Hallo,

Ik ben me momenteel aan het voorbereiden voor de plaatsing van de elektrische installatie in mijn nieuwbouw.

Ik vraag me af of er tegenwoordig nog inbouwdozen (centraaldozen) geplaatst worden achter de lichtpunt?
Een wisselschakeling bijvoorbeeld wil ik als volgt bedraden:
Verdeelkast -> 3G1,5 -> Schakelaar 1 -> 5G1,5 -> lichtpunt -> 5G1,5 -> schakelaar 2 -> 3G1,5 -> volgende schakeling -> ...
Dus 3G1,5 is enkel voor voeding bedoeld. 5G1,5 is dan voeding + wisseldraden.
Deze manier dus, onderste van de twee.
http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/2477_wisselschakeling_1.gif
Op deze manier komen er 2 keer 5G1,5 buizen in het lichtpunt terecht.
Het lijkt me dus handig om hier een inbouwdoos te voorzien.

Wordt dit nog gedaan?
Wat voor inbouwdozen kan ik hiervoor gebruiken?
Ik vind niet zo meteen online een voorbeeld.

Is mijn manier van bedraden niet gebruikelijk?
Alvast bedankt.

 

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9952 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Leg 5g1.5 van schakelaar 1 naar schakelaar 2 en met 3g1.5 van schakelaar 2 naar de lamp. Dan komen er maar 3 aders toe aan uw lichtpunt

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9709 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die zuinige hollanders toch hé...

Het is hier toch wel gebruikelijker dat er een 3G1,5 terugkomt van je laatste schakelaar naar de lamp. In zijn eigen buis (als het preflex is).

Een buis openknippen om er wat draden uit te halen mag niet. Dat wil je ook niet doen, je wil zo'n inbouwpotje steken zoals ze wel vaker in ter plaatse gegoten betonnen gewelven zitten, en daar dan alles weer doorverbinden.

Dat mag.

 

EDIT: Mario_ was me voor

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Fred86
Lid vanaf: 18/01/2017
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gewoon Belgisch hier hoor, maar wel dicht bij de grens Wink

Ik heb me laten vertellen dat het bekabelen van wisselschakelingen tegenwoordig anders gedaan wordt dan pakweg 15jaar geleden. Zoals ik hierboven beschrijf kan je gewoon continu verder lussen van schakelaar naar lichtpunt naar schakelaar, enz... Omdatje overal je voeding blijft doortrekken. Zoals jullie beschrijven zit er tussen schakelaar2 en de lamp geen constante voeding meer. Omnaar de volgende schakeling te gaan moet je dus bij S2 vertrekken waardoor er bij S2 dan 3 buizen uitkomen (de 5G1.5 met wisseldraden, de 3G1.5 naar de lamp en de 3G1.5 met constante voeding naar de volgende schakeling in de groep). Dit is ook niet handig lijkt mij?

Maar het is dus nog steeds gebruikelijk om van die inbouwpotjes te gebruiken? Kan iemand mij dan eens een link naar een foto of item ergens in een webshop geven van zo een inbouwpot. Ik kan ze nergens meer vinden.

Gr.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Fred86 schreef:

Omdatje overal je voeding blijft doortrekken. Zoals jullie beschrijven zit er tussen schakelaar2 en de lamp geen constante voeding meer. Omnaar de volgende schakeling te gaan moet je dus bij S2 vertrekken waardoor er bij S2 dan 3 buizen uitkomen (de 5G1.5 met wisseldraden, de 3G1.5 naar de lamp en de 3G1.5 met constante voeding naar de volgende schakeling in de groep). Dit is ook niet handig lijkt mij?

Is dit wel het geval? 

Bij de courante manier van bedraden moet je inderdaad de fase doortrekken. Dus, 4 draden in "wisselbuis" en 3 draden in "lampbuis" als je de fase nodig hebt. Bij jouw alternatieve methode is dit hetzelfde met dien verstande dat de fase er al lag. Courante werkwijze is m.i draadbesparend precies omdat je die fase niet altijd nodig hebt verderop. 

afbeelding van Fred86
Lid vanaf: 18/01/2017
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

Fred86 schreef:

Omdatje overal je voeding blijft doortrekken. Zoals jullie beschrijven zit er tussen schakelaar2 en de lamp geen constante voeding meer. Omnaar de volgende schakeling te gaan moet je dus bij S2 vertrekken waardoor er bij S2 dan 3 buizen uitkomen (de 5G1.5 met wisseldraden, de 3G1.5 naar de lamp en de 3G1.5 met constante voeding naar de volgende schakeling in de groep). Dit is ook niet handig lijkt mij?

Is dit wel het geval? 

Bij de courante manier van bedraden moet je inderdaad de fase doortrekken. Dus, 4 draden in "wisselbuis" en 3 draden in "lampbuis" als je de fase nodig hebt. Bij jouw alternatieve methode is dit hetzelfde met dien verstande dat de fase er al lag. Courante werkwijze is m.i draadbesparend precies omdat je die fase niet altijd nodig hebt verderop. 

In de wisselbuis heb je 5 draden: voeding: L, N, PE + wisseldraden L1, L2

In lampbuis 3 als je voeding niet meetrekt: N, PE + geschakelde fase L'. Maar dan ga je met de voeding verder vanaf schakelaar 2.

Of  4 draden in lampbuis als je fase wel meetrekt: L, N, PE, L'

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Reken natuurlijk zonder aarding.

Waar zit dan het voordeel van jouw alternatieve schakeling? 

 

afbeelding van Fred86
Lid vanaf: 18/01/2017
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

Reken natuurlijk zonder aarding.

Waar zit dan het voordeel van jouw alternatieve schakeling? 

 

Er is misschien niet echt een significant voordeel. Maar je kan dan wel alles langs bovenaf bekabelen omdat je bij elke inbouwdoos en lichtpunt maar met 2 buizen uitkomt.

Maar ik ga het toch op jullie manier doen. Dus alle kabels van onderaf naar de inbouwdozen en dan vanaf schakelaar 2 naar boven naar het lichtpunt. Ik denk niet dat het handig is als je bij elk lichtpunt met 2 keer 5G1.5 uitkomt.

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2379 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

die manier is al jaren voor bijgestreefd, de verbindingen maak je achter de schakelaars.