Keuring + eendraadschema bij aanpassing elektriciteit

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten

Moet ik een keuring met een 1draadschema doen bij een aanpassing elektriciteit?

Huis is van 1933.

Badkamer is verplaatst alsook de elektriciteit ervoor.

Overal nieuwe schakelaars en stopkontakten.

Aarding 1ste verdiep gelegd, was er niet.

Extra diff van 30mA bijgeplaatst.

 

Als een keuring niet nodig is moet ik geen 1draadschema gaan tekenen.

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja.

afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan ga ik tekenen............................................crying

afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik hoop dt het op iets trekt!

Zekering voor de vaatwas is 16A, is zwaar genoeg als dit mag voor de keuring.

Er zijn 2 verdeelborden, 1 kleine op het 1ste verdiep waaronder de meter hangt.

Verdeelbord 1 komt de stroom binnen naar diff 300mA met daarachter kring A-B-C

Diff 30mA met daarachter kring D-E

Apparte aarding 6MM² vanuit de kelder omdat die niet aanwezig was op het 1ste verdiep.

 

Verdeelbord 2 in de kelder krijgt via diff 300mA van verdeelbord 1, stroom middels 2 x 6mm²

Verdeelbord 2 na diff 300mA kring F-G-H-I-J

Na diff 30mA kring K-L-M

 

afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tekening aangepast en op normale grote, had ze verkleind en was niet echt goed leesbaar.

Stonden verkeerd aantal lichtpunten.

Elk lichtpunt is een ledspotje van 6W.

Kan verdeelbord 2 nog volledig aanpassen, dat moet ik nog leggen en aanpassen.

Verdeelbord 1 ligt alles al van leidingen 1ste verdiep en zolder.

Dien voor verdeelbord 1 nog enkel een diff 2P van 300mA en 30mA aan te kopen daar er nu enkel een diff 4P van 300mA inzit. of mag ik alles meteen achter een nieuwe diff van 30mA steken?

 

Trouwens moet ik ook een situatieschets maken voor de keuring?

 

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gifre schreef:

Dien voor verdeelbord 1 nog enkel een diff 2P van 300mA en 30mA aan te kopen daar er nu enkel een diff 4P van 300mA inzit. of mag ik alles meteen achter een nieuwe diff van 30mA steken?

Eén diff 300mA aan het begin van de installatie is voldoende.

Trouwens moet ik ook een situatieschets maken voor de keuring?

Ja.

afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gery schreef:

Gifre schreef:

Dien voor verdeelbord 1 nog enkel een diff 2P van 300mA en 30mA aan te kopen daar er nu enkel een diff 4P van 300mA inzit. of mag ik alles meteen achter een nieuwe diff van 30mA steken?

Eén diff 300mA aan het begin van de installatie is voldoende.

Bedoel in feite dat het huidige diff 4P van 300mA ik moet vervangen door een 2P wegens plaatsgebrek en daar dan nog een 30mA bij moet plaatsen voor de badkamer die nu op het 1ste verdiep is.

Of ik niet aan het begin van de instalatie meteen een diff 2P van 30mA mag plaatsen met daarachter alle kringen van verdeelbord 1.

Verdeelbord 2 heeft al een diff van 30mA.

 

Trouwens is het 1draadschema juist? 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9815 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het schema ziet er redelijk uit, maar ik zou geen toestellen 'in het stopcontact' tekenen. Dat kan alleen maar voor lastige vragen zorgen (sommige toestellen hebben speciale -compleet voorbijgestreefde- voorschriften waaraan jouw installatie niet voldoet). Tijdens de keuring ook zorgen dat er geen enkel toestel in het stopcontact zit (sommige toestellen kunnen een te lage weerstand geven aan een stroombaan).

Verder zie ik overal 'XVB' kabel gemarkeerd staan.
XVB is een kabel, dus de geleiders zitten in hun eigen isolatie (gelukkig maar) maar dan ook nog eens samengebonden per 3 of 5, alnaargelang het aantal geleiders) in een stugge gezamenlijke isolatie (omschrijving van 'kabel' maw). Bovendien zitten die dan ook nog eens allemaal in een buis in de wand.
Ik wil niet beweren dat het niet zo is, maar het is op zijn zachtst gezegd toch zeer ongewoon.
Zou het toch niet over (de meer standaard) VOB gaan die in een geribbelde buis zit?
VOB zijn dezelfde geleiders als in de kabel, elk met hun eigen isolatielaagje (alweer gelukkig maar) en die dan per 3 of 5 samen in zo'n flexibele geribde buis zitten.

 

XVB 3G**:

VOB 3G** in preflex:

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gifre schreef:

Bedoel in feite dat het huidige diff 4P van 300mA ik moet vervangen door een 2P wegens plaatsgebrek en daar dan nog een 30mA bij moet plaatsen voor de badkamer die nu op het 1ste verdiep is.

Of ik niet aan het begin van de instalatie meteen een diff 2P van 30mA mag plaatsen met daarachter alle kringen van verdeelbord 1.

Verdeelbord 2 heeft al een diff van 30mA.

Ah, dus u wil alles achter een hoofddiff van  30mA steken, en dus geen extra diff voor de bad- en doucheruimtes en vaatwasser en droogkast en wasmachine? Dat is niet toegelaten.

afbeelding van Slesseman
Lid vanaf: 17/04/2012
17 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De aardingsonderbreker ontbreekt op het schema.

u moet ook aanduiden hoe de kabels/draden zijn geplaatst; in of op de muur.

Kwh-meter ontbreekt en de hoofdzekering. 

afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@DIY, ok ga dan die toestellen in het stopkontakt verwijderen.

Maar als de keurder een droogkast en wasmachine ziet staan, gaat die dan er niet vanuit gaan dat de stopkontakten erachter voor die toestellen gaan?

Het is wel degelijk XVB kabel, heb vergeten erbij te zetten dat ze in de muur zitten zoals Siesseman al aangaf.

Maar wat bij een kring waar de kabel van de kelder op de muur ligt, hoe teken ik dat dan, deze als laatste in de kring zetten en daar dan bij zetten op de muur?

 

@Gery, dan 1 diff van 300mA en 2 diff van 30mA zoals op tekening.

 

@Siesseman, dan teken ik de aardingsonderbreker-Kwh meter en hoofdzekering erbij.

Moet enkel die symbolen opzoeken.............................

De XVB zit in de muur met uitzondering van de kabel kelder, deze ligt op de muur = nog te leggen!

 

afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tekening aangepast zonder toestellen en kabel in de muur.

Moet ik niet elk stopkontakt en lichtpunt nummeren om deze op de situatieschets terug te vinden, mag dit cijfer links van de leiding staan, want rechts staat bij de lichtpunten het aantal spots vermeld of moet ik het aantal spots per lichtpunt niet vermelden?

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9815 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De keuring stopt aan het stopcontact, tenzij er een 'vast' toestel in het stopcontact zit.

Wanneer hij een wasmachine/vaatwas/... ziet staan dat zal hij in elk geval wel vermoeden dat er sprake is van een vast toestel, en hij zal dan wel extra aandacht schenken aan de aarding en de differentieelschakelaar.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gifre schreef:
Moet ik niet elk stopkontakt en lichtpunt nummeren om deze op de situatieschets terug te vinden

Best wel ja.

mag dit cijfer links van de leiding staan

Natuurlijk mag dat.

afbeelding van Gifre
Lid vanaf: 16/11/2016
86 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Raar krijg een 154kB groot bestand niet geupload, krijg de waarschuwing.

"Er is een fout opgetreden. Het bestand dat werd geüpload is waarschijnlijk groter dan de maximum toegestane bestandsgrootte (50 MB)."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
11016 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

probleempje is opgelost.

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!