De hoofdzekering in mijn bestaande zekeringskast is 40A.
Ik tak af naar een bijkomende zekeringskast die een hoofzekering heeft van 25A.
De aftakking in de hoofdzekeringkast gebeurt aan de kabelklemmen van een willekeurige zekering die via een verbindingsrail wordt gevoed. 
Volgens deze link kan dat zo lang je onder de 40A blijft.
Aangezien de verbindingskabel vòòr mijn zekering van 25A ligt stel ik mij nu de vraag of de verbinding in 3G4mm² mag of dikker moet?

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9430 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In principe moet die kabel in 6mm² uitgevoerd worden omdat de voorliggende automaat 40A is.
Er is echter een toegestane afwijking: indien er geen aftakkingen zijn, en de lengte korter dan 3m is, dan mag het ook op de maat van de stroomafwaarts geplaatste automaat. In dit geval is dat met 25A dus 4mm².

De link waarnaar je verwijst heeft verder niets met 40A te maken, maar met de vraag van de vraagsteller aldaar: 6mm² kabel, en dus 40A max.

Dus in uw geval: met 3G4 voor een 25A automaat mag je daar aftakken op voorwaarde dat er geen aftakkingen zijn en de kabel maximaal 3m lang is. Is die langer, dan moet het 3G6 zijn.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1568 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijn gebruikelijke keurder staat er tegenwoordig wel op dat kabels naar ander borden een eigen zekering of verliesschakelaar hebben aan beide zijden - tenzij de borden tegen elkaar hangen natuurlijk.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
80 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Mijn gebruikelijke keurder staat er tegenwoordig wel op dat kabels naar ander borden een eigen zekering of verliesschakelaar hebben aan beide zijden - tenzij de borden tegen elkaar hangen natuurlijk.

Bedankt voor de tip, in mijn geval heb ik een zekering van 25A geplaatst, gevolgd door een differentieel van 40A 30ma (omdat het gemengd nat/droog is) gevolgd door de achterliggende zekeringen voor mijn kringen.

afbeelding van JanBE
Lid vanaf: 15/02/2013
80 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

In principe moet die kabel in 6mm² uitgevoerd worden omdat de voorliggende automaat 40A is.
Er is echter een toegestane afwijking: indien er geen aftakkingen zijn, en de lengte korter dan 3m is, dan mag het ook op de maat van de stroomafwaarts geplaatste automaat. In dit geval is dat met 25A dus 4mm².

De link waarnaar je verwijst heeft verder niets met 40A te maken, maar met de vraag van de vraagsteller aldaar: 6mm² kabel, en dus 40A max.

Dus in uw geval: met 3G4 voor een 25A automaat mag je daar aftakken op voorwaarde dat er geen aftakkingen zijn en de kabel maximaal 3m lang is. Is die langer, dan moet het 3G6 zijn.

Bedankt DIY. De kabel loopt van hoofzekeringskast naar bijkomend zekeringskast zonder aftakkingen of onderbrekingen en is 2 meter. Ik gebruik dus 3G4.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Mijn gebruikelijke keurder staat er tegenwoordig wel op dat kabels naar ander borden een eigen zekering of verliesschakelaar hebben aan beide zijden - tenzij de borden tegen elkaar hangen natuurlijk.

Die keurder gaat m.i. zijn boekje te buiten. Hij of zij zou het AREI moeten  toepassen ipv zelf regels uit te vinden. 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9430 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

JanBE schreef:

D I Y schreef:

Dus in uw geval: met 3G4 voor een 25A automaat mag je daar aftakken op voorwaarde dat er geen aftakkingen zijn en de kabel maximaal 3m lang is. Is die langer, dan moet het 3G6 zijn.

Bedankt DIY. De kabel loopt van hoofzekeringskast naar bijkomend zekeringskast zonder aftakkingen of onderbrekingen en is 2 meter. Ik gebruik dus 3G4.

Ik vrees dat je die lengte moet rekenen tot aan de eerste stroomopwaarts liggende automaat, en dat is dan vermoedelijk de hoofdautomaat in de tellerkast? Maar dat ben ik niet zeker. Is hoedanook muggenziften en verandert niets aan de veiligheid.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum