Inductiekookplaat Ikea Högklassig type aansluitsnoer?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van kelten
Lid vanaf: 14/02/2018
24 berichten

Situatie:

  • Verdeelkast 3x230V (zonder N)
  • Inductiekookplaat Ikea Högklassig aansluitvermogen 7400W (zonder snoer meegeleverd)
  • 3P automaat C25 van Vynckier (zie foto in bijlage)
  • kabel vertrekkend vanuit deze automaat is een XVB 5G6mm

Wat voor type aansluitsnoer ga ik nu nog in de winkel halen om te verbinden met mijn XVB 5G6mm in een aanlsuitdoos?

Aansluiting doe ik nadien dan zoals DIY hier vertelde https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/foute-aansluitkle...

...op de kookplaat inderdaad L1-L2-L3 aansluiten, en op de kookplaataanduiding wordt dat L1-N-L2 (of N-L1-L2 of L1-L2-N alnaargelang wat het beste past met de belasting op de fases via andere automaten). Dus voor kookplaat wel degelijk alledrie de polen gebruiken. Zowat elke kookplaat heeft de mogelijkheid om 2F+N aan te sluiten (soms ook voorgesteld als 2F+2N maar dan neem je die twee N gewoon samen).

 

Reacties

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
109 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uit de handleiding:

Het apparaat wordt geleverd zonder aansluitsnoer. Koop het juiste snoer bij de gespecialiseerde dealer. Een enkelfasige of dubbelfasige aansluiting heeft een aansluitsnoer nodig dat minimaal een stabiliteit aankan van 70°C. De kabel wordt geleverd met eindbussen. Gebruik voor de eenfasige aansluiting volgens de IEC-voorschriften: aansluitkabel 3 x 4 mm² en voor de dubbelfasige aansluiting: aansluitkabel 4 x 2,5 mm²

(Die 4x2,5mm2 zou ik omvormen naar 5G2,5, anders heb je geen aarding)

Als je een Perilex "stopcontact" (er zijn 16A en 25A versies, zien dat je de juiste hebt!) plaatst in plaats van je aansluitdoos (kun je hem ook gemakkelijk loskoppelen) dan moet je enkel een tussenkabel kopen / maken. Bv. in kit:
https://www.coolblue.be/nl/product/686630/scanpart-aansluitkabel-5-x-2-5...

Of zelf de stukken gaan halen natuurlijk, type kabel is bv. H05RR-F of een andere soepele kabel. Niet vergeten om aderhulsen te gebruiken bij het verbinden van soepel kabel Smile

PS. Wat betreft je 5G6, je weet ongetwijfeld dat dat overkill is voor een 25A automaat (5G4 is voldoende) en normaal bij een 32A automaat gebruikt wordt. Omdat de kabel dikker is, zeker opletten dat de aansluitklemmen van de perilex contactdoos dat aankunnen.

afbeelding van kelten
Lid vanaf: 14/02/2018
24 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Thx! Idd overkill. Ik begrijp je voorstel.

Vorige keramische platen zaten ook vast in contactdoos, geen stekker. Wil graag de doos hier gewoon herbruiken. Die H05RR-F is ook met 2,5mm ga ik vanuit? Aderhulzen check!

Zoiets mag ik dus niet aansluiten op mijn aftakdoos? (Aangezien de kabel maar tot 4600 Watt gaat en de inductie tot 7400 Watt) https://www.gamma.be/nl/assortiment/handson-neopreenkabel-5-x-2-5-mm2-2-...
Ik zoek verder. Ze plaatsen niet altijd max aantal Watt bij kabels.

afbeelding van HANS33
Lid vanaf: 22/05/2019
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met een stekker mag je die zeker aansluiten. 3 x 230 V x 20 A (2,5 mm²) x 1,73 = +/- 8000 W.
Met een aftakdoos ben ik niet zeker. Mij lijkt dat hetzelfde principe als de 0,75 mm² kabel van een rolluikmotor in een aftakdoos verbinden met een 1,5 mm² kabel. Maar ik ben niet zeker. 

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
109 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kelten schreef:

Thx! Idd overkill. Ik begrijp je voorstel.

Vorige keramische platen zaten ook vast in contactdoos, geen stekker. Wil graag de doos hier gewoon herbruiken. Die H05RR-F is ook met 2,5mm ga ik vanuit? Aderhulzen check!

Stopcontact in contactdoos bouwen / stopcontact in opbouw plaatsen. H05RR-F is een type kabel, die is er in verschillende uitvoeringen, even Google'n had uw vraag overbodig gemaakt.

Zoiets mag ik dus niet aansluiten op mijn aftakdoos? (Aangezien de kabel maar tot 4600 Watt gaat en de inductie tot 7400 Watt) https://www.gamma.be/nl/assortiment/handson-neopreenkabel-5-x-2-5-mm2-2-...
Ik zoek verder. Ze plaatsen niet altijd max aantal Watt bij kabels.

Het max. aantal Watt is in dit geval niets meer dan 230V x 20A (max. automaat voor een 2,5 mm²) = 4600W. Voor een 1,5 mm² kabel zou dat bv. 230V x 16A = 3680W zijn.

In de handleiding staat dat elks van de 2 zones een max. vermogen van 3700W heeft (kijk, daar komt die 3680W weer terug), waardoor je in totaal dus op 7400W uit komt. Daaruit is het dan ook logisch wat voor kabelsecties ze opgeven

dubbelfasige aansluiting: aansluitkabel 4 x 2,5 mm²

Dubbelfasig, 1 fase per zone, ofwel max. 3700W per fase. Komt neer op 16A per fase (max in NL voor een 2,5mm2, handleiding is ongetwijfeld voor BE/NL)

eenfasige aansluiting: aansluitkabel 3 x 4 mm²

Eenfasig, dus 1 fase voor 2 zones, ofwel 7400W per fase. Komt neer op 32A per fase, in NL mag dat met 4 mm² dat zou in BE normaal dus een 3 x 6 mm² moeten zijn.

In uw geval van aansluiten ga je dus de situatie krijgen:
L1(-L3): Zone 1 -> 1 kabel van de 5G2,5
L2(-L3): Zone 2 -> 1 kabel van de 5G2,5
L3(-L1): "Neuter" voor zowel zone 1 als 2. -> 2 kabels van de 5G2,5
PE: aarding -> 1 kabel van de 5G2,5

afbeelding van kelten
Lid vanaf: 14/02/2018
24 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok,

dus ik begrijp dat deze soepele kabel https://www.gamma.be/nl/assortiment/handson-neopreenkabel-5-x-2-5-mm2-2-... kan aankopen en deze voldoet als snoer om mijn inductie te verbinden.

Hartelijk dank voor alle inzichten iedereen.