Geschakeld en niet geschakeld stopcontact eendraadschema

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
174 berichten

Hey,

Ik ben bezig met het opstellen van mijn eendraadschema.
Heb nog een vraag over geschakelde stopcontacten.
Ik heb een 5G2,5 mm² getrokken.
Deze is afgezekerd op 16A.
In de zekeringkast kan ik de grijze en zwarte ader onderbreken.
Dus ik heb op dezelfde kabel:
- Bruin altijd aan
- Zwart geschakeld met relais 1
- Grijs geschakeld met relais 2

In de kamer heb ik 8 inbouwpotjes waarbij telkens een dubbel stopcontact zit.
Hierbij wil ik dat het linker stopcontact altijd aan is, dus bruin en blauw aangesloten en het rechterstopcontact soms met relais1 en soms met relais 2.
Hoe zet ik dit nu op mijn eendraadschema? 
Ik zou het graag zo algemeen mogelijk tekenen voor als ik ooit toch een niet geschakeld stopcontact wil schakelen ik enkel 1 ader moet versteken.

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor het arei valt dit NIET onder de regel van meervoudig stopcontact.

Je zit dus ver boven het maximum toegelaten aantal stopcontacten.

Elk permanent stopcontact op elk van die plaatsen is een aparte aftakking (dat is dus al 8 ) en elk geschakeld stopcontact (wegens op een aparte plek) moet ook op een aparte aftakking waarbij het relaiscontact herhaald wordt.

Je zou ook kunnen een ‘sub-aftakking’ maken achter het relaiscontact en daar verder nummeren. Hoewel dat strikt genomen niet bestaat als schema-ootie wordt het wel toegepast en iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt.

Het kan eventueel ook door een markering ‘x4’ bij het stopcontactsymbool achter het relaiscontact te zetten, maar het zal niet als 1 aftakking gelden. Al doet dat er niet toe want je zit toch al boven de 8.

Oplossing:

- alle stopcontacten als ‘dubbel’ uitvoeren: een aantal doisjes waar er 2 permanente zijn, een aantal waar er 2 op re1 zitten en ern aantal waar er 2 op re2 zitten.

Zodra de controleur buiten is, alles aanpassen naar wat je oorspronkelijk wou (dat is maar een paar draadjes verleggen in elk doosje) en op een papiertje beschrijven wat er veranderd is en dat bij jouw goedgekeurde schema’s steken. Dit valt namelijk onder de toegelaten ‘kleine wijzigingen’.

Binnen 25 jaar is bij het controlebezoek alles in orde want cfr de uitzonderingsregels in 271bis.

Pervers neveneffectje van dat artikel uit 2006.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27052 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

1 min werk met google en je komt op deze topic, hier op het forum

bij je automaat zet je dus 5G2.5 voeding voor teleruptors of domotica, daarachter zet je 5G2,5

stop contacten geschakeld juist weergeven (en daar volgnummer relais, of uitgang bij vermelden)

de andere stopcontacten gewoon weergeven

 

"ééndraadschema" is een schematische voorstelling !!! heeft niet exact de werkelijkheid weer, niet lengte van kabels, nog hun plaats, ...

zolang alle componenten, automaat, diff, relais, ... juist zijn weergegeven moet iedere elektricien dit kunnen begrijpen

 

succes

https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/vraag-mbt-eendraa...

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een voorbeeldprentje met enkele verschillende opties om te tekenen.

(die aftakking 9 en 10  en verder mag uiteraard niet, maar dat is wel de correcte voorstelling van de toestand die je voorstelt)

Er zijn ook anhangers van de theorie dat die geschakelde stopcontacten vanwege de schakelaar samen eigenlijk maar 1 aftakking zijn. Dat is mij niet altijd even duidelijk omdat daar conflicterende regels rond zijn.

Het is in dat opzicht misschien eens een ideetje om uw controle-organisme te contacteren en de vraag te stellen: vormen 4 contactdozen (op verschillende locaties in de woning) die samen achter 1 schakelaar (relais of contactor) geschakeld staan, samen 1 aftakking, of toch 4 aftakkingen (in de context van max 8 contactdozen op 1 stroombaan). Of: mogen er meer dan 8 geschakelde contactdozen achter 1 automaat.

 

EDIT: tiens, op mijn telefoon staat de foto rechtop en op de PC ligt ze plat...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
611 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

Hoe u het wilt realiseren moet u de bekabeling leggen zoals in bijlage.

De rode leiding is 5g2,5 voor u stopcontacten die op continu staan en als u in de toekomst er een geschakeld van wilt maken kun je dat makkelijk doen.

De zwarte leiding is ook 5g2,5 voor u geschakelde stopcontacten dan kun je blauw-bruin voor R1 gebruiken en zwart-grijs voor R2 gebruiken. 

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Beste,

Hoe u het wilt realiseren moet u de bekabeling leggen zoals in bijlage.

De rode leiding is 5g2,5 voor u stopcontacten die op continu staan en als u in de toekomst er een geschakeld van wilt maken kun je dat makkelijk doen.

De zwarte leiding is ook 5g2,5 voor u geschakelde stopcontacten dan kun je blauw-bruin voor R1 gebruiken en zwart-grijs voor R2 gebruiken. 

Als je op 2  verschillende automaten moet aansluiten is het wel aangewezen om twee VOB's of kabels te leggen. Je moet namelijk 2 keer een N leggen. of dat voor de vaste contactdozen dan een 5G moet zijn, dat is voor discussie vatbaar. Maar het kan zijn voordelen hebben.

Maar aangezien de andere 5G ook al in hetzelfde doosje komt is er draad zat daar.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk