Kabelsectie "verdeelbord" tuinhuis

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Jonas 12
Lid vanaf: 01/10/2017
78 berichten

Beste allen,

Wij zouden achteraan in de tuin een "verdeelbord" willen plaatsen in het tuinhuis. Ik denk dat als we daar rekening houden met een maximaal vermogen van 8 kW we al veilig rekenen. Zou iemand aub kunnen zeggen welke kabelsectie we dan nodig hebben aub? Het betreft een lengte van 62 meter.

Alvast bedankt,

mvg,

Reacties

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2200 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

welke aansluiting heb je binnen?

monofasig op 3F?

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1155 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3G2,5 zou voldoende moeten zijn

afbeelding van knessel
Lid vanaf: 08/07/2006
1098 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je toch een kabel moet aanleggen, dan zou ik toch kiezen voor een 4x4mm² of 4x 6mm².  Je weet nooit wat de nabije of verre toekomst brengt en dan kan je altijd alle kanten uit.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14826 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

11221 schreef: 3G2,5 zou voldoende moeten zijn

 

Daar krijg je maar 20Ax230V= 4600Watt doorheen, de TS vraagt 8000Watt

Al heb ik geen idee wat hij er mee wilt gaan doen??

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
284 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met een 20A automaat of zelfs een 16A automaat heb je met 2.5 mm2 nog maar weinig reserve: als je een standaard verlengkabel/kabelhaspel gebruikt vanuit je tuinhuis, bv. voor een elektrische grasmaaier, zal de automaat niet tijdig afschakelen bij een kortsluiting. Ik zou zeker een dikkere kabel leggen, bv 4 of 6 mm2, eventueel in 3-fasige uitvoering 5G4. 

 

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
575 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

We missen inderdaad info om iets zinnigs te kunnen zeggen.

Welk net: monofasig? 3F+N 400V ? 3F 230V?

3G2.5 kan alleszins nooit voldoende zijn voor 8kW.

4X kabel: dan zit er geen aarding bij...

 

Met 62m zou ik sowieso een sectie dikker pakken dan wat je normaal zou doen bij een bepaalde automaat
 

Dus:

  • monofasig: 32A * 230V= 7.3kVA, normaal kabel 6mm² maar ik zou dan 10mm² pakken: 3G10
  • 3x400V + N: 16A * wortel3 * 400V = 11kVA., kabel 2.5mm²: 5G2.5
  • 3x230V zonder nul: 20A * wortel3 * 230V = 7.9kVA, normaal kabel 2.5 maarik zou dan een 4mm² pakken: 5G4 of 4G4
afbeelding van Jonas 12
Lid vanaf: 01/10/2017
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

excuses, onze aansluiting is inderdaad 3 x 400V + N, 1 x enkelvoudig uurtarief, Driefasig, 32 A, 22.2 

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
575 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En welke verbruikers wil je gaan gebruiken op dat punt in het tuinhuis? Er is namelijk een verschil tussen 8kW op 1 fase of 8kW mooi symmetrisch verdeeld over 3 fasen.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26701 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

knessel schreef:

als je toch een kabel moet aanleggen, dan zou ik toch kiezen voor een 4x4mm² of 4x 6mm².  Je weet nooit wat de nabije of verre toekomst brengt en dan kan je altijd alle kanten uit.

 

5G6 is aanbevolen 

afbeelding van Jonas 12
Lid vanaf: 01/10/2017
78 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

we houden rekening met "poolhouse" met potentieel 4 elektrische vuurtjes ofzo... maximaal uiteraard...

afbeelding van Marburg
Lid vanaf: 13/03/2006
5638 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

5G4 of 5G6 als je een beetje marge wil.