• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Hoofd differentieel uitgevallen, oorzaak niet gevonden

mani88

Lid
Lid geworden
18 jul 2017
Berichten
252
Waarderingsscore
0
Punten
16
Deze middag zaten we plots zonder elektriciteit.
De hoofdschakelaar was niet uitgevallen, maar wel de hoofd differentieel die er net achter komt.

Wanneer ik deze terug wou inschakelen, viel deze echter meteen terug uit (tot 3x geprobeerd).
Vervolgens heb ik alle zekeringen afzonderlijk uitgeschakeld, de hoofd differentieel terug ingeschakeld en tenslotte de zekeringen terug één voor één ingeschakeld. In de hoop zo de oorzaak van het probleem beter te kunnen lokaliseren, maar ik kon alle zekeringen terug inschakelen zonder dat de hoofd differentieel uitviel.
Intussen al een uur verder en elektriciteit is niet meer opnieuw uitgevallen.

Iemand enig idee wat dan de oorzaak kan geweest zijn?
Of hoe ik alsonog zou kunnen achterhalen welk toestel/stopcontact/... deze onderbreking heeft veroorzaakt?
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Mogelijk een toestel dat door het spanningsverlies en opnieuw starten in standby is gegaan. 

Wat voor toestellen heb je allemaal? Wasmachine, regenwaterpomp, vijverpomp ed zijn typisch toestellen waar je sneller te maken hebt met lekstroom.
 

mani88

Lid
Lid geworden
18 jul 2017
Berichten
252
Waarderingsscore
0
Punten
16
teaser zei:
Mogelijk een toestel dat door het spanningsverlies en opnieuw starten in standby is gegaan. 

Wat voor toestellen heb je allemaal? Wasmachine, regenwaterpomp, vijverpomp ed zijn typisch toestellen waar je sneller te maken hebt met lekstroom.

Heb ik over nagedacht en er is maar één toestel dat bij de stroompanne was ingeschakeld, maar bij het zekering per zekering herstarten niet meer. Is het dan quasi zeker dat dit toestel de oorzaak is?
Ik heb dit  toestel intussen namelijk ook terug ingeschakeld en veroorzaakt nu geen probleem meer voorlopig...
(toestel = vlotterpomp in een grondwaterput onder ons terras)
 

Enk

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
23 mrt 2011
Berichten
9.421
Waarderingsscore
405
Punten
83
kans bestaat zeker dat dit de oorzaak is.

Een (condens)druppel kan nu weggeblazen zijn door de 'kortsluiting' naar de massa en daarmee gedaan. Maar voor 't zelfde geld scheelt er nog iets anders. Dat zullen de eerstkomende dagen wel uitwijzen.
 

teaser

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2009
Berichten
3.239
Waarderingsscore
417
Punten
83
Veel kans dat die pomp inderdaad de oorzaak is.

Verliesstroom is niet noodzakelijk iets constants. Een fout in een toestel kan op 1 moment voor een beperkte verliesstroom zorgen, en op een ander moment voor een grotere stroom waardoor de diff afvalt. Heel vaak is vocht de boosdoener, maar vocht kan verdampen, en later terugkeren.
 