Om te voorkomend dat dezelfde vragen i.v.m wat al dan niet toegelaten/verplicht is volgens het AREI hier nog 20 keer gesteld worden en waar dan telkens verschillende antwoorden op gegeven worden, heb ik even de meeste dingen samengevat.
Indien je denkt dat er fouten in staan, let me know, dan pas ik het aan.
Maar normaal zal dit niet het geval zijn.

Moet het gebruikte materiaal een keurmerk hebben, bv. CEBEC?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting, enkel een CE-markering is wettelijk verplicht voor elk product dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd.
Er wordt echter veel onveilig materiaal ingevoerd vanuit Aziatische landen waar wel een CE-sticker op gekleefd is, dus denk ook aan uw eigen veiligheid.
Dit geldt niet voor stopcontacten, deze moeten volgens de Belgische norm zijn of een gelijkwaardige veiligheid bieden en moeten normaal voorzien zijn van een penaarde en een kinderbeveiliging.
Ook moeten de omhulsels van materiaal een minimale beschermingsgraad hebben van IPXX-B, bescherming tegen rechtstreekse aanraking.

Aarding.

In elke installatie moet een aardingsscheider voorzien worden tussen de aardverbinding en de hoofdaardingsklem.
Deze mag enkel opengemaakt kunnen worden met gebruik van een werktuig, dus bv. vleugelmoeren zijn hier niet toegelaten, bouten wel.
De aardgeleider, verbinding tussen aardverbinding en hoofdaardingsklem, moet een minimale doorsnede hebben van 16 mm², indien corrosiebestendig of 25 mm², indien niet corrosiebestendig.
De hoofdbeschermingsgeleider, verbinding hoofdaardingsklem en verdeelbord, moet een minimale doorsnede hebben van de grootste beschermingsgeleider, aardingen die vertrekken vanuit het verdeelbord naar de installatie.
Dus wanneer uw grootste beschermingsgeleider een 4 mm² is mag de hoofdbeschermingsgeleider ook in 4mm² uitgevoerd worden.
Indien je in het verdeelbord 2 klemmenstroken voor de aardingsaansluitingen hebt, bv. één boven en één onderaan, moet je deze onderling doorverbinden met een leiding waarvan de doorsnede min. gelijk is aan de hoogst vertrekkende doorsnede op de 2de strook.
Dus wanneer op de 2de strook enkel leidingen vertrekken van 2,5 mm² en 1,5 mm² is het voldoende de 2 stroken met elkaar te verbinden met een 2,5 mm².
Onafhankelijke beschermingsgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders moeten een min. doorsnede hebben van 2,5 mm², indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
Hoofdequipotentiaalgeleiders hebben een min. doorsnede van 6 mm².
Het doorlussen van beschermings- en equipotentiaalgeleiders is toegelaten.
Indien er onderdelen weggenomen worden moet men er wel voor zorgen dat de beschermingsbaan niet onderbroken wordt.

Equipotentiaal verbindingen in de badkamer

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact en heeft een doorsnede van 2,5 mm² indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen, Alpex ed, moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Metalen verdeelborden

Metalen verdeelborden zijn toegelaten.
Alle metalen delen moeten wel verbonden zijn met de beschermingsgeleider.
Achter de alg. diff. stroominrichting moet men een isolatie voorzien, evenals rond de geleiders komende uit de meterkast van de DNB en er moet een trekontlasting op deze kabel geplaatst worden.
Aangeraden is de algemene diff. te plaatsen in een appart dubbel geïsoleerd kastje.

Differentieelstroomrichtingen

Voor huishoudelijke installaties moeten deze steeds van het type A zijn, in de toekomst zal type B waarschijnlijk ook toegelaten worden.
Deze geplaatst aan het begin van de installatie moeten een min toegekende stroomsterkte hebben van 40A en weerstaan aan een I²t-waarde van 22,5kA² bij een stroom van 3000A.
Op diff's met een toegekende stroomsterkte van 40A of minder moet een specifieke markering “3000A 22,5kA²s” aangebracht zijn.
Deze aanduiding moet zichtbaar zijn na installatie.
Indien de toegekende stroomsterkte groter is dan 40A moet deze aanduiding niet voorzien zijn.
Aan het begin van de installatie moet een alg. diff. staan met een gevoeligheid van ten hoogste 300mA, minder mag dus bv. 30mA.
Een bijkomende diff. van grote of zeer grote gevoeligheid (max 30mA) is vereist voor bad- en douchekamer, deze moet dus geplaatst worden NA de alg. diff.
De toegekende stroomsterkte van de alg. diff. is ten minste gelijk aan de toegekende stroom van de alg. aansluitautomaat, deze in de meterkast.£
De toegekende stroomsterkte van bijkomende diff. is ten minste gelijk aan de maximale stroomsterkte die hierdoor kan vloeien.
Dit betekend dus dat wanneer je bv. een aansluiting hebt van 40A en een algemene diff. van 40A, je bv. een bijkomende diff van 25A mag plaatsen indien na deze diff enkel een automaat van 20A staat; er kan in dit geval namelijk nooit meer dan 20A door deze bijkomde diff stromen.
Indien er na de bijkomende diff 2 automaten van 20A staan moet je wel een diff van 40A voorzien, want hierdoor zou 2 x 20A kunnen stromen.
Indien er 10 automaten van 20A zouden achter staan, is de diff van 40A nog steeds voldoende omdat maximale stroomsterkte van de volledige installatie max 40A is (aansluitautomaat).
Het gebruik van selectieve differentieelstroominrichtingen is toegelaten en zal verplicht worden om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren bij werking van de overspanningbescherming.

Leidingen

De doorsnede van de leidingen moet steeds gekozen worden in functie van het vermogen.

De minimum doorsneden voor elektrische draden zijn

  • Stroombanen voor sturing, controle en signalisatie 0,5mm²
  • Alle stroombanen zonder stopcontacten, verlichting, vast aangesloten toepassingen, ... = 1,5 mm²
  • Stopcontacten, ook indien beveiligd met automaat 16A = 2,5 mm²
  • Gemengde stroombaan, stopcontacten + verlichting = 2,5 mm²
  • Was- en/of vaatwasmachine, droogkast 1 fasig en indien de stroombaan in opbouw is of de stroombaan geplaatst is in een buis van min 1 duim of 25 mm of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien = 2,5 mm²
  • Elektrisch fornuis 3 fasig = 4mm²
  • Elektrisch fornuis 1 fasig = 6 mm² of 2 x 4 mm² in parallel.

Je kan voor was- en/of vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5 mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel ...
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis, dus oven en kookplaat in 1 toestel, dit geldt niet voor een kookplaat apart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Toelaatbare stroom

Doorsnede / Smeltveiligheid / Automaat

  • 0,5 mm² / 2A / 4A
  • 0,75 mm² / 4A /6A
  • 1 mm² / 6A / 10A
  • 1,5 mm² / 10A / 16A
  • 2,5 mm² / 16A / 20A
  • 4 mm² / 20A / 25A
  • 6 mm² / 32A / 40A
  • 10 mm² / 50A / 63A
  • 16 mm² / 63A / 80A
  • 25 mm² / 80A / 100A
  • 35 mm² / 100A / 125A

Geleiders van meerdere kringen mogen in ééndezelfde buis of kabel geplaatst worden, zelfs indien deze stroombanen op verschillende spanningen werken mogen deze in dezelfde buis of kabel geplaatst worden op voorwaarde dat ze voor de hoogst aanwezige spanning geïsoleerd zijn.
Dus je mag met een 5G2,5 mm² 2 stopcontacten voeden die afgezekerd worden met 2 verschillende automaten.
De aarding mag je gewoon doorverbinden tussen deze 2 stopcontacten, daar men ervan uitgaat dat je niet met een fout op alle twee deze stopcontacten gaat zitten op identiek hetzelfde moment.
Men mag gebruik maken van een enkelpolige schakelaar om een stopcontact te schakelen indien men deze kring afzekert met een automaat van 16A i.p.v 20A.
​De geleiders moeten wel steeds in 2,5 mm² uitgevoerd worden.
Een inbouw stopcontact, een in een plintkanaal ingebouwd stopcontact mogen tot tegen de vloer geplaatst worden.
Opbouw stopcontacten moeten op minstens 15 cm van de vloer geplaatst worden in ruimtes zonder risico op vocht (AD1) en op minstens 25 cm in alle andere ruimtes (AD1 tot AD8).

Reacties

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

marnikdotorg wrote:
En als ik nu op de aansluitplaat 1 stopcontact voorzie, en daarnaast een verdeeldoos tegen de plaat vijs, en die in het stopcontact plug?

(En heb je misschien een voorbeeld van zo'n drievoudige opbouwstopcontacten?)

Alles wat niet "vast" op de elektrische installatie zit, m.a.w. alles wat met een stekker in het stopcontact gestopt wordt, valt buiten beschouwing bij keuring, en moet dus niet voldoen aan het AREI. Dus ook een verdeeldoos die in't stopcontact gaat valt hierbuiten.

Net ff gekeken bij Niko, dubbele opbouwdozen vind ik wel, drievoudige niet... Dacht nochtans dat die ook bestonden in opbouw ...

afbeelding van MickeyMouse
Lid vanaf: 24/12/2008
29 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

marnikdotorg wrote:
Er zijn tot 8 punten (enkel- of meervoudige stopcontacten) toegelaten per stroomkring, ik begrijp dat 3 stopcontacten onder dezelfde afdekplaat als 1 punt worden beschouwd, maar wat bepaalt exact of een groep stopcontacten 1 punt is of meerdere?

Concreet: als ik 4 stopcontacten voorzie OP mijn aansluitplaat (voor NIU, modem, ...), niet onder dezelfde afdekplaat (vermits het opbouw is), telt dit dan als 1 of 4 punten?

En als er onder 1 afdekplaat 1 geschakeld en 1 vast stopontact zit, beiden aangesloten op dezelfde automaat (dus zelfde kring), mag dit dan ook als 1 punt aanzien worden, of zijn dit dan 2 punten?

Geert

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

MickeyMouse wrote:
marnikdotorg wrote:
Er zijn tot 8 punten (enkel- of meervoudige stopcontacten) toegelaten per stroomkring, ik begrijp dat 3 stopcontacten onder dezelfde afdekplaat als 1 punt worden beschouwd, maar wat bepaalt exact of een groep stopcontacten 1 punt is of meerdere?

Concreet: als ik 4 stopcontacten voorzie OP mijn aansluitplaat (voor NIU, modem, ...), niet onder dezelfde afdekplaat (vermits het opbouw is), telt dit dan als 1 of 4 punten?

En als er onder 1 afdekplaat 1 geschakeld en 1 vast stopontact zit, beiden aangesloten op dezelfde automaat (dus zelfde kring), mag dit dan ook als 1 punt aanzien worden, of zijn dit dan 2 punten?

Geert

Dat zijn twee punten. (gevraagd aan een keurder Lol

afbeelding van MickeyMouse
Lid vanaf: 24/12/2008
29 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de respons!!

Echter nog een paar vraagjes:

Indien onder 1 afdekplaat 3 stopcontacten zitten, 2 geschakelde en 1 vast, mag dit dan gevoed worden met een preflex of xvb 5G2.5 (alles op dezelfde automaat, dus 1 kring)?

t.t.z., voor de 3 stopcontacten de blauwe geleider als nulleider en de 3 andere geleiders elk naar een stopcontact (waarvan dus 2 geleiders geschakeld worden)?

Telt dit dan als 3 punten?

Hoe wordt dit dan op het eendraadsschema aangeduid?

Geert

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

MickeyMouse wrote:
Bedankt voor de respons!!

Echter nog een paar vraagjes:

Indien onder 1 afdekplaat 3 stopcontacten zitten, 2 geschakelde en 1 vast, mag dit dan gevoed worden met een preflex of xvb 5G2.5 (alles op dezelfde automaat, dus 1 kring)?

t.t.z., voor de 3 stopcontacten de blauwe geleider als nulleider en de 3 andere geleiders elk naar een stopcontact (waarvan dus 2 geleiders geschakeld worden)?

Telt dit dan als 3 punten?

Hoe wordt dit dan op het eendraadsschema aangeduid?

Geert

Dat mag, ja, en dat kan je volgens mij als 2 punten aanzien: een dubbel stopcontact, en een geschakeld stopcontact.

Op 1draadschema: eerste punt gewoon dubbel stopcontact, 2de punt geschakeld stopcontact. Dat die onder dezelfde afdekplaat zitten speelt eigenlijk weinig rol voor het eendraadschema

Hou ook wel rekening met 't feit dat als dat stopcontact enkelpolig geschakeld wordt, je de hele kring op max. 16A mag afzekeren.

Als je't dubbelpolig schakelt, mag dit op 20A. In dat geval kan je van je 5G2.5 2 aders gebruiken voor de niet-geschakelde stopcontacten, en 2 aders voor het geschakeld stopcontact (ipv dezelfde nul te gebruiken).

afbeelding van MickeyMouse
Lid vanaf: 24/12/2008
29 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Milo72 wrote:
MickeyMouse wrote:
Bedankt voor de respons!!

Echter nog een paar vraagjes:

Indien onder 1 afdekplaat 3 stopcontacten zitten, 2 geschakelde en 1 vast, mag dit dan gevoed worden met een preflex of xvb 5G2.5 (alles op dezelfde automaat, dus 1 kring)?

t.t.z., voor de 3 stopcontacten de blauwe geleider als nulleider en de 3 andere geleiders elk naar een stopcontact (waarvan dus 2 geleiders geschakeld worden)?

Telt dit dan als 3 punten?

Hoe wordt dit dan op het eendraadsschema aangeduid?

Geert

Dat mag, ja, en dat kan je volgens mij als 2 punten aanzien: een dubbel stopcontact, en een geschakeld stopcontact.

Op 1draadschema: eerste punt gewoon dubbel stopcontact, 2de punt geschakeld stopcontact. Dat die onder dezelfde afdekplaat zitten speelt eigenlijk weinig rol voor het eendraadschema

Hou ook wel rekening met 't feit dat als dat stopcontact enkelpolig geschakeld wordt, je de hele kring op max. 16A mag afzekeren.

Als je't dubbelpolig schakelt, mag dit op 20A. In dat geval kan je van je 5G2.5 2 aders gebruiken voor de niet-geschakelde stopcontacten, en 2 aders voor het geschakeld stopcontact (ipv dezelfde nul te gebruiken).

Alvast bedankt voor het antwoord!!

En wat als het 2 geschakelde en 1 vast zijn (bvb. enkelpolig geschakeld op 16A)? Zijn het dan 2 of 3 punten?

Mijn vraag van hoe aan te duiden op het eendraadsschema was eigenlijk eerder voor het gebruik van de 5G2.5. Is het dan telkens 3 x VOB 2.5 aanduiden?

Geert

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

2 geschakelde en 1 "gewoon" stopcontact geldt volgens mij als 3 punten.

Ik vraag me wel af hoe er geteld wordt als er 2 stopcontacten samen geschakeld worden (dus op dezelfde schakelaar), die niet onder dezelfde afdekplaat zitten ... Smile voer voor specialisten ...

Wat de 5G2.5 betreft: volgens mij moet je niet zo in detail gaan naar aanduiding van je bekabeling.

Als de kring vertrekt op 3G2.5 kan er van uitgegaan worden dat de rest van de kring dezelfde sectie blijft gebruiken (tenzij anders vermeld natuurlijk). Met je geschakelde en normale stopcontacten staan er trouwens 2 aftakpunten op je eendraadschema, dus dan zou je moeten gaan aanduiden dat er 2 aders uit de 5G2.5 gebruikt worden voor het ene, en idem voor het andere, en een gemeenschappelijke G ... Terwijl dit voor zich spreekt Smile Dus (correct me if I'm wrong) dit hoeft niet zo gedetailleerd weergegeven worden. Je hoeft bvb ook niet aan te duiden dat je tussen twee wisselschakelaars een 5G1.5 gebruikt he Smile

afbeelding van MickeyMouse
Lid vanaf: 24/12/2008
29 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Milo72 wrote:
2 geschakelde en 1 "gewoon" stopcontact geldt volgens mij als 3 punten.

Ja, ik vermoedde dit ook al, maar kan iemand mij zeggen waar ik dit terug vind in het AREI? Kwestie van het eens goed te kunnen doornemen.

Alvast bedankt voor de antwoorden...

Geert

afbeelding van MickeyMouse
Lid vanaf: 24/12/2008
29 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
"Milo72

Hou ook wel rekening met 't feit dat als dat stopcontact enkelpolig geschakeld wordt, je de hele kring op max. 16A mag afzekeren.

Als je't dubbelpolig schakelt, mag dit op 20A.

Kan ook iemand mij aanwijzen waar dit in het AREI staat?

Nogmaals bedankt!!

Geert

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

MickeyMouse wrote:
Quote:
"Milo72

Hou ook wel rekening met 't feit dat als dat stopcontact enkelpolig geschakeld wordt, je de hele kring op max. 16A mag afzekeren.

Als je't dubbelpolig schakelt, mag dit op 20A.

Kan ook iemand mij aanwijzen waar dit in het AREI staat?

Nogmaals bedankt!!

Geert

Ik heb dat gevraagd aan een keurder.

Die zei dat een geschakeld (enkel of dubbel) stopcontact sowieso geldt als een punt, zelfs als't onder dezelfde aftakplaat zit als een gewoon stopcontact van dezelfde kring.

En in analogie daarmee zijn twee (afzonderlijk) geschakelde stopcontacten samen met een "gewoon" stopcontact drie punten.

afbeelding van caravia_asterix
Lid vanaf: 25/09/2009
70 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

een spatwaterdicht opbouw stopcontact dat je op een buitenmuur plaatst, moet dat aangesloten worden onder beveiliging van een 30 mA differentieel is mag dit onder een 300 mA differentieel?

Hetzelfde voor een tuinhuisje, moet die beveiliging 30 of 300 mA diff zijn?

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

caravia_asterix wrote:
een spatwaterdicht opbouw stopcontact dat je op een buitenmuur plaatst, moet dat aangesloten worden onder beveiliging van een 30 mA differentieel is mag dit onder een 300 mA differentieel?

Hetzelfde voor een tuinhuisje, moet die beveiliging 30 of 300 mA diff zijn?

Het moet niet, maar is wel aan te raden om dit op de 30mA diff te zetten

afbeelding van caravia_asterix
Lid vanaf: 25/09/2009
70 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Milo72 wrote:
Het moet niet, maar is wel aan te raden om dit op de 30mA diff te zetten

bedankt

Kan je misschien duidelijk over het volgende geven:

bovenstaand toestel kan je blijkbaar ook aansluiten in 3 x 230V (zonder nulgeleider, dus er zijn maar enkel 3 fasen in 230V beschikbaar):

(volgens het schema van 400V2N:

L1 sluit je aan op L1 (klem 1)

L2 sluit je aan op L2 (klem 2)

L3 sluit je aan op N (klemmen 3&4)

Heeft dit zin of niet?

tussen L1 en L2 spreid je het gevraagde ampèrage

maar op L3 , gaat daar evenveel ampèrage doorgaan als moest het toestel worden aangesloten in monofase 230V

caravia_asterix wrote:
afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben niet zo ne krak in (de theoretische kant van) elektriciteit.

Ik weet wel dat je door L3 NIET de som van L1 en L2 zal krijgen, door de faseverschuiving.

(ter vergelijking: Als je driefasig + nulgeleider hebt, zal de stroom die door de nul gaat (in de veronderstelling dat de fases gelijk belast zijn) nul zijn: de verschillende stromen met faseverschuiving van 120 graden heffen elkaar op. Dat zie je bvb op dit figuurtje:

Je ziet dat de som van de drie curves altijd 0 is ...)

Maar 3fasig zonder nulgeleider is natuurlijk wel iets anders ...

Hoeveel het dan wel zal zijn, daar zal iemand anders moeten op antwoorden.

afbeelding van Nilske1985
Lid vanaf: 03/02/2009
208 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zit dus ook nog eens met een vraag. Je preflex kabels moeten die allemaal uit het zicht zitten voor de keuring? Ik heb nog kabels tegen het plafond liggen die later afgedekt worden achter het vals plafond. En dan heb ik ook nog 2 kabels die via een deurstijl omhoog komen. Die dus wegzitten als er eenmaal deuren en deurkaders instaan. Maar dat zou pas voor later zijn. Mijn stiefvader, die tevens de elek. legt blijft bij hoog en laag beweren dat alle kabels uit het zicht moeten zitten.