Het grote Nikobus - Niko Home Control topic

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van johanvdv
Lid vanaf: 11/08/2006
77 berichten

Hoi,

Ik ben sinds enige jaren een tevreden gebruiker van Nikobus. Er zijn uiteraard voor- en tegenstanders van het systeem, maar voor mij doet het zeer goed zijn werk en ik breid nog regelmatig uit.

Vermits Niko op 1 augustus Niko Home Control zal lanceren, wat naast Nikobus zal blijven bestaan, lijkt het me interessant een apart topic te maken waarbinnen we gedachten kunnen wisselen over beide systemen en over de integratie van deze systemen. Ongetwijfeld zullen er een hoop vragen rijzen over hoe ver de integratie zal gaan en wat al dan niet mogelijk zal zijn...

mvg
Johan

 

Reacties

afbeelding van pegox
Lid vanaf: 09/12/2010
147 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wel, het idee is natuurlijk dat je een bus gebruikt, 1 kabel met twee draden als ik me niet vergis, van de NHC controller naar de eerste drukknoppen, van daar uit naar de volgende enzoverder. Wil je in ster werken, van alle drukknoppen aparte kabel naar je kast dus, dan mag dat ook. Ik geloof dat er railklemmen bestaan om de kabels van de 20+ drukknoppen te verbinden tot 1 kabel met twee draden die je dan in de NHC controller steekt. Proberen om al die kabels in de NHC controller te proppen lijkt me inderdaad geen goed idee.

afbeelding van pegox
Lid vanaf: 09/12/2010
147 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Aan degenen die NHC zelf geinstalleerd hebben:

Waar haal je je informatie? Ik vind op het net veel brochures, meestal commerciele info, sommige een beetje technisch en ook wel prijslijsten, maar weinig echt diepgaand technische. Waar vind ik wat er allemaal mogelijk is met de programmatie software? Bestaat er daar een manual van? Is die ergens te downloaden? En waar kopen jullie je materiaal aan? Ik neem aan bij een groothandel die Niko verdeelt?

afbeelding van pegox
Lid vanaf: 09/12/2010
147 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Aan degenen die NHC zelf geinstalleerd hebben:

Waar haal je je informatie? Ik vind op het net veel brochures, meestal commerciele info, sommige een beetje technisch en ook wel prijslijsten, maar weinig echt diepgaand technische. Waar vind ik wat er allemaal mogelijk is met de programmatie software? Bestaat er daar een manual van? Is die ergens te downloaden? En waar kopen jullie je materiaal aan? Ik neem aan bij een groothandel die Niko verdeelt?

afbeelding van be004837
Lid vanaf: 05/02/2011
584 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

pegox wrote:
Aan degenen die NHC zelf geinstalleerd hebben:

Waar haal je je informatie? Ik vind op het net veel brochures, meestal commerciele info, sommige een beetje technisch en ook wel prijslijsten, maar weinig echt diepgaand technische. Waar vind ik wat er allemaal mogelijk is met de programmatie software? Bestaat er daar een manual van? Is die ergens te downloaden? En waar kopen jullie je materiaal aan? Ik neem aan bij een groothandel die Niko verdeelt?

Hier heb je de installatiegids, die te vinden is op de niko site.

http://www.niko.eu/Upload/Brochures/PDF ... eiding.pdf

afbeelding van be004837
Lid vanaf: 05/02/2011
584 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

pegox wrote:
Aan degenen die NHC zelf geinstalleerd hebben:

Waar haal je je informatie? Ik vind op het net veel brochures, meestal commerciele info, sommige een beetje technisch en ook wel prijslijsten, maar weinig echt diepgaand technische. Waar vind ik wat er allemaal mogelijk is met de programmatie software? Bestaat er daar een manual van? Is die ergens te downloaden? En waar kopen jullie je materiaal aan? Ik neem aan bij een groothandel die Niko verdeelt?

Hier heb je de installatiegids, die te vinden is op de niko site.

http://www.niko.eu/Upload/Brochures/PDF ... eiding.pdf

afbeelding van splash
Lid vanaf: 21/10/2010
49 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik heb ook al veel opgezocht over de niko home control installatie, wat ik me toch nog altijd afvraag is hoe je de koppeling maakt tussen je zekeringen en de niko home control. Moet je eerst met je voeding naar de zekeringen, en van aan de zekeringen naar de nhc modules? En mag je dan op 1 nhc module met meer dan 1 zekering verbinden?

En was is nu de beste bustopologie? Ik had gedacht om per kamer een kabel naar de kast te trekken, en deze per kamer steeds door te verbinden van drukknop naar drukknop, aangezien de nhc een beperking heeft van 1km kabel per installatie.

afbeelding van koenverdickt
Lid vanaf: 25/05/2010
186 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De 230V voorziening naar de voeding zal je moeten afzekeren met bv. een zekering van 10 A.

De voeding dient enkel om de Niko Home Control componenten aan te sluiten!!

4 draden van voeding naar railkoppelaar voor volgende rail, en dan weer werken met schuifbruggen voor de modules. rail daarna: 4 draden van railkoppelaar naar volgende railkoppelaar + modules via schuifbrug enz...

daarna: bv. Bus voor knoppen vertrekt dan op laatste railkoppelaar naar de drukknoppen (2-draads)

Voor het plaatsen van zekeringen: afhankelijk van de opbouw van de module.

bv.

schakelmodule: 2 X 3 relay : eerste 3 zekering 1, 2e reeks van 3 zekering 2 bv. beiden 16A

dimmodule (2-kanaals) : 1 zekering, bv. 16A

Zekering staat voor de ingang van de NHC modules!!

busbekabeling: in de kast moet deze juist aangesloten zijn!

naar knoppen: ster, lijn mogelijk of combinatie.

Alle info over de kastmodules + technische handleidingen:

http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/ ... n-de-kast/

afbeelding van koenverdickt
Lid vanaf: 25/05/2010
186 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De 230V voorziening naar de voeding zal je moeten afzekeren met bv. een zekering van 10 A.

De voeding dient enkel om de Niko Home Control componenten aan te sluiten!!

4 draden van voeding naar railkoppelaar voor volgende rail, en dan weer werken met schuifbruggen voor de modules. rail daarna: 4 draden van railkoppelaar naar volgende railkoppelaar + modules via schuifbrug enz...

daarna: bv. Bus voor knoppen vertrekt dan op laatste railkoppelaar naar de drukknoppen (2-draads)

Voor het plaatsen van zekeringen: afhankelijk van de opbouw van de module.

bv.

schakelmodule: 2 X 3 relay : eerste 3 zekering 1, 2e reeks van 3 zekering 2 bv. beiden 16A

dimmodule (2-kanaals) : 1 zekering, bv. 16A

Zekering staat voor de ingang van de NHC modules!!

busbekabeling: in de kast moet deze juist aangesloten zijn!

naar knoppen: ster, lijn mogelijk of combinatie.

Alle info over de kastmodules + technische handleidingen:

http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/ ... n-de-kast/

afbeelding van splash
Lid vanaf: 21/10/2010
49 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

met voeding bedoelde ik de elektriciteitstoevoer, niet de voedingsmodule van de nhc installatie.

Dus als ik het goed begrijp moet ik met de elekriciteitstoevoer van de zekering naar de desetreffende nhc module, en van de module met de elektriciteitstoevoer naar de verbuiker (vb lamp), en per railkoppeling kan er 1 busdraad vertrekken naar de drukknoppen?

afbeelding van splash
Lid vanaf: 21/10/2010
49 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

met voeding bedoelde ik de elektriciteitstoevoer, niet de voedingsmodule van de nhc installatie.

Dus als ik het goed begrijp moet ik met de elekriciteitstoevoer van de zekering naar de desetreffende nhc module, en van de module met de elektriciteitstoevoer naar de verbuiker (vb lamp), en per railkoppeling kan er 1 busdraad vertrekken naar de drukknoppen?

afbeelding van Jeroen VDP
Lid vanaf: 27/10/2008
658 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

splash wrote:
met voeding bedoelde ik de elektriciteitstoevoer, niet de voedingsmodule van de nhc installatie.

Dus als ik het goed begrijp moet ik met de elekriciteitstoevoer van de zekering naar de desetreffende nhc module, en van de module met de elektriciteitstoevoer naar de verbuiker (vb lamp), en per railkoppeling kan er 1 busdraad vertrekken naar de drukknoppen?

Aansluitingen voor de verbruikers staan op de modules die deze sturen dus worden daar aangesloten en komen van de desbetreffende automaat.

Je kan vanaf de voeding of railkoppeling met busdraad vertrekken naar drukknoppen of andere busbedieningen (touchscreen,... ).

afbeelding van Jeroen VDP
Lid vanaf: 27/10/2008
658 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

splash wrote:
met voeding bedoelde ik de elektriciteitstoevoer, niet de voedingsmodule van de nhc installatie.

Dus als ik het goed begrijp moet ik met de elekriciteitstoevoer van de zekering naar de desetreffende nhc module, en van de module met de elektriciteitstoevoer naar de verbuiker (vb lamp), en per railkoppeling kan er 1 busdraad vertrekken naar de drukknoppen?

Aansluitingen voor de verbruikers staan op de modules die deze sturen dus worden daar aangesloten en komen van de desbetreffende automaat.

Je kan vanaf de voeding of railkoppeling met busdraad vertrekken naar drukknoppen of andere busbedieningen (touchscreen,... ).

afbeelding van splash
Lid vanaf: 21/10/2010
49 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oke, dan heb ik nu het principe beet om de nhc modules in de elektrische installatie te integreren.

afbeelding van splash
Lid vanaf: 21/10/2010
49 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oke, dan heb ik nu het principe beet om de nhc modules in de elektrische installatie te integreren.

afbeelding van koenverdickt
Lid vanaf: 25/05/2010
186 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

splash wrote:
met voeding bedoelde ik de elektriciteitstoevoer, niet de voedingsmodule van de nhc installatie.

Dus als ik het goed begrijp moet ik met de elekriciteitstoevoer van de zekering naar de desetreffende nhc module, en van de module met de elektriciteitstoevoer naar de verbuiker (vb lamp), en per railkoppeling kan er 1 busdraad vertrekken naar de drukknoppen?

Van 1 railkoppelaar kun je verder gaan naar de volgende railkoppelaar, of de bus op aansluiten voor de drukknoppen. Meestal is dit de laatste railkoppelaar in de kast waar de busdraad voor de drukknoppen aan wordt aangesloten.