Inbreuk:algemene isolatie probleem!!!(keuring)

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van marcus
Lid vanaf: 19/10/2006
25 berichten

Hoi forumgangers,

voor te beginnen, de beste wensen voor het nieuwe jaar!!!!

Ik ga mijn huis verkopen en bij de elektrische keuring was één van mijn inbreuken, "algemene isolatie dient hoger te zijn dan 0.5 M ohm"

Nu heb ik een elektrieker hier gehad om alle andere punten op te lossen maar dit probleem wist hij niet echt op te lossen omdat hij niet wist wat de controleur ermee bedoelde. Nu kunnen we de controleur niet contacteren omdat hij in verlof zit en weten we niet goed wat te doen.

Iemand hier ervaring mee???? en dan als tweede puntje wat er nog moet gebeuren is een ééndraadsschema opstellen. Moet dit een perfecte weergave zijn van mijn installatie of kan ik gewoon een kort beknopt schematje maken van alles.

groetjes

Mark

Reacties

afbeelding van Joro
Lid vanaf: 19/03/2008
1582 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

marcus wrote:
"algemene isolatie dient hoger te zijn dan 0.5 M ohm"

Artikel 20 van AREI. Normaal vermeldt de keurder wel op welke kring en waar de isolatie niet voldoet (tussen fasen of tussen fase en aarding).

afbeelding van marcus
Lid vanaf: 19/10/2006
25 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Joro wrote:
marcus wrote:
"algemene isolatie dient hoger te zijn dan 0.5 M ohm"

Artikel 20 van AREI. Normaal vermeldt de keurder wel op welke kring en waar de isolatie niet voldoet (tussen fasen of tussen fase en aarding).

Oei, daar heeft hij niets van opgeschreven. Als ik hem daar attent op moet maken gaat hij niet content zijn misschien. Maar het probleem gaat zijn als hem terugkomt voor te keuren ga ik het nog niet weten hé en als hem dan gaat zeggen op welke kring en ik moet dat gaan nakijken zal hij nog ne keer moeten terugkomen.

Kan ik dat zelf niet nameten of uitzoeken, ken er wel niet veel van maar anders moet ik de elektrieker nog eens laten terugkomen om dat na te kijken.

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat wilt zeggen zeggen dat er ergens een verlies is op uw leidingen of toestellen. Uw elektricien dient met een megger de kringen uit te meten. Als je dan weet op welke kring het verlies zit kan je al eens kijken of er TL verlichting op zit, of toestelen waarvan er binnenin iets los zit of kringen die buiten liggen. Indien niet, dan zit het op de draden. Het kan 5 minuten zoeken zijn, maar eveneens enkele dagen.

afbeelding van marcus
Lid vanaf: 19/10/2006
25 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BCelektrotechniek wrote:
Dat wilt zeggen zeggen dat er ergens een verlies is op uw leidingen of toestellen. Uw elektricien dient met een megger de kringen uit te meten. Als je dan weet op welke kring het verlies zit kan je al eens kijken of er TL verlichting op zit, of toestelen waarvan er binnenin iets los zit of kringen die buiten liggen. Indien niet, dan zit het op de draden. Het kan 5 minuten zoeken zijn, maar eveneens enkele dagen.

Ah oké, bedankt. Ik zal het er eens met mijn elektricien over hebben, raar dat hij dat niet weet. Ik heb een paar tl verlichtingen hier in huis, zijn daar dan dikwijls problemen mee???

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Indien de TL lampen ouder zijn dan 10 jaar kan het zijn dat de ballast die er in zit versleten is. Het kan ook zijn dat er ergens in de buurt een overspanning (bliksem enzo) is geweest. Dit valt ook voor met gewikkelde 12V transfo's voor halogeenverlichting (niet de elektronische). Het kan evengoed een toestel zijn waar vet in gekomen is zoals dampkap of frietketel.

afbeelding van marcus
Lid vanaf: 19/10/2006
25 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BCelektrotechniek wrote:
Indien de TL lampen ouder zijn dan 10 jaar kan het zijn dat de ballast die er in zit versleten is. Het kan ook zijn dat er ergens in de buurt een overspanning (bliksem enzo) is geweest. Dit valt ook voor met gewikkelde 12V transfo's voor halogeenverlichting (niet de elektronische). Het kan evengoed een toestel zijn waar vet in gekomen is zoals dampkap of frietketel.

Bedankt voor de tips, zo weet ik waar ik naar moet zoeken hé.

Zondag gaan we de boel eens onderzoeken en laat ik hier horen wat het was.

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

marcus wrote:

Ah oké, bedankt. Ik zal het er eens met mijn elektricien over hebben, raar dat hij dat niet weet. Ik heb een paar tl verlichtingen hier in huis, zijn daar dan dikwijls problemen mee???

Is idd niet echt normaal dat hij dit niet weet....

afbeelding van Gregory
Lid vanaf: 20/05/2006
574 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BCelektrotechniek wrote:
Dat wilt zeggen zeggen dat er ergens een verlies is op uw leidingen of toestellen. Uw elektricien dient met een megger de kringen uit te meten. Als je dan weet op welke kring het verlies zit kan je al eens kijken of er TL verlichting op zit, of toestelen waarvan er binnenin iets los zit of kringen die buiten liggen. Indien niet, dan zit het op de draden. Het kan 5 minuten zoeken zijn, maar eveneens enkele dagen.

Heb in mijnliving dimbare spaarspots zitten van Megaman.

Kunnen deze ook een foutief resultaat geven bij de isolatiemeting?

Bij welke spanning wordt de isolatie eigenlijk gemeten en kan er dan geen schade zijn aan reeds aangesloten toestellen, verlichting?

afbeelding van Alurade
Lid vanaf: 13/10/2010
857 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

marcus wrote:
BCelektrotechniek wrote:
Indien de TL lampen ouder zijn dan 10 jaar kan het zijn dat de ballast die er in zit versleten is. Het kan ook zijn dat er ergens in de buurt een overspanning (bliksem enzo) is geweest. Dit valt ook voor met gewikkelde 12V transfo's voor halogeenverlichting (niet de elektronische). Het kan evengoed een toestel zijn waar vet in gekomen is zoals dampkap of frietketel.

Bedankt voor de tips, zo weet ik waar ik naar moet zoeken hé.

Zondag gaan we de boel eens onderzoeken en laat ik hier horen wat het was.

Juist opletten, indien je Telenet hebt dat je zeker je versterker uit het stopcontact haalt, anders komt je electricien garantie daar uit met zijn megger en toont dit apparaat aan als dader!! Zekeringen die uitvallen bij een Telenet-installatie is de normaalste zaak van de wereld en duidt er net op dat jij of je buurman ergens met een verlies zit. Je aarding van je NIU is nl. direct verbonden met die van je buurman doordat je coax-net door 2 versterkers met mekaar verbindt via aardingen. Nog een mogelijke dader van verliesstroom zijn oude boilers op badkamers.

afbeelding van BCelektrotechniek
Lid vanaf: 20/05/2007
886 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om een issolatiemeting te doen mag er geen spanning op de kring staan. En verder wordt er gemeten tussen aarding en L / aarding en N. Dus niet tussen de fasen onderling. De spanningen van de megger zijn 250V, 500V en 1000V.

Normaal kan er geen fout zitten in uw lampen, tenzij 1 draad (N of L) tegen de aarding komt. Maar dan zou uw diff moeten uitschakelen. Als er een overspanningsbeveiliging in het systeem zit moet deze eventjes worden uitgeschakeld. Geld ook voor de verdeelblokken met overspanningsbeveiliging.

Elektrische toestellen en kabels dienen een minimumdoorslagspanning te hebben van 1500V en de megger gaat maar tot 1000V, dus geen probleem.

PC's, digibox en dergelijke geven ook dikwijls een probleem bij meggeren, dus even uittrekken.

afbeelding van PeterVs
Lid vanaf: 08/01/2009
193 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ter informatie:

Bij de verkoop van een woning dient de elektrische installatie gekeurd te worden.

Een negatief keuringsverslag is ook voldoende.

Bij een negatief keuringsverslag dient de nieuwe eigenaar de installatie conform het A.R.E.I. het maken en deze te laten herkeuren binnen de 18 maanden.

Indien er in de voorlopige koopakte vermeld werd dat de installatie moet voldoen aan het A.R.E.I. moet dit natuurlijk wel in orde gebracht worden.