Mijn aanvraag voor mijn elektriciteit is: 3 x 400V + N,  20A.
Mijn hoofddifferentieel is een 4P - 40A, is dit een probleem?  Ik veronderstel van niet?

Verder vraag ik me nog af, een XVB kabel in een wachtbuis die in de tuin ligt te "wachten". Hoe moet die voor een juiste keuring worden voorzien? Volstsaat dat er steekklemmen op de draden worden geplaatst?

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14140 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar 20A?  denk dat je daar spijt van gaat krijgen.

 

40A is meer dan 20A dus je diff is oké

 

Ik zou die buitenkabel toch in een waterdichte doos laten eindigen en er inderdaad wago's opzetten, anders krijg je problemen bij de eerste regenbui.

 

afbeelding van stijnbe
Lid vanaf: 15/10/2011
44 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

Maar 20A?  denk dat je daar spijt van gaat krijgen.

 

 

Ineens dan 32A vragen? Ik heb nu een werfkast met definitieve kabel, die 20A naar 32A zal nog wel aangepast kunnen worden, veronderstel ik?

afbeelding van Jeroen Elentrieker
Lid vanaf: 01/07/2016
275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat hangt van de sectie van je aansluitkabel af. Vermoedelijk zal je wel meer dan 20A kunnen krijgen.

32A ga je waarschijnlijk niet nodig hebben, 25A is normaal voldoende

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14140 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ineens dan 32A vragen? Ik heb nu een werfkast met definitieve kabel, die 20A naar 32A zal nog wel aangepast kunnen worden, veronderstel ik?

 

 

Wat ben je er allemaal mee van plan?

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2076 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3 x 400V + N,  20A is 13,9 kW, dat is helemaal niet weinig. Een standaard enkelfasige aansluiting van 40A is voor veel mensen al voldoende en dat is maar 9,2kW. 

Maar het hangt er dus vooral vanaf wat je ermee gaat doen. Zelf heb ik een enkelfasige 40A aansluiting, en ik kook met inductie. Geen problemen hiermee. Als je een warmtepomp gaat installeren ga je misschien meer nodig hebben. Onthou dat je niet het maximum verbruik van al je grootverbruikers simpelweg moet optellen, want al die piekvermogens ga je nooit gelijktijdig bereiken.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14140 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3 x 400V + N,  20A is 13,9 kW, dat is helemaal niet weinig.

 

Maar als je op 1 fase de wasmachine hebt staan hou je erg weinig over.

Met 25A is er iets meer speling, wat dat betreft is een mono fase aansluiting veel flexibeler.

 

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2076 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat valt nog best mee hoor. Hieronder zie je het verbruik in mA van onze wasmachine (niet het meest recente model), voor 2 wasbeurten:

9A verbuik in de pieken, nog ruim speling dus op 1 fase.

De droogkast (nieuwer model met warmtepomp) geeft nog een beter beeld:

Hier is nog ruime marge voor extra verbruikers op deze fase, en dan is er nog een derde fase.

Een inductievuur kan 3-fasig aangesloten worden.

Dan zie ik enkel een nood voor een zwaardere aansluiting als er nog andere zware verbruikers zoals een warmtepomp moeten aangesloten worden.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7105 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Amai, zo lang opwarmen van uw wasmachine? Kookwasje? Hier gaat amper nog iets boven de 30...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2076 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

'hygiëne' programma waarschijnlijk, de jongste pist nog wel eens in zijn broek en de katten naast hun kattenbak.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7105 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat gebruik je eigenlijk om te meten? individuele meetsystemen per stroombaan of zo'n intelligent systeem dat enkel het totale verbruik meet en dan op basis van de verbruikssignatuur kan identificeren welk toestel er bezig is?

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2076 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

MDT schakelactoren met stroommeting per kanaal. De data wordt opgepikt in Openhab en in een database gestoken, visualisatie met grafana.

Adhv deze metingen kan ik in Openhab detecteren als de wasmachine of droogkast klaar is, en een notificatie sturen naar smartphone.