FAQ Elektriciteit/AREI

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten

Om te voorkomend dat dezelfde vragen i.v.m wat al dan niet toegelaten/verplicht is volgens het AREI hier nog 20 keer gesteld worden en waar dan telkens verschillende antwoorden op gegeven worden, heb ik even de meeste dingen samengevat.
Indien je denkt dat er fouten in staan, let me know, dan pas ik het aan.
Maar normaal zal dit niet het geval zijn.

Moet het gebruikte materiaal een keurmerk hebben, bv. CEBEC?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting, enkel een CE-markering is wettelijk verplicht voor elk product dat in de EU wordt geproduceerd of ingevoerd.
Er wordt echter veel onveilig materiaal ingevoerd vanuit Aziatische landen waar wel een CE-sticker op gekleefd is, dus denk ook aan uw eigen veiligheid.
Dit geldt niet voor stopcontacten, deze moeten volgens de Belgische norm zijn of een gelijkwaardige veiligheid bieden en moeten normaal voorzien zijn van een penaarde en een kinderbeveiliging.
Ook moeten de omhulsels van materiaal een minimale beschermingsgraad hebben van IPXX-B, bescherming tegen rechtstreekse aanraking.

Aarding.

In elke installatie moet een aardingsscheider voorzien worden tussen de aardverbinding en de hoofdaardingsklem.
Deze mag enkel opengemaakt kunnen worden met gebruik van een werktuig, dus bv. vleugelmoeren zijn hier niet toegelaten, bouten wel.
De aardgeleider, verbinding tussen aardverbinding en hoofdaardingsklem, moet een minimale doorsnede hebben van 16 mm², indien corrosiebestendig of 25 mm², indien niet corrosiebestendig.
De hoofdbeschermingsgeleider, verbinding hoofdaardingsklem en verdeelbord, moet een minimale doorsnede hebben van de grootste beschermingsgeleider, aardingen die vertrekken vanuit het verdeelbord naar de installatie.
Dus wanneer uw grootste beschermingsgeleider een 4 mm² is mag de hoofdbeschermingsgeleider ook in 4mm² uitgevoerd worden.
Indien je in het verdeelbord 2 klemmenstroken voor de aardingsaansluitingen hebt, bv. één boven en één onderaan, moet je deze onderling doorverbinden met een leiding waarvan de doorsnede min. gelijk is aan de hoogst vertrekkende doorsnede op de 2de strook.
Dus wanneer op de 2de strook enkel leidingen vertrekken van 2,5 mm² en 1,5 mm² is het voldoende de 2 stroken met elkaar te verbinden met een 2,5 mm².
Onafhankelijke beschermingsgeleiders en bijkomende equipotentiaalgeleiders moeten een min. doorsnede hebben van 2,5 mm², indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
Hoofdequipotentiaalgeleiders hebben een min. doorsnede van 6 mm².
Het doorlussen van beschermings- en equipotentiaalgeleiders is toegelaten.
Indien er onderdelen weggenomen worden moet men er wel voor zorgen dat de beschermingsbaan niet onderbroken wordt.

Equipotentiaal verbindingen in de badkamer

De bijkomende equipotentiaalgeleider in badkamers wordt bij voorkeur afgetakt uit een lokaal stopcontact en heeft een doorsnede van 2,5 mm² indien mechanisch beschermd of 4 mm² indien niet mechanisch beschermd.
De radiator in een badkamer van een centrale verwarmingsinstallatie verbonden met isolerende leidingen, Alpex ed, moet niet verplicht verbonden worden met de bijkomende equipotentiaalgeleider.

Metalen verdeelborden

Metalen verdeelborden zijn toegelaten.
Alle metalen delen moeten wel verbonden zijn met de beschermingsgeleider.
Achter de alg. diff. stroominrichting moet men een isolatie voorzien, evenals rond de geleiders komende uit de meterkast van de DNB en er moet een trekontlasting op deze kabel geplaatst worden.
Aangeraden is de algemene diff. te plaatsen in een appart dubbel geïsoleerd kastje.

Differentieelstroomrichtingen

Voor huishoudelijke installaties moeten deze steeds van het type A zijn, in de toekomst zal type B waarschijnlijk ook toegelaten worden.
Deze geplaatst aan het begin van de installatie moeten een min toegekende stroomsterkte hebben van 40A en weerstaan aan een I²t-waarde van 22,5kA² bij een stroom van 3000A.
Op diff's met een toegekende stroomsterkte van 40A of minder moet een specifieke markering “3000A 22,5kA²s” aangebracht zijn.
Deze aanduiding moet zichtbaar zijn na installatie.
Indien de toegekende stroomsterkte groter is dan 40A moet deze aanduiding niet voorzien zijn.
Aan het begin van de installatie moet een alg. diff. staan met een gevoeligheid van ten hoogste 300mA, minder mag dus bv. 30mA.
Een bijkomende diff. van grote of zeer grote gevoeligheid (max 30mA) is vereist voor bad- en douchekamer, deze moet dus geplaatst worden NA de alg. diff.
De toegekende stroomsterkte van de alg. diff. is ten minste gelijk aan de toegekende stroom van de alg. aansluitautomaat, deze in de meterkast.£
De toegekende stroomsterkte van bijkomende diff. is ten minste gelijk aan de maximale stroomsterkte die hierdoor kan vloeien.
Dit betekend dus dat wanneer je bv. een aansluiting hebt van 40A en een algemene diff. van 40A, je bv. een bijkomende diff van 25A mag plaatsen indien na deze diff enkel een automaat van 20A staat; er kan in dit geval namelijk nooit meer dan 20A door deze bijkomde diff stromen.
Indien er na de bijkomende diff 2 automaten van 20A staan moet je wel een diff van 40A voorzien, want hierdoor zou 2 x 20A kunnen stromen.
Indien er 10 automaten van 20A zouden achter staan, is de diff van 40A nog steeds voldoende omdat maximale stroomsterkte van de volledige installatie max 40A is (aansluitautomaat).
Het gebruik van selectieve differentieelstroominrichtingen is toegelaten en zal verplicht worden om de continuïteit van de energievoorziening te verzekeren bij werking van de overspanningbescherming.

Leidingen

De doorsnede van de leidingen moet steeds gekozen worden in functie van het vermogen.

De minimum doorsneden voor elektrische draden zijn

  • Stroombanen voor sturing, controle en signalisatie 0,5mm²
  • Alle stroombanen zonder stopcontacten, verlichting, vast aangesloten toepassingen, ... = 1,5 mm²
  • Stopcontacten, ook indien beveiligd met automaat 16A = 2,5 mm²
  • Gemengde stroombaan, stopcontacten + verlichting = 2,5 mm²
  • Was- en/of vaatwasmachine, droogkast 1 fasig en indien de stroombaan in opbouw is of de stroombaan geplaatst is in een buis van min 1 duim of 25 mm of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien = 2,5 mm²
  • Elektrisch fornuis 3 fasig = 4mm²
  • Elektrisch fornuis 1 fasig = 6 mm² of 2 x 4 mm² in parallel.

Je kan voor was- en/of vaatwasmachine en droogkast ook een gewoon stopcontact voorzien met een 3G2,5 mm² in een gewone buis, zonder bijkomende wachtbuis en dit appart afzekeren, maar dan moet je op uw eendraad- en situatieschema een gewoon stopcontact tekenen en niet het symbool van het toestel ...
Met een elektrisch fornuis bedoelt men dus wel degelijk een fornuis, dus oven en kookplaat in 1 toestel, dit geldt niet voor een kookplaat apart, daar moet je dus enkel leidingen voorzien volgens de gebruikte automaat.

Toelaatbare stroom

Doorsnede / Smeltveiligheid / Automaat

  • 0,5 mm² / 2A / 4A
  • 0,75 mm² / 4A /6A
  • 1 mm² / 6A / 10A
  • 1,5 mm² / 10A / 16A
  • 2,5 mm² / 16A / 20A
  • 4 mm² / 20A / 25A
  • 6 mm² / 32A / 40A
  • 10 mm² / 50A / 63A
  • 16 mm² / 63A / 80A
  • 25 mm² / 80A / 100A
  • 35 mm² / 100A / 125A

Geleiders van meerdere kringen mogen in ééndezelfde buis of kabel geplaatst worden, zelfs indien deze stroombanen op verschillende spanningen werken mogen deze in dezelfde buis of kabel geplaatst worden op voorwaarde dat ze voor de hoogst aanwezige spanning geïsoleerd zijn.
Dus je mag met een 5G2,5 mm² 2 stopcontacten voeden die afgezekerd worden met 2 verschillende automaten.
De aarding mag je gewoon doorverbinden tussen deze 2 stopcontacten, daar men ervan uitgaat dat je niet met een fout op alle twee deze stopcontacten gaat zitten op identiek hetzelfde moment.
Men mag gebruik maken van een enkelpolige schakelaar om een stopcontact te schakelen indien men deze kring afzekert met een automaat van 16A i.p.v 20A.
​De geleiders moeten wel steeds in 2,5 mm² uitgevoerd worden.
Een inbouw stopcontact, een in een plintkanaal ingebouwd stopcontact mogen tot tegen de vloer geplaatst worden.
Opbouw stopcontacten moeten op minstens 15 cm van de vloer geplaatst worden in ruimtes zonder risico op vocht (AD1) en op minstens 25 cm in alle andere ruimtes (AD1 tot AD8).

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
10976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hierover is al enorm veel geschreven hier op dit forum dus http://www.bouwinfo.be/forum/search.php

afbeelding van Tom_Inge
Lid vanaf: 26/05/2009
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

We zijn elektriciteit in ons huis aan het leggen.

Mijn huis is helemaal onderkeldert.

Ik kom van alle kamers in de kelder en hang deze dan in een flex

aan het plafond van de kelder.

Mag dit? Of moeten deze afgeschermd worden

zodat je ze niet meer ziet??

Ik heb dus 3G2,5 voor stopcontacten,

dus dat zijn 3 draden in een flex,

mag dit of moeten die ook nog eens in een isolatie in de flex zitten??

afbeelding van Tom_Inge
Lid vanaf: 26/05/2009
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

We zijn elektriciteit in ons huis aan het leggen.

Mijn huis is helemaal onderkeldert.

Ik kom van alle kamers in de kelder en hang deze dan in een flex

aan het plafond van de kelder.

Mag dit? Of moeten deze afgeschermd worden

zodat je ze niet meer ziet??

Ik heb dus 3G2,5 voor stopcontacten,

dus dat zijn 3 draden in een flex,

mag dit of moeten die ook nog eens in een isolatie in de flex zitten??

afbeelding van Shovelizer
Lid vanaf: 26/04/2008
437 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als ik de samenvatting van het AREI goed begrijp, dan mag dit. Er staat het volgende:

VOB:

In plastic of metalen buis: JA

In niet-metalen en niet- brandbare plinten: JA

In de lucht: NEE

In de muur verzonken zonder buis: NEE

Dus mag dit in een platic buis (waaronder ik preflex ook reken). Ik zou ze dan ophangen in van die stalen kabelgoten (kooien) die je aan je plafond van de kelder ophangt en daar dan alle kabels in begeleidt naar je zekeringskast.

afbeelding van Tom_Inge
Lid vanaf: 26/05/2009
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

OK Bedankt!!!!!

afbeelding van kristofdd
Lid vanaf: 06/01/2009
67 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

welke kabeldikte moet je eigenlijk in je kast gebruiken , dus tussen de differentieels en de automaten ?

alvast bedankt

afbeelding van Milo72
Lid vanaf: 17/06/2009
2752 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enerzijds hangt dat af van je aansluiting, anderzijds dan weer niet ... Biggrin

wat meer uitleg: Als je aansluiting bvb 40A monofazig is, kan je je volledige kast in 6mm2 bedraden.

Veel couranter en ook aan te raden is je kast te bedraden met 10mm2. Het voordeel is dat als je ooit zou verzwaren (bvb naar 63A), dan hoef je je hele kast niet te herbedraden.

Dus: welke kabeldikte MOET je gebruiken ? -> afh. van aansluiting

Welke kabeldikte BEST gebruikten ? -> 10mm2

afbeelding van Shovelizer
Lid vanaf: 26/04/2008
437 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb een driefazige aansluiting en heb alles met 6mm2 bekabeld in de kast (voor de zekeringen toch). Meer dan 32A, 3 fazig zal ik nooit aanvragen...

Conclusie:

1-fazig => 10mm2

3-fazig => 6mm2 (of 10mm2, gaat nu niet over zoveel meters kabel)

afbeelding van crepusculum
Lid vanaf: 27/05/2008
654 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb nu al verschillende keren gezien dat bij een net 3x400V+N in de verdeelkast driepolige automaten gebruikt worden, waarbij de 3 fasen afgezekerd zijn, maar de N dan blijkbaar niet.

Kan dit? Mag dit?

En waarom zou men dit doen?

afbeelding van Shovelizer
Lid vanaf: 26/04/2008
437 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb twee 4-polige verliesstroomschakelaars en twee 4-polige automaten (kookplaat + garage). Verder alles 2-polig. Maar dus geen 3-polige. Is volgens mij ook niet toegelaten. Ik denk wel dat je met 3x220V 3-polige automaten/verliesstroomschakelaars gebruikt.

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

crepusculum wrote:
Ik heb nu al verschillende keren gezien dat bij een net 3x400V+N in de verdeelkast driepolige automaten gebruikt worden, waarbij de 3 fasen afgezekerd zijn, maar de N dan blijkbaar niet.

Kan dit? Mag dit?

En waarom zou men dit doen?

In een oude installatie kan je dit wel eens tegenkomen dat de nulleider niet langs de automaat/zekering passeert. Nu is dit echter niet (meer) toegelaten. Waarom ze dit deden... ik veronderstel dat bij de omschakeling van 3*230V naar 3*400V+N ze de oorspronkelijke 3-fasige automaten gewoon lieten zitten.

In een nieuwe installatie mag je trouwens geen 3-polige automaten meer gebruiken (ook niet bij 3x230V), daar je de installatie steeds moet voorzien op 3x400V+N.

afbeelding van Zwemcoach
Lid vanaf: 06/07/2009
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wij zijn met een renovatie bezig, onze meterkast moet worden verhangen.

Infrax komt pas als electriciteit is gekeurd, de nieuwe leidingen liggen en de kast is aangesloten, moeten voor de keuring ook alle stopcontacten, lichtpunten, enz aangesloten zijn?

Wie weet raad, onze meterkast zou moeten verhangen zijn voor de plakker komt

afbeelding van chime
Lid vanaf: 10/04/2007
11589 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zwemcoach wrote:
wij zijn met een renovatie bezig, onze meterkast moet worden verhangen.

Infrax komt pas als electriciteit is gekeurd, de nieuwe leidingen liggen en de kast is aangesloten, moeten voor de keuring ook alle stopcontacten, lichtpunten, enz aangesloten zijn?

Wie weet raad, onze meterkast zou moeten verhangen zijn voor de plakker komt

Ik dacht dat elk punt aangesloten moest.

Nu, is dat niet het geval worden die delen niet gekeurd maar de rest van de installatie wel.

Dan komen ze x-tijd (1 jaar ofzo) nog eens langs voor een herkeuring (kost wel weer geld natuurlijk)

afbeelding van triple
Lid vanaf: 23/04/2008
13 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog even een toevoeging ivm met elektriciteit en water. Regelmatig wordt de vraag gesteld: Hoe ver moet een stopcontact/lichtschakelaar van een douche/bad staan?

Is eigenlijk simpel te beredeneren. Van het moment dat je BLOOTVOETS (dus enkel IN bad en douche volgens AREI) staat respecteer je de veiligheidszones die door van het arei zijn opgelegd. In alle andere gevallen moet je er niet naar omkijken. Je kan dan zeggen maar ja, ik loop ook blootvoets in de badkamer rond? Oké, kan wel zijn maar dat telt niet voor het AREI. Als je dan toch je vingers in het stopcontact stopt zit je sowieso nog altijd achter de 30mA diff hé. Ik wil gewoon zeggen dat je in de badkamer het grootste risico loopt volgens AREI, terwijl dat je die risico's bij een uitgietbak of de keukenkraan of de buitenkraan enz... normaal (veel) minder hebt. Je draagt daar bv meestal wel schoeisel en dat is al een isolator op zich. Het AREI legt daar dan ook geen 30mA en veiligheidsafstanden enz..op.

Correct me if I'm wrong...

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
10976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Vinçotte heeft de link weer veranderd: http://www.vincotte.be/data/PDF/nl/2007 ... itgave.pdf