Kan er iemand mij vertellen of ik de kabels in de goot aan elkaar mag zetten dmv wago's, of dat ik de kabels uit de goot moet brengen om de koppeling in een aftakdoos te maken?

Reacties

afbeelding van netdata
Lid vanaf: 25/12/2013
393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens arei moeten alle aftakkingen toeganbaar blijven. Dus volgens mij mag het niet, langs de andere kant zou ik er niet al te veel met inzitten...

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

afbeelding van netdata
Lid vanaf: 25/12/2013
393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens arei moeten alle aftakkingen toeganbaar blijven. Dus volgens mij mag het niet, langs de andere kant zou ik er niet al te veel met inzitten...

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

afbeelding van stevenvandamme
Lid vanaf: 08/04/2013
30 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kabels moeten toegankelijk blijven. Goot kan je open doen.

Dus...

Volgens mij is dat totaal geen probleem!

afbeelding van stevenvandamme
Lid vanaf: 08/04/2013
30 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kabels moeten toegankelijk blijven. Goot kan je open doen.

Dus...

Volgens mij is dat totaal geen probleem!

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2328 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zie er ook geen probleem in....

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Art 207-07 van het AREI: Verbindingen worden volgens de regels van goed vakmanschap uitgevoerd in kasten, borden, verbindings- of aftakdozen, aan klemmen van schakelaars of contactdozen of in de plafonddozen.

In kabelgoten staat er niet bij.

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er staat ook niet in dat je ze achter een blindplaat of achter uw lamp mag plaatsen. Wat telt is dat uw dubbele isolatie steeds goed is. Dus een kabelgoot is geen probleem. En wil je zeker zijn bel je naar een keurder.

afbeelding van Ayani2010
Lid vanaf: 12/05/2014
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

netdata;1931715 wrote:
Volgens arei moeten alle aftakkingen toeganbaar blijven. Dus volgens mij mag het niet, langs de andere kant zou ik er niet al te veel met inzitten...

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

Is ook wat de keurder tegen mij zei toen ie wago klemmen vond in mijn dlp goot.. Ik heb op de dlp goten zelf aftakdozen moeten plakken: elke keer waar er verbindingen waren..

Gelukkig was het maar de garage Smile

Maar kan idd afgekeurd worden, al snapte ik niet waarom.. Ik zie het verschil niet echt tussen een dlp goot en aftakdoos..

afbeelding van Ayani2010
Lid vanaf: 12/05/2014
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

netdata;1931715 wrote:
Volgens arei moeten alle aftakkingen toeganbaar blijven. Dus volgens mij mag het niet, langs de andere kant zou ik er niet al te veel met inzitten...

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

Is ook wat de keurder tegen mij zei toen ie wago klemmen vond in mijn dlp goot.. Ik heb op de dlp goten zelf aftakdozen moeten plakken: elke keer waar er verbindingen waren..

Gelukkig was het maar de garage Smile

Maar kan idd afgekeurd worden, al snapte ik niet waarom.. Ik zie het verschil niet echt tussen een dlp goot en aftakdoos..

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15048 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
Maar kan idd afgekeurd worden, al snapte ik niet waarom.. Ik zie het verschil niet echt tussen een dlp goot en aftakdoos..

Misschien omdat in een aftakdoos enkel bedrading mag zitten van één en dezelfde kring en in een kabelgoot typisch bedrading van meerdere kringen bijeen liggen?

afbeelding van Ayani2010
Lid vanaf: 12/05/2014
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel;1933999 wrote:
Quote:
Maar kan idd afgekeurd worden, al snapte ik niet waarom.. Ik zie het verschil niet echt tussen een dlp goot en aftakdoos..

Misschien omdat in een aftakdoos enkel bedrading mag zitten van één en dezelfde kring en in een kabelgoot typisch bedrading van meerdere kringen bijeen liggen?

thank u.. een deftigere uitleg dan die keurder tenminste

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan zet je toch gewoon een extra stopkontakt in die kabelgoot zeker ...

Ik zie ook het nut niet om de keurder te gaan inlichten van elke verbinding die je hebt gemaakt ...

Hij komt de installatie keuren ... en noteert zijn opmerkingen ...

k.b.

afbeelding van LUMA
Lid vanaf: 22/11/2009
359 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wij plaatsen kleine aftakdoosjes in de goot . Los in een goot mag je geen verbinding maken , zoals het ook niet mag in een buis . Een aftakdoos mag meerdere kringen bevatten . En bij verlichting maak je de verbinding normaal in de armatuur .

afbeelding van LUMA
Lid vanaf: 22/11/2009
359 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wij plaatsen kleine aftakdoosjes in de goot . Los in een goot mag je geen verbinding maken , zoals het ook niet mag in een buis . Een aftakdoos mag meerdere kringen bevatten . En bij verlichting maak je de verbinding normaal in de armatuur .