Kabels op aardingsklem komen niet vast te zitten.

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Rubeast
Lid vanaf: 22/04/2015
82 berichten

Het is misschien een domme vraag, maar soit.

Ik heb een zekeringskast van IDE en hier zit een aardingsrail bij zoals deze.

Nu hadden ze mij verteld dat ik tot 4 kabels op 1 klem kon aansluiten. Ik was begonnen met dit te doen zoals op deze foto.
Maar als ik het doe op deze manier dan zitten de buitenste wel goed geklemd, maar de binnenste komen los bij het minste je er aan trekt.
Ik heb ook al geprobeerd om er 2 langs boven in te steken en 2 langs onder. Ik maak gebruik van 4 kabels van dezelfde dikte.
Is het de bedoeling dat ik een oog maak aan elke kabel? Ik heb dit geprobeerd, maar is enorm moeilijk om ze dan nog alle 4 onder de klem te krijgen.

Hier moet toch een methode voor zijn die ik over het hoofd zie?

 

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
10944 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Naar mijn mening kan je slechts 2 draden op zulke klemmen aansluiten.

afbeelding van Jeroen Elentrieker
Lid vanaf: 01/07/2016
126 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je al geprobeerd om je draden langer te strippen zodat ze tot beneden in de klem zitten. Enkel de linkse draad is lang genoeg denk ik. Deze komt er precies net door. Ik steek altijd 4 draden onder zo'n klemmen en heb er nog geen problemen mee gehad. 

afbeelding van Rubeast
Lid vanaf: 22/04/2015
82 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kleine update voor mensen die hetzelfde probleem zouden hebben.

Met kabels van 2,5mm² had ik dit probleem uiteindelijk niet.
Met kabels van 1,5mm² bleef ik dit probleem hebben en heb dit uiteindelijk opgelost door telkens 2 kabels te torsen om ze dan in een klem te steken.