We staan op het punt om een woning te kopen (bouwjaar 1960). Uit het keuringsattest van de elektriciteit staan een aantal inbreuken vermeld. Ik ken totaal niets van elektriciteit maar ik zou toch graag weten wat deze inbreuken precies zijn. Kwestie van voorbereid te zijn op het ergste....

IS het mogelijk mij wat uitleg te geven bij volgende inbreuken? Een raming van de kostprijs voor het doen ophouden van deze inbreuken zou ook zeer welkom zijn Dirol

Betreffen het hier in het algemeen zware inbreuken?

Alvast bedankt

Inbreuken:

-De aardingsonderbreker ontbreekt of Is niet op een normale manier bereikbaar

-De continuiteit van de beschermlngsgeleider van het stopcontact Is te herzien

-Een aangepaste verliesstroomschakelaarontbreekt

-Het éendraadsschema ontbreekt

-Het situatieschema ontbreekt

-De aanduiding van de kringen en of schakelapparatuur ontbreekt, Is onjuist of is onvolledig

-De verbindingen dienen te gebeuren in verdeeldozen, aan de klemmen van stopcontacten, schakelaars of In de verlichtlngstoestellen

-Het gebruik van geleiders van het type Vflin8 (cola a cote) Is niet langer

toegestaan (stopcontacten living)

-Elektrische installaties binnen volume 2 (badkamer douches), gebracht op 1 m, zijn niet toegestaan, gepaste maatregelen, verwijzend naar art. 86, zijn te nemen

-Het gebruik van een soepele kabel in een vaste installatie is niet toegestaan.

-Elektrisch bord: de dienstspanning Is niet vermeld. Elektrisch bord: het gevarenpictogram ontbreekt.

de elektriciteitskast zou helemaal moeten vervangen worden volgens mij.

Reacties

afbeelding van Sprobach
Lid vanaf: 20/11/2006
374 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat zijn jullie plannen met de woning, plannen jullie een volledige vernieuwing van de elektriciteit, of gaan jullie de bestaande situatie aanpassen?

afbeelding van peterlievens
Lid vanaf: 12/11/2010
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Veel hangt natuurlijk af van de prijs...

een volledige hernieuwing brengt natuurlijk wel heel wat werk met zich mee (kappen in muren, bepleisteren,....)

Dus het liefst zouden we de bestaande situatie aanpassen maar ik heb geen idee hoe zwaar de inbreuken zijn vandaar.....

afbeelding van dries_neyrinck
Lid vanaf: 04/02/2007
835 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even overlopen

-De aardingsonderbreker ontbreekt of Is niet op een normale manier bereikbaar

Aardingspin(nen) kloppen, leiding van de aardinspin naar de onderbreker en dan naar je kast. Vraagt wel wat breekwerk.

-De continuiteit van de beschermlngsgeleider van het stopcontact Is te herzien

Vraagt zeker kap en breekwerk

-Een aangepaste verliesstroomschakelaarontbreekt

Maakt deel uit van de nieuwe kast

-Het éendraadsschema ontbreekt

-Het situatieschema ontbreekt

-De aanduiding van de kringen en of schakelapparatuur ontbreekt, Is onjuist of is onvolledig

Zou moeten opgemaakt worden bij het plaatsen van de nieuwe kast

-De verbindingen dienen te gebeuren in verdeeldozen, aan de klemmen van stopcontacten, schakelaars of In de verlichtlngstoestellen

Da's de meest lastige. Er zittten dus verbindingen "ergens" in de muur en dit mag niet. Om dit op te lossen vraagt dit zeker kap en breekwerk.

-Het gebruik van geleiders van het type Vflin8 (cola a cote) Is niet langer

toegestaan (stopcontacten living)

Het zou eventueel mogelijk zijn om nieuwe draden te trekken door de bestaande buizen mits de oude draden iet onderbroken zijn ergens in de muur

-Elektrische installaties binnen volume 2 (badkamer douches), gebracht op 1 m, zijn niet toegestaan, gepaste maatregelen, verwijzend naar art. 86, zijn te nemen

Tsja, zijn te verplaatsen he, maar is je kabel dan lang genoeg. Nope. Dus nieuwe kabel trekken, leiding naar veilige plaats trekken, dus kap en breekwerk

-Het gebruik van een soepele kabel in een vaste installatie is niet toegestaan.

Met draadhulzen valt er 't en en 't ander op te lossen, dan mogen soepele kabels wel

-Elektrisch bord: de dienstspanning Is niet vermeld. Elektrisch bord: het gevarenpictogram ontbreekt.

Stickertjes te voorzien. Bij de nieuwe kast

Laat 't ons erop houden dat de keurder goed zijn werk heeft gedaan.

Dit huis vereist een totaal nieuwe elektricteits aanpak en afhankelijk van de wensen bij de nieuwe installatie zal dit gaan van een aantal duizend euro tot meerdere duizend euro.

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het gebruik van soepele kabels met meerdere geleiders in (snoeren dus) is niet toegelaten. Soepele draden zoals vobs en vobst zijn wel toegelaten.

Installaties zoals de topicstarter omschrijft zijn door een vakman meestal "reglementair" te maken mits enkele dagen werk, maar dan heb je nog steeds een installatie die niet echt aan de noden (het comfort) van deze tijd voldoet.

afbeelding van dries_neyrinck
Lid vanaf: 04/02/2007
835 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

PeterVs wrote:
Het gebruik van soepele kabels met meerdere geleiders in (snoeren dus) is niet toegelaten. Soepele draden zoals vobs en vobst zijn wel toegelaten.

Goede correctie van mijn antwoord

afbeelding van peterlievens
Lid vanaf: 12/11/2010
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dries_neyrinck wrote:
PeterVs wrote:
Het gebruik van soepele kabels met meerdere geleiders in (snoeren dus) is niet toegelaten. Soepele draden zoals vobs en vobst zijn wel toegelaten.

Goede correctie van mijn antwoord

Dank u Dries voor de uitstekende uitleg. Het is mij nu al duidelijk dat eigenlijk de ganse elektriciteit in het huis zal moeten worden vernieuwd.

Ik heb zo eens opgezocht hoeveel dit ongeveer kan kosten en ik kom aan rond de 5000 euro mits ook zelf wat zaken te doen. Zou dit kunnen kloppen?

afbeelding van Sprobach
Lid vanaf: 20/11/2006
374 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Deze prijs is correct, hou er wel rekening mee dat ver veel kap- en breekwerk zal zijn. De kosten om alles terug perfect dicht te plamuren en af te werken zitten hier niet in. Onderschat deze kost niet, ...

afbeelding van dries_neyrinck
Lid vanaf: 04/02/2007
835 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Prijs lijkt me ok qua grote orde.

Best wel de werken laten uitvoeren voordat je schildert, behangt etc Smile

afbeelding van wittmann
Lid vanaf: 25/10/2009
373 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zit voor de materialen alleen aan 1400 euro voor mijn renovatie (nieuwe kast, kabels, stopcontacten, afdekplaatjes enz). Wel alles zelf gedaan, ook in een woning van 1960.

Een deel stopcontacten is behouden (zonder aarding), voldoende nieuwe bijgezet. Heb uitgebreid van 7 naar 18 kringen.

De volledige vloer werd toch vervangen dus ik kon er gerust in slijpen. Als dat niet de bedoeling is bij jou wordt het al veel moeilijker.

En ook de reparatie van het plesiterwerk kost natuurlijk wat als je dat niet zelf kan.

afbeelding van Dieter78
Lid vanaf: 02/09/2010
93 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bestaat er ergens een duidelijke (lees begrijpbare) lijst met uitleg mbt de inbreuken die kunnen voorkomen nav een keuring van de elektrische installatie? zou wel handig zijn voor de zelfbouwers onder ons...

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2941 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben je hier iets mee?

afbeelding van 69Wim69
Lid vanaf: 01/08/2009
672 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moet de meterkast pal boven de buis van de aansluitkabel ban de energiebocht komen (zoals aangegeven op het schema van eandis), of mag de meterkast een 20-tal cm naar rechts geplaatst worden (komt mij beter uit)en de kabel schuin laten lopen tussen energiebocht en meterkast?

Zouden ze daarvoor een installatie afkeuren?

afbeelding van binnenkort
Lid vanaf: 21/09/2009
2941 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nee hoor, daar gaan ze je niet voor afkeuren.

Ik zou die aansluitkabel wel netjes vertikaal in een buisje naar boven brengen en dan een 15-tal cm onder de onderkant van de tellerkast uit de buis laten komen om naar de ingang van de tellerkast te brengen.

afbeelding van 69Wim69
Lid vanaf: 01/08/2009
672 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad, niet voor afgekeurd. Aannemer heeft de bocht op 50cm van de gevelsteen gestoken ipv tov de binnensteen, vandaar.

Maar het is goedgekeurd vandaag.