Kabeldikte extra zekeringkast garage, 3fase+N

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van guppyke
Lid vanaf: 17/07/2011
17 berichten

Goedemiddag klussers,

 

In de woning die ik kocht is er een aparte zekeringkast in de garage geplaatst.

Deze krijgt voeding via een automaat uit de eerste zekeringkast. De eerste automaat is een 4 polige(20A) die achter de hoofddifferentieel zit.
De kabel naar de garage is 15meter lang en is een 5g2.5   

Mijn eerste vraag is dus al....

is 2.5mm wel voldoende? Ik had hier persoonlijk minstens 4mm gebruikt.

 

De 5g2,5 komt in de zekeringkast in de garage aan op eenzelfde 4 polige automaat van 20A.

In de garage hangen 2stuks 3 fase stopcontacten (3x400V+N) dewelke ik nooit gebruik. Ook deze zijn op de automaat weer aangesloten met 2.5mm.

 

Vraag 2...
Moet in de zekeringkast in de garage normeel gezien niet een bijkomende differentieel worden voorzien (tevens als algemene afschakeling voor de kast) ?

 

Verder zit er in de zekeringkast in de garage wat automaten voor gewone stopcontacten, verlichting en buitenverlichting van de garage.

 

Ik dacht eraan om de 4 polige automaat te vervangen door een differentieel en de 3fase stopcontacten weg te halen gezien ik deze niet gebruik.

Momenteel is er geen mogelijkheid om de 5g2,5 kabel die tussen beide zekeringkasten loopt te verzwaren.

 

Graag jullie bevindingen

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

guppyke schreef:

In de woning die ik kocht is er een aparte zekeringkast in de garage geplaatst.

Deze krijgt voeding via een automaat uit de eerste zekeringkast. De eerste automaat is een 4 polige(20A) die achter de hoofddifferentieel zit.
De kabel naar de garage is 15meter lang en is een 5g2.5   
is 2.5mm wel voldoende?

20A bij 3F400V+N is maximaal 13850VA, en dat is al behoorlijk. Dus 2,5mm² zal wel voldoende zijn, tenzij u in de garage grootverbruikers hebt.

Moet in de zekeringkast in de garage normeel gezien niet een bijkomende differentieel worden voorzien (tevens als algemene afschakeling voor de kast) ?

Dat kan, maar moet niet.

afbeelding van guppyke
Lid vanaf: 17/07/2011
17 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok, bedankt voor de toelichting.

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
281 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die 3 fasige stopcontacten zou ik laten zitten (nuttig bv. voor het opladen van elektrische wagens), schakel ze desnoods af met de automaat.  

afbeelding van SteveHolvoet
Lid vanaf: 31/12/2012
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3f stopcontacten voor lader elektrische auto en toevoer is slechts 5g2,5? Niet mogelijk.
Normaal voor bijkomende zekeringskast minstens 4mm... Correct me if i'm wrong

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SteveHolvoet schreef: Normaal voor bijkomende zekeringskast minstens 4mm... Correct me if i'm wrong

4mm² is niet verplicht, 2,5mm² mag indien correct beveiligd.