Goede avond, 

Nu wij de laatste hand aan het leggen zijn van onze elektriciteit zitten we met een dilemma. 

Onze buitenverlichting (2x) en stopcontacten (2x) wordt op een natte kring aangesloten met een XVB kabel van 2.5mm2 en op een zekering van 16A.

Echter is er nu 1 stopcontact dat in de berging nog aangesloten moet worden en dachten dat we deze bij de buiteninstallatie toe te voegen zodoende moeten we geen extra lijn meer trekken. 

Nu is de vraag mag dit aangezien het een stopcontact voor binnen is? Wordt wel in de vloer en in de muur bevestigd. Stopcontact bevindt zich op 35 cm hoogte van de vloer en op 5-7 cm van de achterdeur (in een hoek). 

Reacties

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geen enkel probleem.

afbeelding van Marco187
Lid vanaf: 11/07/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dag Charel,

Merci voor de informatie. Dan kan ik gewoon nog 1 leiding trekken ipv 2 en zeker ik hem af op 16A.

Ik heb wel nog een vraag ivm met 2 kringen op 1 zekering aan te sluiten. 

We hebben onder in de kelder 1 gemende kring (2 lichtpunten, 1 schakelaar en 4 stopcontacten) op een zekeirng van 16A staan met een XVB kabel van 2.5mm². Echter hebben we onder aan de kast nog 2 stopcontacten (ook op een XVB van 2,5mm²) maar deze heeft mijn schoonvader aangesloten op 1 zekeirng van 16A. Mogen wij deze 2 kringen op 1 zekering van 16A zetten? Of moeten deze 2 stopcontacten apart blijven staan. Indien niet hoe teken ik dit dan het best op een eendraadschema/stituatieschema?

Dan is er net nog 1 vraag naar boven gekomen. 

We willen nu voorlopig 2 stopcontacten voorzien op de zolder. Deze gaan in alle waarschijnlijkheid nooit gebruikt worden totdat we de zolder gaan omvormen tot een kamer. Dus dacht ik hier voorlopig 2 opbouwstopcontacten te voorzien. Mag ik met een flexibele VOB 2.5mm² kabel van de zekeringskast helemaal naar de zolder om daar op de opbouwstopcontacten aan te sluiten? Moet ik hier dan ook wartels voor voorzien zoals in de kelder (vochtige ruimtes)?

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15102 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Marco187 schreef:

Ik heb wel nog een vraag ivm met 2 kringen op 1 zekering aan te sluiten. We hebben onder in de kelder 1 gemende kring (2 lichtpunten, 1 schakelaar en 4 stopcontacten) op een zekeirng van 16A staan met een XVB kabel van 2.5mm². Echter hebben we onder aan de kast nog 2 stopcontacten (ook op een XVB van 2,5mm²) maar deze heeft mijn schoonvader aangesloten op 1 zekeirng van 16A. Mogen wij deze 2 kringen op 1 zekering van 16A zetten? Of moeten deze 2 stopcontacten apart blijven staan. Indien niet hoe teken ik dit dan het best op een eendraadschema/stituatieschema?

Die twee kringen mogen samenkomen en één kring vormen van 7 punten zijnde 1 lichtschakeling + 6 stopkontacten. en als dusdanig ook op het draadschema worden getekend.

Dan is er net nog 1 vraag naar boven gekomen. 

We willen nu voorlopig 2 stopcontacten voorzien op de zolder. Deze gaan in alle waarschijnlijkheid nooit gebruikt worden totdat we de zolder gaan omvormen tot een kamer. Dus dacht ik hier voorlopig 2 opbouwstopcontacten te voorzien. Mag ik met een flexibele VOB 2.5mm² kabel van de zekeringskast helemaal naar de zolder om daar op de opbouwstopcontacten aan te sluiten? Moet ik hier dan ook wartels voor voorzien zoals in de kelder (vochtige ruimtes)?

Geen soepele kabels gebruiken voor een vaste installatie !

afbeelding van Marco187
Lid vanaf: 11/07/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

charel schreef:

Marco187 schreef:

Ik heb wel nog een vraag ivm met 2 kringen op 1 zekering aan te sluiten. We hebben onder in de kelder 1 gemende kring (2 lichtpunten, 1 schakelaar en 4 stopcontacten) op een zekeirng van 16A staan met een XVB kabel van 2.5mm². Echter hebben we onder aan de kast nog 2 stopcontacten (ook op een XVB van 2,5mm²) maar deze heeft mijn schoonvader aangesloten op 1 zekeirng van 16A. Mogen wij deze 2 kringen op 1 zekering van 16A zetten? Of moeten deze 2 stopcontacten apart blijven staan. Indien niet hoe teken ik dit dan het best op een eendraadschema/stituatieschema?

Die twee kringen mogen samenkomen en één kring vormen van 7 punten zijnde 1 lichtschakeling + 6 stopkontacten. en als dusdanig ook op het draadschema worden getekend.

Duidelijk, dus ik verbind de 2 stopcontacten die onder de zekeringkast hangen op de zekering van de overige. Zodoende komen er wel 2 kabels op 1 zekering binnen en moet ik enkel op de eendraadschema/situatieschema 1 lijn tekenen waarbij de 7 punten opstaan dan?

Dan is er net nog 1 vraag naar boven gekomen. 

We willen nu voorlopig 2 stopcontacten voorzien op de zolder. Deze gaan in alle waarschijnlijkheid nooit gebruikt worden totdat we de zolder gaan omvormen tot een kamer. Dus dacht ik hier voorlopig 2 opbouwstopcontacten te voorzien. Mag ik met een flexibele VOB 2.5mm² kabel van de zekeringskast helemaal naar de zolder om daar op de opbouwstopcontacten aan te sluiten? Moet ik hier dan ook wartels voor voorzien zoals in de kelder (vochtige ruimtes)?

Geen soepele kabels gebruiken voor een vaste installatie !

Ok dit is wat ik moest weten!

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9472 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

VOB in een preflex is geen soepele kabel, dat heeft gewoon een harde kern.

preflex is eigenlijk niet gemaakt om bloot te liggen omdat dit over het algemeen niet voldoende slagvast is en ook niet de juiste brandklasse heeft. Maar ik heb dat nog nooit weten afgekeurd zijn.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Marco187
Lid vanaf: 11/07/2019
19 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

VOB in een preflex is geen soepele kabel, dat heeft gewoon een harde kern.

preflex is eigenlijk niet gemaakt om bloot te liggen omdat dit over het algemeen niet voldoende slagvast is en ook niet de juiste brandklasse heeft. Maar ik heb dat nog nooit weten afgekeurd zijn.

DIY: als ik deze kabel zou kopen 

https://gigatek.be/nl/flex-voorbedrade-buis-vob-installatiedraad-3g2-5-m...

Zou ik deze dan mogen gebruiken voor de 2 opbouw stopcontacten? Moet ik dan ook wartels gebruiken? 

Nog een vraagje: hoe teken ik 2 leidingen op 1 zekering? Moet ik op de eendraadschema gewoon 1 lijn trekken met daarop alle punten (ook al zijn het 2 leidingen)? 