kabel tussen diff en metalen zekeringkast

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
173 berichten

ik heb een metalen zekeringkast op 10m van mijn teller staan.

Hiertussen heb ik een klein kastje met hoofddifferentieeel net onder mijn metalen zekeringkast hangen.

 

Tussen tellen en diff (1f) loop nu een 4x10 XVB

Maar moet tussen diff en mijn metalen zekeringkast een 2x10 of een 3G10 kabel?

maw moet er een aardingsdraad tot aan het kleine kastje gaan waarin de differentieel zit ( en deze los laten hangen )?

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27051 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

moet klein kastje niet aan teller komen, direct er na

wat gaat er nu gebeuren als je kabel tussen je teller en kast doorboort?

 

tussen klein kastje en metalen kast  volstaat een 2 aderige kabel, maar waar ga je die vinden? een 3G6 of 10 is toch overal makkelijk te vinden?

 

 

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7807 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Neem eens contact op met de keurder, want rond metalen kasten is nogal wat verwarring bij de keurders.

 

Van mijn keurder MOET de diff in de metalen kast.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van brouce36
Lid vanaf: 06/08/2007
256 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kun je dat kleine kastje niet in je metalen kast hangen ?

vanaf de diff moet er zowiezo een aardig liggen en niet los 

maar aangesloten op een aardingsklem

 

luc

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
581 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Van mijn keurder MOET de diff in de metalen kast.

 

Daar wil ik dan toch wel zijn onderbouwing van weten.