niet controleren hoor.

afbeelding van Hemail
Lid vanaf: 11/11/2011
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je mag alle kleuren gebruiken behalve geel/groen (beschermingsgeleider). Voor mijn part gebruikt men rose met blauwe bolletjes tussen schakelaars. Wij keuren wat er in de kast zit en niet in de muren, daar komt het op neer. Zorg dat de secties en de amps aan hun minimumwaarden voldoen en gebruik de juiste kleuren in de kast. De rest is toch blindgewerkt. Wij gaan niet iedere schakelaar of stopkontact openen.

afbeelding van Filly
Lid vanaf: 02/10/2018
26 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even aanpikken:

Mag blauw nog gebruikt worden voor mijn 0V DC in mijn schakelbord als er wel een neuter aanwezig is van mijn 3f+n?

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
216 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Filly schreef:

Even aanpikken:

Mag blauw nog gebruikt worden voor mijn 0V DC in mijn schakelbord als er wel een neuter aanwezig is van mijn 3f+n?

Topic van 8 jaar oud, dat is wel erg laat aanpikken Wink Iets recenter is al een uitleg gegeven:
https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/kleurcodes-huisin...

Wat betreft je vraag, al zou het mogen, denk je dat dat praktisch is? Zowel blauw voor een N-wisselspanning als een massa voor je DC, dat is vragen om verkeerd bekabelen / aansluiten. 

afbeelding van Filly
Lid vanaf: 02/10/2018
26 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zolang de wetgeving hierover niet gewijzigd is, sluit het aan op topic, mooi geparkeerd denk ik dan angel smile

Bedankt voor de link, was het niet tegengekomen tijdens het zoeken. Ze kijken er niet naar. 

Voor die enkele draden blauwe N, en het feit dat dit wel opvalt met zijn 6mm², zal ik het wel uiteen kunnen houden met de 0.75mm² van mijn PLC. 

 

Thanks!

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2647 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij DC is zwart gebruikelijk als GND.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9929 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 Belangrijkste is dat de isolatie van de draad geschikt is om naast leidingen met 400V te lopen, zelfs al loopt er maar 24V door. Anders mogen die niet bij elkaar in dezelfde kast lopen (tenzij er een voldoende dikke kunststof scheiding tussen de twee delen LS en (Z)LVS gemaakt is).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van BoerkeDree
Lid vanaf: 17/04/2020
62 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bovenstaande klopt natuurlijk

maar in praktijk is dat toch bijna nooit zo uitgevoerd?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9929 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BoerkeDree schreef:

Bovenstaande klopt natuurlijk

maar in praktijk is dat toch bijna nooit zo uitgevoerd?

In de praktijk wordt dit altijd zo uitgevoerd... toch door vakmensen.

DC en LS hou je strict gescheiden in de kast, en waar dat niet kan zorg je voor aangepaste isolatiedikte (wat niet zo moeilijk is, er bestaat genoeg 0,75 die geschikt is voor LS, in allerlei kleurtjes).

Het afscheiden met plastic wand van bvb SVV gebeurt inderdaad niet zo vaak, maar dat wordt dan 'opgelost' door met een klemmenrij te werken en de kabels niet te mengen met LS bij binnenkomen van de kast. Na de klemmen wordt dan met installatiekabel (VOBst 0,75) verder gewerkt.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk