FAQ Elektriciteit/AREI

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten

Om te voorkomend dat dezelfde vragen i.v.m wat al dan niet toegelaten/verplicht is volgens het AREI hier nog 20 keer gesteld worden en waar dan telkens verschillende antwoorden op gegeven worden, heb ik even de meeste dingen samengevat.
Indien je denkt dat er fouten in staan, let me know, dan pas ik het aan.
Maar normaal zal dit niet het geval zijn.

Moet het gebruikte materiaal een keurmerk hebben, bv. CEBEC?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting, enkel een CE-markering is wettelijk verplicht voor elk product dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd.
Er wordt echter veel onveilig materiaal ingevoerd vanuit Aziatische landen waar wel een CE-sticker op gekleefd is, dus denk ook aan uw eigen veiligheid.
Dit geldt niet voor stopcontacten, deze moeten volgens de Belgische norm zijn of een gelijkwaardige veiligheid bieden en moeten normaal voorzien zijn van een penaarde en een kinderbeveiliging.
Ook moeten de omhulsels van materiaal een minimale beschermingsgraad hebben van IPXX-B, bescherming tegen rechtstreekse aanraking.

Aarding.

In elke installatie moet een aardingsscheider voorzien worden tussen de aardverbinding en de hoofdaardingsklem.
Deze mag enkel opengemaakt kunnen worden met gebruik van een werktuig, dus bv. vleugelmoeren zijn hier niet toegelaten, bouten wel.
De aardgeleider, verbinding tussen aardverbinding en hoofdaardingsklem, moet een minimale doorsnede hebben van 16 mm², indien corrosiebestendig of 25 mm², indien niet corrosiebestendig.
De hoofdbeschermingsgeleider, verbinding hoofdaardingsklem en verdeelbord, moet een minimale doorsnede hebben van de grootste beschermingsgeleider, aardingen die vertrekken vanuit het verdeelbord naar de installatie.
Dus wanneer uw grootste beschermingsgeleider een 4 mm² is mag de hoofdbeschermingsgeleider ook in 4mm² uitgevoerd worden.
Indien je in het verdeelbord 2 klemmenstroken voor de aardingsaansluitingen hebt, bv. één boven en één onderaan, moet je deze onderling doorverbinden met een leiding waarvan de doorsnede min. gelijk is aan de hoogst vertrekkende doorsnede op de 2de strook.
Dus wanneer op de 2de strook enkel leidingen vertrekken van 2,5 mm² en 1,5 mm² is het voldoende de 2 stroken met elkaar te verbinden met een 2,5 mm².
Onafhankelijke beschermingsgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders moeten een min. doorsnede hebben van 2,5 mm², indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
Hoofdequipotentiaalgeleiders hebben een min. doorsnede van 6 mm².
Het doorlussen van beschermings- en equipotentiaalgeleiders is toegelaten.
Indien er onderdelen weggenomen worden moet men er wel voor zorgen dat de beschermingsbaan niet onderbroken wordt.

Equipotentiaal verbindingen in de badkamer

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact en heeft een doorsnede van 2,5 mm² indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen, Alpex ed, moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Metalen verdeelborden

Metalen verdeelborden zijn toegelaten.
Alle metalen delen moeten wel verbonden zijn met de beschermingsgeleider.
Achter de alg. diff. stroominrichting moet men een isolatie voorzien, evenals rond de geleiders komende uit de meterkast van de DNB en er moet een trekontlasting op deze kabel geplaatst worden.
Aangeraden is de algemene diff. te plaatsen in een appart dubbel geïsoleerd kastje.

Differentieelstroomrichtingen

Voor huishoudelijke installaties moeten deze steeds van het type A zijn, in de toekomst zal type B waarschijnlijk ook toegelaten worden.
Deze geplaatst aan het begin van de installatie moeten een min toegekende stroomsterkte hebben van 40A en weerstaan aan een I²t-waarde van 22,5kA² bij een stroom van 3000A.
Op diff's met een toegekende stroomsterkte van 40A of minder moet een specifieke markering “3000A 22,5kA²s” aangebracht zijn.
Deze aanduiding moet zichtbaar zijn na installatie.
Indien de toegekende stroomsterkte groter is dan 40A moet deze aanduiding niet voorzien zijn.
Aan het begin van de installatie moet een alg. diff. staan met een gevoeligheid van ten hoogste 300mA, minder mag dus bv. 30mA.
Een bijkomende diff. van grote of zeer grote gevoeligheid (max 30mA) is vereist voor bad- en douchekamer, deze moet dus geplaatst worden NA de alg. diff.
De toegekende stroomsterkte van de alg. diff. is ten minste gelijk aan de toegekende stroom van de alg. aansluitautomaat, deze in de meterkast.£
De toegekende stroomsterkte van bijkomende diff. is ten minste gelijk aan de maximale stroomsterkte die hierdoor kan vloeien.
Dit betekend dus dat wanneer je bv. een aansluiting hebt van 40A en een algemene diff. van 40A, je bv. een bijkomende diff van 25A mag plaatsen indien na deze diff enkel een automaat van 20A staat; er kan in dit geval namelijk nooit meer dan 20A door deze bijkomde diff stromen.
Indien er na de bijkomende diff 2 automaten van 20A staan moet je wel een diff van 40A voorzien, want hierdoor zou 2 x 20A kunnen stromen.
Indien er 10 automaten van 20A zouden achter staan, is de diff van 40A nog steeds voldoende omdat maximale stroomsterkte van de volledige installatie max 40A is (aansluitautomaat).
Het gebruik van selectieve differentieelstroominrichtingen is toegelaten en zal verplicht worden om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren bij werking van de overspanningbescherming.

Leidingen

De doorsnede van de leidingen moet steeds gekozen worden in functie van het vermogen.

De minimum doorsneden voor elektrische draden zijn

  • Stroombanen voor sturing, controle en signalisatie 0,5mm²
  • Alle stroombanen zonder stopcontacten, verlichting, vast aangesloten toepassingen, ... = 1,5 mm²
  • Stopcontacten, ook indien beveiligd met automaat 16A = 2,5 mm²
  • Gemengde stroombaan, stopcontacten + verlichting = 2,5 mm²
  • Was- en/of vaatwasmachine, droogkast 1 fasig en indien de stroombaan in opbouw is of de stroombaan geplaatst is in een buis van min 1 duim of 25 mm of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien = 2,5 mm²
  • Elektrisch fornuis 3 fasig = 4mm²
  • Elektrisch fornuis 1 fasig = 6 mm² of 2 x 4 mm² in parallel.

Je kan voor was- en/of vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5 mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel ...
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis, dus oven en kookplaat in 1 toestel, dit geldt niet voor een kookplaat apart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Toelaatbare stroom

Doorsnede / Smeltveiligheid / Automaat

  • 0,5 mm² / 2A / 4A
  • 0,75 mm² / 4A /6A
  • 1 mm² / 6A / 10A
  • 1,5 mm² / 10A / 16A
  • 2,5 mm² / 16A / 20A
  • 4 mm² / 20A / 25A
  • 6 mm² / 32A / 40A
  • 10 mm² / 50A / 63A
  • 16 mm² / 63A / 80A
  • 25 mm² / 80A / 100A
  • 35 mm² / 100A / 125A

Geleiders van meerdere kringen mogen in ééndezelfde buis of kabel geplaatst worden, zelfs indien deze stroombanen op verschillende spanningen werken mogen deze in dezelfde buis of kabel geplaatst worden op voorwaarde dat ze voor de hoogst aanwezige spanning geïsoleerd zijn.
Dus je mag met een 5G2,5 mm² 2 stopcontacten voeden die afgezekerd worden met 2 verschillende automaten.
De aarding mag je gewoon doorverbinden tussen deze 2 stopcontacten, daar men ervan uitgaat dat je niet met een fout op alle twee deze stopcontacten gaat zitten op identiek hetzelfde moment.
Men mag gebruik maken van een enkelpolige schakelaar om een stopcontact te schakelen indien men deze kring afzekert met een automaat van 16A i.p.v 20A.
​De geleiders moeten wel steeds in 2,5 mm² uitgevoerd worden.
Een inbouw stopcontact, een in een plintkanaal ingebouwd stopcontact mogen tot tegen de vloer geplaatst worden.
Opbouw stopcontacten moeten op minstens 15 cm van de vloer geplaatst worden in ruimtes zonder risico op vocht (AD1) en op minstens 25 cm in alle andere ruimtes (AD1 tot AD8).

Reacties

afbeelding van smetske
Lid vanaf: 13/06/2009
97 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het antwoord is toch duidelijk

Alle verbindingen dienen steeds bereikbaar te blijven, ze mogen dus niet ingepleisterd of weggetimmerd worden.

Dus ze mogen niet weggetimmerd worden.

Indien er geen andere oplossing is zou ik het toch wel doen hoor Wink

de keurder gaat je plafond niet afbreken Biggrin

En ja ik weet dat je het nie voor de keuring moet doen maar voor eigen veiligheid. maar als je de verbinding goed maakt is het 100% veilig.

afbeelding van Nilske1985
Lid vanaf: 03/02/2009
208 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moet je voor de keuring de afdekplaatsjes allemaal reeds plaatsen?

afbeelding van joachim1107
Lid vanaf: 28/08/2009
100 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nilske1985 wrote:
Moet je voor de keuring de afdekplaatsjes allemaal reeds plaatsen?

In dit antwoord ben ik ook geinteresseerd

afbeelding van ByteMe
Lid vanaf: 04/04/2008
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Neen, afdekplaatjes van schakelaars/stopcontacten zijn niet nodig.

Alles is bij ons reeds gekeurd, maar dankzij onze electricien en zijn 500 uitvluchten, zijn de plaatjes reeds 'maanden in bestelling'..

afbeelding van caravia_asterix
Lid vanaf: 25/09/2009
70 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

badkamer:

leidingen:

De leidingen mogen geen metalen omhullingen bevatten, moeten horizontale en verticale trajecten volgen en zijn alleen bestemd voor elektrisch materiaal geplaatst in deze volumes.

IK heb veel VFVB kabels gebruikt tijdens renovatie half jaren '80.

(aarding zit rond de kabel en er is een metalen omhulsel onder de isolatie van de kabel.

Is dit dan niet toegelaten in de badkamer?

Andere vraag, in de badkamer hangt een elektrische boiler (in volume 3 = + 60 cm)

is dit toegelaten?

Een andere boiler hangt volgens mij binnen de 60 cm grens, maar er zit een houten kast omheen getimmerd met houten deur? levert dit problemen op bij de keuring?

Bij ontbreken equipotentieël in badkamer, wordt de installatie afgekeurd?

afbeelding van caravia_asterix
Lid vanaf: 25/09/2009
70 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

eendraadsschema:

als de verbinding met opbouwkabel tussen 2 borden werd uitgevoerd met kabel VFVB 4 x 10 mm² maar van die 4 draden worden er maar 2 effectief gebruikt, wat duid men aan op het eendraadsschema? 2 draden of 4 draden?

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10571 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

welke kabel ligt er? Inderdaad, eentje met 4 draden, dus moet jij er 4 op je eendraadsschema zetten Wink

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van crepusculum
Lid vanaf: 27/05/2008
654 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moet je een collector aarden (equipotentiaalverbinding) waar uitsluitend alpex-leidingen op aangesloten zijn?

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10571 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

crepusculum wrote:
Moet je een collector aarden (equipotentiaalverbinding) waar uitsluitend alpex-leidingen op aangesloten zijn?

yep

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van Saurus
Lid vanaf: 14/08/2007
943 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik snap de indeling van de volumes in de badkamer niet helemaal.

Mag het groen getekende stopcontact zoals getekend op onderstaande figuur?

De douchecabine bestaat uit glazen wanden, met een dubbele schuifdeur zoals aangeduid. Voor spatwater en dergelijke valt dus niet te vrezen.

Ik heb al wat gezocht (beknopte arei vincotte, legrand, ocb, forum hier) en vind diverse meningen.

oa enkelen (bvb in deze topic) die zeggen dat AREI niet kijkt naar muren.

Indien dat klopt, mag dus zelfs het stopcontact in de slaapkamer niet geplaatst worden?

Kan iemand met kennis van zaken klaarheid bieden? Alvast bedankt.

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mijns inziens ligt dat stopcontact bad binnen zone 2, en dat mag dus niet.

Een muur betekent in't geval van je slaapkamer wel dat het om een andere ruimte gaat, dus dat stopcontact heeft niks te maken met je badkamer, en vormt dus geen enkel probleem.

Bij een douchedeur of een muur van een inloopdouche, wordt dit nog wel steeds als 1 ruimte (= badkamer) aanzien.

Allee ja, da's toch mijn interpretatie...

afbeelding van Saurus
Lid vanaf: 14/08/2007
943 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Milo72 wrote:
Mijns inziens ligt dat stopcontact bad binnen zone 2, en dat mag dus niet.

Een muur betekent in't geval van je slaapkamer wel dat het om een andere ruimte gaat, dus dat stopcontact heeft niks te maken met je badkamer, en vormt dus geen enkel probleem.

Bij een douchedeur of een muur van een inloopdouche, wordt dit nog wel steeds als 1 ruimte (= badkamer) aanzien.

Allee ja, da's toch mijn interpretatie...

De slaapkamer is niet echt een aparte ruimte, want het muurtje is lager dan de (hoge,schuine) plafond.

Desondanks: ik vermoed dat een keurder hier wel niet over zal vallen.

Kan iemand zekerheid bieden omtrent het stopcontact in de badkamer?

* telt zone 2 vanaf de wand van de douche (30cm mag niet)

* of telt zone 2 vanaf de deuropening van de douche (>60 cm; ok)

in het beknopt AREI van OCB houdt men blijkbaar wel rekening met een muur (maar in hoeverre telt een glazen douchewand als muur?)

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

60cm wordt gemeten zoals je de grijze stippellijn getekend hebt (in het geval het "vaste" deel van de cabine ook echt vast is), dus het stopcontact mag daar staan. Regel heeft niet echt met spatwater te zien, maar met het feit dat je het stopcontact niet kan aanraken terwijl je in het bad/douche staat. Dit is ook de reden waarom de regel niet van toepassing is op een gewone wasbak.

afbeelding van Saurus
Lid vanaf: 14/08/2007
943 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dappe wrote:
60cm wordt gemeten zoals je de grijze stippellijn getekend hebt (in het geval het "vaste" deel van de cabine ook echt vast is), dus het stopcontact mag daar staan. Regel heeft niet echt met spatwater te zien, maar met het feit dat je het stopcontact niet kan aanraken terwijl je in het bad/douche staat. Dit is ook de reden waarom de regel niet van toepassing is op een gewone wasbak.

Bedankt voor dit duidelijke antwoord!

Nu weet ik weer wat te doen dit weekend Dirol

afbeelding van joffry
Lid vanaf: 09/12/2009
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mogen deze zekeringen in een huisinstallatie gebruikt worden, want ze zien er anders uit dan de zekeringen die ik meestal in een huisinstallatie zie???

Hager MHN 520 B20 (dus 20A voor de stopcontactkringen)

zie http://hse-elektrawinkel.nl/home/produc ... 0-mhn--mjn

Heeft er iemand een idee hoe je alle kabels (hdmi & stroomkabels) wegwerkt in een stenen muur voor de aansluiting van een flatscreen. Ik wil achteraf nog wel kabels kunnen bijsteken zonder te moeten slijpen. We willen deze ophangen als een schilderij dus plat tegen de muur.

of is dit off-topic?

Greetz